27.08.2012 в 19:05:14
VadimSU написал : изоляция на гребёнке всё равно не дала бы плотно прижать
1) А что если Легран допускает такое неплотное прилегание? 2) А если у нас гребёнка 2п или 3п - тоже резать изоляцию? Что-то я совсем сомневаюсь. Там между шинками напряжение, а мы портим изоляцию... 3) У других производителей (Шнейдер например) я не встрчал рекомендации снимать изоляцию с шинки.
27.08.2012 в 20:08:45
VadimSU написал : Добрый день! Купил для автоматов щитка Распределительную гребёнку однополюсную Legrand 049 26. И универсальную вводную клемму для всех типов гребёнок Legrand 049 06.
При рассмотрении обнаружил, что просто так неудастся создать плотный контакт гребёнки и вводной клеммы.
Вопрос - если я правильно понимаю, то необходимо снять часть изоляции на гребёнке и отломать по "пунктиру" пластмассу на вводе? Чем лучше снять изоляцию с гребёнки? Спасибо!
27.08.2012 в 23:27:55
со шнайдеровской клеммой картина выглядит лучше. а если и гребёнку от шнайдера так они там шикарно стыкуются. за что их и люблю
28.08.2012 в 01:10:35
Можно ничего не резать, нормально затянутая клемма автомата хорошо стягивает гребенку и клемму.
Но Шнайдеровские, натурально, мне нравятся больше. 04906 надо подрезать, если провод заходит не справа, а слева. Шнайдеровские же совершенно симметричны, к тому же проходные.
28.08.2012 в 09:05:48
А лучше автоматы с двойными зажимами: в дальние - зубья гребёнки; в ближние - зуб клеммы или моножилу.
То, что контакт через неподвижную пластину автомата, при бытовых нагрузках несущественно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу