29.04.2011 в 13:35:50
Дикий + написал : Все правильно, вопрос только в количестве оставшегося и времени на процесс- "продуть"- лишним не будет и сокращает время процедуры.
Особенно если моется большой контур, с грудой ответвлений, иногда даже приходится резать на участки, дабы не оставить в контуре промывку (ну это про промывку вообще а не при замене хладагентов) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.05.2011 в 18:26:22
а маслу в вакуумном насосе пипец после етой процедуры?
27.05.2011 в 19:12:17
Twilight написал : хорошая молитва из вашей религии.
На днях звонил одному мужику в Питер проконсультироваться по этой теме,он мне сказал,что лучше если нормально ,чисто это сделать не сможешь из за отсутствия мощьного вакуумника лучше вообще ничего не делай,ставь новый сплит, забудь и не мудри ,без молитвы,проблем будет больше,на практике случаев отказа не было явно по этой причине сплитов с короткой магистралью до 5 м.----Сейчас меня начнут рвать на куски теоретики...
28.05.2011 в 07:01:37
Twilight написал : Опытным путём установили - глубокий вакуум его всё таки убирает из системы. Но стандартным насосом, даже двухступенчатым в районе 50 л/мин, это получается не всегда хорошо, лучше для этих целей машину побольше.
Удаляет несомненно, только времени надо ну очень много на эту процедуру ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2011 в 23:22:41
Борис,поясни пожалуйста ситуацию про то,что я написал,ты человек опытный
Vova-Tambov написал : на практике случаев отказа не было явно по этой причине
28.05.2011 в 23:27:34
Что именно прокомментировать ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2011 в 23:33:10
Vova-Tambov написал : ,что лучше если нормально ,чисто это сделать не сможешь из за отсутствия мощьного вакуумника лучше вообще ничего не делай,ставь новый сплит, забудь и не мудри ,без молитвы,проблем будет больше,на практике случаев отказа не было явно по этой причине сплитов с короткой магистралью до 5 м.
Борис ,вот это прокомментируй,что ты думаешь,так сказать из двух зол выбрать меньшее?
28.05.2011 в 23:36:04
Выпаривать вакуумником R141b заипешси, азотом его гнать родимого, азотом, и так же по системе им же гонять, правда эта смесь эдрёная до рвоты ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2011 в 23:38:27
Vova-Tambov написал : из за отсутствия мощьного вакуумника
вакумник то тут к чему?вопрос цены-пол балона 22го (410го)-и ваша траса блестит как у кота яй....ну вы вкурсе что;)
28.05.2011 в 23:41:06
baziliov написал : вопрос цены-пол балона 410го-и ваша траса блестит как у кота
Да хрена, он не растворяет минералку, как было масло так и останется ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2011 в 23:53:20
ну пардон.погорячился.410-вычеркиваем