Очень важны ваши советы.
И еще поскажите стоит ли на каждую фазу поставить реле контроля напряжения
такого типа
23.04.2011 в 14:10:24
Очень важны ваши советы.
И еще поскажите стоит ли на каждую фазу поставить реле контроля напряжения
такого типа
23.04.2011 в 14:41:38
EdWins написал : Покритикуйте пож. электросхему квартиры
Не забудьте освещение санузла обязательно поставить под УЗО. Кондиционеры можно из-под УЗО вытащить - достанут. На варочную пойдёт автомат и 16А, причём без УЗО. И укажите количество полюсов всех аппаратов.
23.04.2011 в 15:37:46
avmal написал :
спасибо!
подправил, тогда может быть так
23.04.2011 в 15:49:18
EdWins написал : тогда может быть так
Начните лучше сначала. Поставьте после ввода на каждую фазу по УЗО 2Р и распределите по ним нагрузки.
23.04.2011 в 16:50:27
avmal написал :
На третью фазу УЗО ставить не вижу смысла получилось так
23.04.2011 в 23:52:20
EdWins Фаза А у вас перегружена, а остальные две практически без нагрузки. Лоджия тоже относится к помещениям с повышенной опасностью и требуется диффзащита.
24.04.2011 в 00:52:08
avmal спасибо за науку тогда с учетом замечаний может быть так
24.04.2011 в 01:29:20
EdWins написал : с учетом замечаний может быть так Электро-схема3.doc
Я лично духовой шкаф даже не упоминал, а он странным образом опять из-под УЗО выскочил ...
24.04.2011 в 01:37:34
avmal ну просто, как по-другому было нагрузить третью фазу? ставить третье УЗО или дифавтомат на него?
24.04.2011 в 01:49:32
EdWins написал : ставить третье УЗО или дифавтомат на него?
А вы перечитайте ещё раз всю тему - все нужные советы уже даны.
24.04.2011 в 02:07:05
avmal написал :
читал
только при установке третьего УЗО есть один момент - получается более 24 мест, а размер шкафа увеличивать нет возможности
может быть тогда поставить одно общее на все фазы УЗО с током срабатывания на 100мА?
как быть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу