12.05.2011 в 00:28:20
Имеется щиток в новостройке
Хочу изменить на такую схему
Собираюсь использовать Schnaider Electrik
23851 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 16A C
23850 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 10A C
23009 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 30МA
23008 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 10МA
23854 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 32A C
Проводка будет полностью меняться для розеток на кабель ВВГнг-LS 3*2,5, для освещения ВВГнг-LS 2*1,5. Кабель на варочную менять не собираюсь, оставлю как есть.
Щиток также предполагается заменить на MIP22212T ЩИТ MINI PRAGMA 2РЯД/24МОД.ВСТР.ДЫМЧ.ДВ
Не могу определиться с вводом. Не знаю, что есть у Шнайдера.
Есть ли явные косяки?
12.05.2011 в 00:37:20
BopMuyC написал : Не могу определиться с вводом.
Модульный двухполюсный рубильник 63А.
BopMuyC написал : для освещения ВВГнг-LS 2*1,5
3х1,5.
BopMuyC написал : Есть ли явные косяки?
Полно. Что у вас в ванной комнате делает ПММ? УЗО 30мА должно иметь номинал 63А. Для санузла вам придётся использовать минимум два УЗО 10мА. Освещение санузла можно и под УЗО 30мА. Холодильнику на одной линии с варочной делать нечего. Для духового шкафа нужна отдельная линия ...
12.05.2011 в 01:11:11
Привет давно не виделись. На счет духового шкафа? Его что нельзя на линию варочной поверхности повесить? И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения. И еще есть ли смысл освещение в ванной на УЗО вешать,Если конечно потолок на голову не давит.И почему именно 10 Ма . Я просто такого не встречал. Спрашиваю для себя ,так сказать обмен опытом.
12.05.2011 в 01:19:22
Если используется свет точечьных светильников, то почему не использовать 2*1.5 ? И часто встречал люстры с переделанным земляным контактом на вторую клавишу выключателя и сам пару раз так делал,а землю просто не подключал. я что плохой электрик? Конечно холодильник на 32 ампера повесить рискованно , если, что сгорит в схеме, так капитально, хотя кто знает автоматы сейчас такие чувствительные, что я думаю на короткое сработает однозначно, а вот на плавно наростающую возможно и нет.
12.05.2011 в 01:32:58
grouer написал : На счет духового шкафа? Его что нельзя на линию варочной поверхности повесить? И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения.
У ТС именно зависимый комплект?
grouer написал : е есть ли смысл освещение в ванной на УЗО вешать
Кроме смысла есть ещё и требования, которые имеют смысл.
grouer написал : Если используется свет точечьных светильников, то почему не использовать 2*1.5 ? И часто встречал люстры с переделанным земляным контактом на вторую клавишу выключателя и сам пару раз так делал,а землю просто не подключал. я что плохой электрик?
Выходит, что вообще никакой.
12.05.2011 в 08:14:21
BopMuyC написал : Щиток также предполагается заменить на MIP22212T ЩИТ MINI PRAGMA 2РЯД/24МОД.ВСТР.ДЫМЧ.ДВ
По-хорошему - чуток тесноват. Просятся четверо УЗО и один диф:
УЗО 30мА - все бытовые розетки; УЗО 30мА - розетки кухни; Диф С16 30мА - холодильник (подключен до вводного АВ или рубильника); УЗО 30мА - освещение (всё, кроме прихожей, холла и коридора - АВ этой линии подключается до УЗО); УЗО 10мА - санузел (укажите также мощность бойлера и СМ - возможно, тут удастся обойтись одним УЗО 10мА).
12.05.2011 в 10:10:53
avmal написал : Что у вас в ванной комнате делает ПММ?
Стиралка будет стоять в отдельной комнатушке, посудомойка, через стенку на кухне. Хотелось все это повесить на один провод и пустить через одно УЗО или лучше на разные? Нагреватель не более 2 кВт. Стиралка также не более 2кВт.
grouer написал : И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения.
варочная и духовой шкаф будут независимые и разнесены друг от друга.
Марсик написал : Диф С16 30мА - холодильник (подключен до вводного АВ или рубильника);
А если воткнуть в линию розеток кухни? Переделал схему
12.05.2011 в 10:34:53
BopMuyC написал : Стиралка будет стоять в отдельной комнатушке, посудомойка, через стенку на кухне.
Зачем, в таком случае, вы их повесили на УЗО 10мА? А отдельные линии для них сделать никак не получается?
BopMuyC написал : варочная и духовой шкаф будут независимые и разнесены друг от друга.
Где линия с защитным аппаратом для духовки? УЗО 32А 30мА, как я понимаю, вы не собираетесь менять на 63А 30мА? А УЗО 32А уже нашли? Какая модель?
12.05.2011 в 10:43:20
BopMuyC написал : Нагреватель не более 2 кВт. Стиралка также не более 2кВт.
Тогда защита санузла может выглядеть так: УЗО 25А 10мА; АВ С10 - стиралка; АВ С10 - бойлер. И не стоит мешать свет и розетки в санузле.
12.05.2011 в 10:46:37
Марсик написал : Тогда защита санузла может выглядеть так: УЗО 25А 10мА; АВ С10 - стиралка;
Почему?
BopMuyC написал : Стиралка будет стоять в отдельной комнатушке
12.05.2011 в 10:59:15
avmal написал : Зачем, в таком случае, вы их повесили на УЗО 10мА? А отдельные линии для них сделать никак не получается?
Можно попробовать отдельные. В таком случае их вешать на разные УЗО и разные автоматы, или поставить УЗО на 30мА + АВ на 16А посудомойку и стиралку.
avmal написал : А УЗО 32А уже нашли?
Таких не нашел. Ближайшие на 40А или 63А. Т.е. Исправить УЗО 32А на 63А для кухни, провести отдельную линию для духовки + АВ на 16А
12.05.2011 в 11:11:02
avmal написал : Почему?
Блджад, тогда все еще проще! СМ под УЗО кухни, а при УЗО 10мА 25А в санузле можно еще и розеточку сделать!
12.05.2011 в 11:16:59
BopMuyC написал : В таком случае их вешать на разные УЗО и разные автоматы, или поставить УЗО на 30мА + АВ на 16А посудомойку и стиралку.
У вас уже есть три УЗО, которые, надеюсь, со временем станут УЗО 63А 30мА, а не 32 или 40А.
BopMuyC написал : Т.е. Исправить УЗО 32А на 63А для кухни, провести отдельную линию для духовки + АВ на 16А
... и для ПММ.
12.05.2011 в 12:08:00
BopMuyC написал : 23009 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 30МA
23354 УЗО типа А
BopMuyC написал : 23008 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 10МA
23353 типа А Для стационарного оборудования УЗО 10 мА - бессмысленно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу