VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

20.04.2011 в 23:41:55

Smily Не огрызайтесь. Притащил свой инструмент домой. На весу попробовал. 6-ку и 10 Нм - довольно легко. Интересно, что ключ щелкает, но не проскакивает дальше. 8-ку и 25 - видимо из-за того, что на весу - не потянул. Чижало. Бедная медяха... Обязательно попробую на шине. Человечка только помощнее возьму.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

20.04.2011 в 23:42:51

У моего ключика ограничение на 30 Нм. 10-ку, стало быть, не потянет... :(

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.04.2011 в 10:31:17

VladislavV написал : Не огрызайтесь.

И в мыслях не было :) Просто беседу поддерживаю...

Насколько я понял вы "контактное давление" стабилизируете гроверами... Если подключение "стационарное" и к тому-же фаза, а не ноль или земля, то лучше поставить тарельчатую шайбу. Их проще найти чем тарельчатые пружины.

Если подключаете медь к меди, то обратите внимание на зажимы, для подключения жил без наконечника напрямую к шине. Полный спектр преимуществ: дешевле, и есть диапазон сечений, упругий корпус обеспечивает контактное давление. У буржуев очень распространено.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.04.2011 в 12:25:04

Знаю я эти штукенции. Вот прикручивать скоро буду шнейдеровскую. Без наконечника все равно не буду. Некультурненько. Интересно, а вот момент затяжки при использовании тарельчатой шайбы такой же, по табличке.

Smily написал : И в мыслях не было Просто беседу поддерживаю...

Не занудствуйте.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.04.2011 в 13:21:09

VladislavV написал : Не занудствуйте.

Могу анектод рассказать :)

VladislavV написал : Интересно, а вот момент затяжки при использовании тарельчатой шайбы такой же, по табличке.

По идее - да. Некоторые производители отдельно на своих изделиях пишут момент, отличный от стандартного.

VladislavV написал : Без наконечника все равно не буду. Некультурненько.

Чего-это некультурненько? Наоборот - более культурненько: прямое подключение, нет никаких лишних контактов... одни плюсы :) Буржуи уже давно используют "системы шин" в которую входят шины с нормированным расстоянием между ними, такие зажимы и огромное количество оборудования устанавливаемого прямо на шины... Может выложить картинку из каталога или фото зажима?

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.04.2011 в 13:55:12

Smily написал : Может выложить картинку из каталога или фото зажима?

VladislavV написал : Знаю я эти штукенции.

Про оборудование, устаналиваемое на шины - это да. А у нас низзя. Без наконечника все равно некрасиво. Душа не лежит. Анекдот - валяйте.

Smily написал : По идее - да. Некоторые производители отдельно на своих изделиях пишут момент, отличный от стандартного.

Вряд ли производители шайб будут комплектовать шайбы инструкцией... Кстати, вечером посмотрю, чем Шнейдер свои контакторы и автоматы комплектует.

Кстати, вот еще один вопрос. В автоматах в литом корпусе (a la Tmax, DPX...) выводные клеммы без гайки, один болт только. Там -то момент затяжки другой должен быть - в медь сталь заворачиваем. Сорвать недолго. Аналогичная ситуация с медными шинами с нарезанной резьбой.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.04.2011 в 15:18:20

VladislavV написал : А у нас низзя.

Почему?

VladislavV написал : Без наконечника все равно некрасиво. Душа не лежит.

А вы "уговорите" душу :) Объясните что так дешевле, быстрее и надёжнее. Вспомнил ещё пару деталей: плотность монтажа выше, не надо сверлить отверстия в шине, уменьшая её сечение (скажем шина 20, а болт нужен 12). Что касается красоты, то наконечник частенько бывает больше самой шины и "не красиво" выступает за края шины.

VladislavV написал : Вряд ли производители шайб будут комплектовать шайбы инструкцией...

Шайбы - нет.

VladislavV написал : Кстати, вот еще один вопрос. В автоматах в литом корпусе (a la Tmax, DPX...) выводные клеммы без гайки, один болт только. Там -то момент затяжки другой должен быть - в медь сталь заворачиваем. Сорвать недолго. Аналогичная ситуация с медными шинами с нарезанной резьбой.

Момент пишут либо в инструкции изделия, либо сразу на корпусе изделия. Пример из инструкции на Хагер 250А.

0
Вложение
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.04.2011 в 16:41:42

Smily написал : Почему?

Потому что рассказывали на учебе, что Легран зачем-то привез SPX-ы на С-образную медную шину. А крепить ТОЛЬКО на шину аппарат, не прикручивая к плате, низзя. Ссылку на пункт не приводили, но, думаю, если порыться в ГОСТах на щиты, то найти можно.

Smily написал : А вы "уговорите" душу

Пробовал - бесполезно. Мы с вами вели речь об использовании тарельчатой шайбы на обычных шинах. Аппараты - понятно, что в инструкции написано. С шайбами, видимо, надо будет поступать как описал ПРОРАБ в посте №4. Обязательно найду их.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.04.2011 в 16:58:53

VladislavV написал : С шайбами, видимо, надо будет поступать как описал ПРОРАБ в посте №4. Обязательно найду их.

Есть "пружины" а есть "шайбы" тарельчатые. В нормативах почти 30-ти летней давности речь идёт о "пружинах", с оговоркой что "до налаживания промышленностью выпуска специальных шайб". Так вот, шайбы уже есть :) Если необходимо, могу выложить название нормативов...

VladislavV написал : Потому что рассказывали на учебе, что Легран зачем-то привез SPX-ы на С-образную медную шину. А крепить ТОЛЬКО на шину аппарат, не прикручивая к плате, низзя. Ссылку на пункт не приводили, но, думаю, если порыться в ГОСТах на щиты, то найти можно.

Есть системы из обычных шин (почти у каждого производителя), не С образных. Аппаратура ставиться как и прямо на них, так и через специальные переходники. Вот пример зажима (о котором я говорил), прижимающего жилу непосредственно к шине.

0
Вложение
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.04.2011 в 17:19:48

я же писал

VladislavV написал : Знаю я эти штукенции. Вот прикручивать скоро буду шнейдеровскую

В нормативе, который ПРОРАБ привел, говориться

ПPOPAБ написал : До начала промышленного выпуска тарельчатых пружин электротехнического назначения можно применять тарельчатые пружины общего назначения

.

Вы хотели выложить название ВСН-139-83? Если нет, то выкладывайте.

Smily написал : Есть системы из обычных шин (почти у каждого производителя), не С образных. Аппаратура ставиться как и прямо на них, так и через специальные переходники.

Ну и к чему вы это? Крепить только к шинам нельзя все равно...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.04.2011 в 17:37:14

VladislavV написал : Крепить только к шинам нельзя все равно...

С чего-бы это? Есть комплексная система, выпускаемая и сертифицированная во многих странах, включающая в себя изделия предназначенные для установки на шины.

VladislavV написал : Если нет, то выкладывайте.

  1. Пружины тарельчатые, ГОСТ 3057-90 (на них ссылается ГОСТ 10434)
  2. Пружины тарельчатые, DIN 2093, по идее аналог ГОСТ 3057-90
  3. Шайба пружинная конусная, тарельчатая DIN 6796 - проще найти. Ими обычно комплектуется "буржуйская" аппаратура - рубильники, шины и.т.д.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.