28.07.2011 в 19:43:25
Спасибо за инструкцию. Но... В ней указанно- РЕГУЛИРОВКА НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ДАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГАЙКОЙ 2( большой гайкой), для этого ее нужвращать по часовой стрелке. Но в ПРИМЕРЕ сказанно-ВРАЩЕНИЕМ ГАЙКИ 2 по час. стрелке ПОДНИМИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО(!!!!!) предела давления. Чему верить? Ну, собсно я так и делал . Но вот с нижним давлением у меня были проблемы. Я маленькую гайку и закручивал, и откручивал- фонарь лондонский... Так что из Вами перечисленных версий , возможно № 3 стоит исключить...
28.07.2011 в 21:37:02
Мэд Огурец написал : ......... Это говорит о том, что давление воздуха в ГА выше давления включения. ОК, спустил до 1.6 атм. ......
Давление воздуха в ГА как меряли ? Надо при пустом ГА , без воды.
28.07.2011 в 22:05:46
Мэд Огурец написал : .....часовой стрелке. Но в ПРИМЕРЕ сказанно-ВРАЩЕНИЕМ ГАЙКИ 2 по час. стрелке ПОДНИМИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО(!!!!!) предела давления. Чему верить? Ну, собсно я т.......
Всё правильно. Вращая большую гайку по часовой-поднимаете верхнее давление. При этом автоматически поднимется и нижнее давление. Заводские настройки 2,8-1,4. Дельта в 1,4 так и останется. То есть если верхнее поднимете на 1 очко , то ровно на столько и увеличится нижнее.....
28.07.2011 в 22:46:09
А мне нужно нижнее поднять ТОЛЬКО нижнее!. Уменьшить дельту. Мерял при пустом баке. Сначала накачал 2 атм. Из расчета что НД будет 2.2. Не получилось. Спустил до 1.6-1.7. все равно ен могу повлиять на НД. Смущает именно перед включением насоса идёт РЕЗКОЕ падение давления. И сразу за ним идет включение. Такое впечатление , что давление воздуха выше НД. Вода выходит из ГА вся, а это не правильно. Идет закрытие обр.клапана на бойлере из-за этого падения перед включением насоса.
28.07.2011 в 22:56:42
Насколько помню дельту меньше 1 атм. сделать нельзя....
28.07.2011 в 23:04:20
Мэд Огурец написал : ......... Смущает именно перед включением насоса идёт РЕЗКОЕ падение давления. И сразу за ним идет включение. .....
Без схемы системы трудно....Могу предположить , что не держит обратный клапан после насоса...То есть в самом конце вода резко уходит в колодец ( скважину )....
28.07.2011 в 23:32:41
Не может быть. Если ОК не держит то чем больше давление , тем сильнее он не держит. Как то не логично, что при минимальном давлении он резко начинает пропускать. А на пике он держит прекрасно.
28.07.2011 в 23:35:16
А мне и не нужно меньше одной. Я хотел - 3.2-2.2. Вощем как то я эту балалайку настроил. Как- сам не знаю))) Получилось 2-3.2 . Пойдеть. Но как то все по дурному. Много раз это делал и себе и соседям, но такой тягомотины не было...