Аватар пользователя
EdWins

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

23.04.2011 в 14:10:24

Очень важны ваши советы. И еще поскажите стоит ли на каждую фазу поставить реле контроля напряжения такого типа http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d340t/

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2011 в 14:41:38

EdWins написал : Покритикуйте пож. электросхему квартиры

Не забудьте освещение санузла обязательно поставить под УЗО. Кондиционеры можно из-под УЗО вытащить - достанут. На варочную пойдёт автомат и 16А, причём без УЗО. И укажите количество полюсов всех аппаратов.

0
Аватар пользователя
EdWins

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

23.04.2011 в 15:37:46

avmal написал :

спасибо!

подправил, тогда может быть так

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2011 в 15:49:18

EdWins написал : тогда может быть так

Начните лучше сначала. Поставьте после ввода на каждую фазу по УЗО 2Р и распределите по ним нагрузки.

0
Аватар пользователя
EdWins

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

23.04.2011 в 16:50:27

avmal написал :

На третью фазу УЗО ставить не вижу смысла получилось так

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2011 в 23:52:20

EdWins Фаза А у вас перегружена, а остальные две практически без нагрузки. Лоджия тоже относится к помещениям с повышенной опасностью и требуется диффзащита.

0
Аватар пользователя
EdWins

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

24.04.2011 в 00:52:08

avmal спасибо за науку тогда с учетом замечаний может быть так

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2011 в 01:29:20

EdWins написал : с учетом замечаний может быть так Электро-схема3.doc

Я лично духовой шкаф даже не упоминал, а он странным образом опять из-под УЗО выскочил ...

0
Аватар пользователя
EdWins

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

24.04.2011 в 01:37:34

avmal ну просто, как по-другому было нагрузить третью фазу? ставить третье УЗО или дифавтомат на него?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2011 в 01:49:32

EdWins написал : ставить третье УЗО или дифавтомат на него?

А вы перечитайте ещё раз всю тему - все нужные советы уже даны.

0
Аватар пользователя
EdWins

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

24.04.2011 в 02:07:05

avmal написал :

читал только при установке третьего УЗО есть один момент - получается более 24 мест, а размер шкафа увеличивать нет возможности может быть тогда поставить одно общее на все фазы УЗО с током срабатывания на 100мА?
как быть?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2011 в 03:14:54

EdWins написал : поставить одно общее на все фазы УЗО с током срабатывания на 100мА?

Для защиты проводки? А себя и близких защищать расхотелось?

EdWins написал : как быть?

Поставить УЗО 30мА на третью фазу, а освещение двух комнат совместить. Кстати, почему у вас на розеточной группе автомат 25А оказался?

0
Аватар пользователя
EdWins

Местный

Регистрация: 23.04.2011

Донецк

Сообщений: 15

24.04.2011 в 03:37:09

avmal написал : Поставить УЗО 30мА на третью фазу, а освещение двух комнат совместить. Кстати, почему у вас на розеточной группе автомат 25А оказался?

Розетки кухни однако, а там могут использоваться: -вытяжка -0.4 квт -чайник - 2 квт -хлебопечь - 1.5 квт -микроволновка - 1 квт -кух.комбайн - 1 квт -холодильник - 1 квт

причем многие одновременно

Может лучше их разбить на две группы?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.04.2011 в 09:01:28

EdWins написал : только при установке третьего УЗО есть один момент - получается более 24 мест, а размер шкафа увеличивать нет возможности

Убавьте линий освещения.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2011 в 09:15:10

EdWins написал : холодильник - 1 квт

Промышленный морозильник?

EdWins написал : чайник - 2 квт

1-2 минуты ...

EdWins написал : Может лучше их разбить на две группы?

Разбейте на две группы, если существует тенденция сразу всё включать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу