Cartman
Cartman
Новичок

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.04.2011 в 22:35:08

NazAnd написал : На крайний правый автомат кабель зачем фазу и ноль поменяли местами?

по глупости, как обычно :( этот автомат на ванну, я его делал значительно позже всего остального, и почему-то мне в голову вдолбилось что фаза должна быть синей, а не коричневой. Проблема в том, что там есть выключатели, и надо было выбирать, либо в щите ставить синий провод на выход автомата, а коричневый - на нулевую шину, либо в туалете рвать выключателем ноль а не фазу. я выбрал первый вариант.

0
Cartman
Cartman
Новичок

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.04.2011 в 22:40:00

Bladiclab написал : Выключите ДИФ, снимите с заземляющей колодки приходящий ноль со счетчика, в квартире отключите всю нагрузку. Прозвоните между собой 2 колодки (сини провода и желто-зеленые) они не должны звонится.

сегодня поделывал все тоже самое но с подсоединенным нулем от счетчика, все звенело... попробую завтра без нуля

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.04.2011 в 22:40:52

Cartman написал : а какими проблемами грозит текущая схема?

если отвалится(отгорит) дохлый ноль идущий через счетчик, то будет сюрприз в розетках...

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.04.2011 в 22:43:47

Cartman написал : а какими проблемами грозит текущая схема? почему она не должна работать?

Вы же провода коммутационные в эт. щите не меняли. И если отвалится ноль со счетчика (алюминий) то у Вас не будет не рабочего нуля не заземления. Пробьет на корпус и будет техника светится.

Cartman написал : попробую завтра без нуля

С ДИФа тоже снимите, по саже может шить. Проверку сопротивления изоляции не кто не отменял.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.04.2011 в 22:44:09

Cartman написал : Также обнаружился непонятно-неприятный момент - в розетках прозванивается ноль и земля...

Это ответ на Ваш вопрос. Ноль с землей где-то соединен, найдете- устраните и все будет работать.

0
Cartman
Cartman
Новичок

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.04.2011 в 22:44:32

юра Т написал : если отвалится(отгорит) дохлый ноль идущий через счетчик, то будет сюрприз в розетках...

Но проблема с вырубанием УЗО не связана со схемой?

0
Cartman
Cartman
Новичок

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.04.2011 в 22:45:31

понял

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2011 в 22:45:44

ПPOPAБ написал : Ноль с землей где-то соединен

Я даже догадываюсь где - или на вводе в здание, или в этажном щите ... :o

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.04.2011 в 22:48:05

Cartman написал : Но проблема с вырубанием УЗО не связана со схемой?

У Вас проблема со сборкой. Которая в последствии отразится на эксплуатации.

0
Cartman
Cartman
Новичок

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.04.2011 в 22:48:41

вот интересно, чисто для справки, сколько бы стоила работа специалиста по прокладке электрики на квартиру? без работ по штроблению, только переделка щита + коммутация проводов?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.04.2011 в 22:49:03

avmal написал : Я даже догадываюсь где - или на вводе в здание, или в этажном щите ...

:D Разумеется, но после диффавтомата этого быть не должно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.