17.04.2011 в 22:35:08
NazAnd написал : На крайний правый автомат кабель зачем фазу и ноль поменяли местами?
по глупости, как обычно :( этот автомат на ванну, я его делал значительно позже всего остального, и почему-то мне в голову вдолбилось что фаза должна быть синей, а не коричневой. Проблема в том, что там есть выключатели, и надо было выбирать, либо в щите ставить синий провод на выход автомата, а коричневый - на нулевую шину, либо в туалете рвать выключателем ноль а не фазу. я выбрал первый вариант.
17.04.2011 в 22:40:00
Bladiclab написал : Выключите ДИФ, снимите с заземляющей колодки приходящий ноль со счетчика, в квартире отключите всю нагрузку. Прозвоните между собой 2 колодки (сини провода и желто-зеленые) они не должны звонится.
сегодня поделывал все тоже самое но с подсоединенным нулем от счетчика, все звенело... попробую завтра без нуля
17.04.2011 в 22:40:52
Cartman написал : а какими проблемами грозит текущая схема?
если отвалится(отгорит) дохлый ноль идущий через счетчик, то будет сюрприз в розетках...
17.04.2011 в 22:43:47
Cartman написал : а какими проблемами грозит текущая схема? почему она не должна работать?
Вы же провода коммутационные в эт. щите не меняли. И если отвалится ноль со счетчика (алюминий) то у Вас не будет не рабочего нуля не заземления. Пробьет на корпус и будет техника светится.
Cartman написал : попробую завтра без нуля
С ДИФа тоже снимите, по саже может шить. Проверку сопротивления изоляции не кто не отменял.
17.04.2011 в 22:44:09
Cartman написал : Также обнаружился непонятно-неприятный момент - в розетках прозванивается ноль и земля...
Это ответ на Ваш вопрос. Ноль с землей где-то соединен, найдете- устраните и все будет работать.
17.04.2011 в 22:44:32
юра Т написал : если отвалится(отгорит) дохлый ноль идущий через счетчик, то будет сюрприз в розетках...
Но проблема с вырубанием УЗО не связана со схемой?
17.04.2011 в 22:45:31
понял
17.04.2011 в 22:45:44
ПPOPAБ написал : Ноль с землей где-то соединен
Я даже догадываюсь где - или на вводе в здание, или в этажном щите ... :o
17.04.2011 в 22:48:05
Cartman написал : Но проблема с вырубанием УЗО не связана со схемой?
У Вас проблема со сборкой. Которая в последствии отразится на эксплуатации.
17.04.2011 в 22:48:41
вот интересно, чисто для справки, сколько бы стоила работа специалиста по прокладке электрики на квартиру? без работ по штроблению, только переделка щита + коммутация проводов?
17.04.2011 в 22:49:03
avmal написал : Я даже догадываюсь где - или на вводе в здание, или в этажном щите ...
:D Разумеется, но после диффавтомата этого быть не должно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.