Smily
Smily
Старожил

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.04.2011 в 13:20:49

Sejin написал :

  1. С чем может быть связан такое резкое уменьшения сопротивления изоляции до опрессовки и после, с более 22ГОм до 5ГОм.

Вы соединили несколько кусков кабеля.

Sejin написал :

  1. Судя по нормативам показания измерения коэффициента DAR "ниже плинтуса". Чем это может быть вызвано? Значит ли это, что с только что проложенной проводкой, на которой еще даже "муха не сидела", есть серьезные проблемы, и нужно все переделывать?

Для случаев с измерениями силового кабеля, цепей распределения, различных автоматов защиты и.т.д., произведённых на основе современных изоляционных материалов, эти коэффициенты могут находиться в пределах 1,0.

0
Sejin
Sejin
Новичок

Регистрация: 15.08.2010

Москва

Сообщений: 75

11.04.2011 в 13:40:38

Smily написал : Вы соединили несколько кусков кабеля.

Да именно так. В распределительную коробку идет один кабель от АВ щитка, а к нему звездой подключены группы розеток в конкретном помещении.

Smily написал : Для случаев с измерениями силового кабеля, цепей распределения, различных автоматов защиты и.т.д., произведённых на основе современных изоляционных материалов, эти коэффициенты могут находиться в пределах 1,0.

Вот и у меня коэффициент равен 1.1. Это из опыта или есть какие-то регламентирующие документы?

0
Smily
Smily
Старожил

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.04.2011 в 13:52:08

Sejin написал : Вот и у меня коэффициент равен 1.1. Это из опыта или есть какие-то регламентирующие документы?

Это свойство современных изоляционных материалов :)

0
Перец
Перец
Старожил

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

11.04.2011 в 14:46:03

Smily написал : Вы соединили несколько кусков кабеля.

Smily Смотрите #21. Уже ответили.

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

11.04.2011 в 15:51:51

Извините за off, но тут как в поговорке: не было мегаомметра - плохо, а появился, стало еще хуже.

0
Sejin
Sejin
Новичок

Регистрация: 15.08.2010

Москва

Сообщений: 75

11.04.2011 в 15:53:02

Kis написал : Извините за off, но тут как в поговорке: не было мегаомметра - плохо, а появился, стало еще хуже.

Это точно подмечено. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу