Контактор ESB463 (Hager)
Если контактор, то стоит ли параллелить выходы
для подключения электроплиты 7Квт?
По паспорту каждый контак контактора держит 16А
dandare написал :
Если контактор, то стоит ли параллелить выходы
для подключения электроплиты 7Квт?
Стоит использовать контактор на 40 ампер. Так как контакты разрываются не совсем одновременно, что приведет к быстрому выходу из строя 16 амперного контактора.
По релюшкам задайте вопрос в этой теме: Защита при отгорании нейтрали
Контактор на 63А
имеет 4НО контакта, но каждый контакт выдерживает 16А
И я так понял, все контакторы такие
т.е. в сумме держат например 40А, но при этом каждый контакт держит 16А только
Включение ламповой нагрузки Включение ламповой нагрузки
В нижеследующей таблице указано число ламп, которые можно подключать на контакт при 230 В 50 ГЦ.
Таблица справедлива для установочных реле и контакторов.
Для лампы 1000ВТ, допускается 7 ламп, на контакт, контактора 63А
Или 120 ламп мощность 40Вт
120x40=4.8Квт
4.8Квт/220 = 22А
7*1000=7Квт
7Квт/220 = 32А
Но не получается 63А, в любой случае
К тому же на реле написана, трехфазная максимальная мощность около 14Квт
Если посчитать от этой мощности
14квт/220/3фазы=21А
Но так как контактов 4,
то 14квт/220/4 = 16А
Как это понимать?
Я пока склоняюсь, что мощность одного контакта 16А
Какие есть доводы, против?
Есть пример, контактора который не трехфазный, который на дин рейку, и держит например 40А, 50А, 63А?
Почемуто все контакторы, имеют 4 контакта для таких мощностей
Насчет запаралеливания, вроде в документации на АББ контакторы, написано, что допускается параллелить
но учитывать надо только 60% мощности каждого следующего контакта
dandare написал :
но нет никаких данных, о быстродействии
Это от скромности.
Например, для УЗМ-50-51 заявлялось быстродействие 5-10 мсек, по факту испытаний Kamikaze - 20 мсек.
У РН-111 проскальзывала информация в 0.1 сек.
Добавьте время срабатывания контактора на отпускание - получите результат.
ppkvin По телефону, невнятно об УкрРеле сообщили что 8-20 мс
Если это правда, и там реле на 100А. тогда это лучше вариант
Но пока не верится, в 8-20 мс
К тому же у РН-113
есть фишка задержка отключения (до 12с), по минимальному напряжению, что иногда полезно
когда кратковременно есть падедния напряжения
Стоит ли защищать индукционную/спиральную электроплиту?
Если да - то как коммутировать 7квт?