Здравствуйте,нужна помощь с вентиляцией.После неоднократных обращений в Управляющию компанию,по поводу плохой вентиляции в квартире.Приходили прикаладывали бумагу она держалась,я им сказал нужно замерять прибором Анемометром,у них его не было.Они купили пришли, стали замерять на кухне показывало 0 метр.секунду при откытом в другой комнате окно на 3 см ,в туалете 0,6 метр.секунда( подсчитал по формуле 44,93 куб.м/час).Методика натурных испытаний воздухообмена жилых домов они не знакомы. Я живу в доме 9 этажном на 7 этаже,дому около 25 лет.В квартире везде пластиковые окна,в двух комнатах установлены клапана Sinax air 2 (детская и зал),но открыт клапан постоянно в зале ,а в детской зимой закрыт клапан, а в теплый сезон постоянно открыт( так как маленький ребенок становится прохладно при открытии клапана).У нас угол стены на кухне весь покрывается зимой капельками (как роса на траве) из- за этого образовалось плесень .Нам замазали с улицы швы ,так как грешили на швы ,что пропускали холод.Температуру стены они нечем не замеряли ,хотя я мало уверен, что из- за этого,причина я думаю плохая вентиляция на кухне.
После замера прибором вентиляционщиком они убедились ,что вентиляция не работает!!!А он в грудь бил, что вентиляция работает судя по листку бумаги притянутой к вентиляционому окошку.Вот что они делали,они поднялись на 9 этаж (Вентиляция построена в шахматном порядке то есть моё вентиляционное окошко взаимосвязано с 9 этажом) попрасили разрешения у хозяйки проламить дно( на рисунке 5 показано), разломали перегородку.Просил посмотреть отверстие моё в которое потоки вентиляции уходят в сборный канал,сказали что его не видно так как до него с окошка не дотянутся.Значит сейчас у нас вентиляция совмещена (мой 7этаж и 9 этаж),при включении вытяжки на 9 этаже ко мне в квартиру задувает ветер через вентиляционное окошко,поставил флажки для наблюдения потока вентиляции по совету (Ник - trubo4ist).Заснял на видео и выложил на You tube, так как описывать нет смысла видно все по видео,видео сжато до минимума