11.04.2011 в 13:20:49
Sejin написал :
- С чем может быть связан такое резкое уменьшения сопротивления изоляции до опрессовки и после, с более 22ГОм до 5ГОм.
Вы соединили несколько кусков кабеля.
Sejin написал :
- Судя по нормативам показания измерения коэффициента DAR "ниже плинтуса". Чем это может быть вызвано? Значит ли это, что с только что проложенной проводкой, на которой еще даже "муха не сидела", есть серьезные проблемы, и нужно все переделывать?
Для случаев с измерениями силового кабеля, цепей распределения, различных автоматов защиты и.т.д., произведённых на основе современных изоляционных материалов, эти коэффициенты могут находиться в пределах 1,0.
11.04.2011 в 13:40:38
Smily написал : Вы соединили несколько кусков кабеля.
Да именно так. В распределительную коробку идет один кабель от АВ щитка, а к нему звездой подключены группы розеток в конкретном помещении.
Smily написал : Для случаев с измерениями силового кабеля, цепей распределения, различных автоматов защиты и.т.д., произведённых на основе современных изоляционных материалов, эти коэффициенты могут находиться в пределах 1,0.
Вот и у меня коэффициент равен 1.1. Это из опыта или есть какие-то регламентирующие документы?
11.04.2011 в 13:52:08
Sejin написал : Вот и у меня коэффициент равен 1.1. Это из опыта или есть какие-то регламентирующие документы?
Это свойство современных изоляционных материалов :)
11.04.2011 в 14:46:03
Smily написал : Вы соединили несколько кусков кабеля.
Smily Смотрите #21. Уже ответили.
11.04.2011 в 15:51:51
Извините за off, но тут как в поговорке: не было мегаомметра - плохо, а появился, стало еще хуже.
11.04.2011 в 15:53:02
Kis написал : Извините за off, но тут как в поговорке: не было мегаомметра - плохо, а появился, стало еще хуже.
Это точно подмечено. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.