BopMuyC
BopMuyC
Новичок

Регистрация: 28.10.2007

Москва

Сообщений: 8

12.05.2011 в 00:28:20

Имеется щиток в новостройке

Хочу изменить на такую схему

Собираюсь использовать Schnaider Electrik
23851 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 16A C 23850 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 10A C 23009 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 30МA 23008 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 10МA 23854 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 32A C Проводка будет полностью меняться для розеток на кабель ВВГнг-LS 3*2,5, для освещения ВВГнг-LS 2*1,5. Кабель на варочную менять не собираюсь, оставлю как есть. Щиток также предполагается заменить на MIP22212T ЩИТ MINI PRAGMA 2РЯД/24МОД.ВСТР.ДЫМЧ.ДВ Не могу определиться с вводом. Не знаю, что есть у Шнайдера. Есть ли явные косяки?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 00:37:20

BopMuyC написал : Не могу определиться с вводом.

Модульный двухполюсный рубильник 63А.

BopMuyC написал : для освещения ВВГнг-LS 2*1,5

3х1,5.

BopMuyC написал : Есть ли явные косяки?

Полно. Что у вас в ванной комнате делает ПММ? УЗО 30мА должно иметь номинал 63А. Для санузла вам придётся использовать минимум два УЗО 10мА. Освещение санузла можно и под УЗО 30мА. Холодильнику на одной линии с варочной делать нечего. Для духового шкафа нужна отдельная линия ...

0
grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

12.05.2011 в 01:11:11

Привет давно не виделись. На счет духового шкафа? Его что нельзя на линию варочной поверхности повесить? И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения. И еще есть ли смысл освещение в ванной на УЗО вешать,Если конечно потолок на голову не давит.И почему именно 10 Ма . Я просто такого не встречал. Спрашиваю для себя ,так сказать обмен опытом.

0
grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

12.05.2011 в 01:19:22

Если используется свет точечьных светильников, то почему не использовать 2*1.5 ? И часто встречал люстры с переделанным земляным контактом на вторую клавишу выключателя и сам пару раз так делал,а землю просто не подключал. я что плохой электрик? Конечно холодильник на 32 ампера повесить рискованно , если, что сгорит в схеме, так капитально, хотя кто знает автоматы сейчас такие чувствительные, что я думаю на короткое сработает однозначно, а вот на плавно наростающую возможно и нет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 01:32:58

grouer написал : На счет духового шкафа? Его что нельзя на линию варочной поверхности повесить? И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения.

У ТС именно зависимый комплект?

grouer написал : е есть ли смысл освещение в ванной на УЗО вешать

Кроме смысла есть ещё и требования, которые имеют смысл.

grouer написал : Если используется свет точечьных светильников, то почему не использовать 2*1.5 ? И часто встречал люстры с переделанным земляным контактом на вторую клавишу выключателя и сам пару раз так делал,а землю просто не подключал. я что плохой электрик?

Выходит, что вообще никакой.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

12.05.2011 в 08:14:21

BopMuyC написал : Щиток также предполагается заменить на MIP22212T ЩИТ MINI PRAGMA 2РЯД/24МОД.ВСТР.ДЫМЧ.ДВ

По-хорошему - чуток тесноват. Просятся четверо УЗО и один диф:

УЗО 30мА - все бытовые розетки; УЗО 30мА - розетки кухни; Диф С16 30мА - холодильник (подключен до вводного АВ или рубильника); УЗО 30мА - освещение (всё, кроме прихожей, холла и коридора - АВ этой линии подключается до УЗО); УЗО 10мА - санузел (укажите также мощность бойлера и СМ - возможно, тут удастся обойтись одним УЗО 10мА).

0
BopMuyC
BopMuyC
Новичок

Регистрация: 28.10.2007

Москва

Сообщений: 8

12.05.2011 в 10:10:53

avmal написал : Что у вас в ванной комнате делает ПММ?

Стиралка будет стоять в отдельной комнатушке, посудомойка, через стенку на кухне. Хотелось все это повесить на один провод и пустить через одно УЗО или лучше на разные? Нагреватель не более 2 кВт. Стиралка также не более 2кВт.

grouer написал : И есть ведь совмещенные варочная + духовка с одним кабелем подключения.

варочная и духовой шкаф будут независимые и разнесены друг от друга.

Марсик написал : Диф С16 30мА - холодильник (подключен до вводного АВ или рубильника);

А если воткнуть в линию розеток кухни? Переделал схему

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 10:34:53

BopMuyC написал : Стиралка будет стоять в отдельной комнатушке, посудомойка, через стенку на кухне.

Зачем, в таком случае, вы их повесили на УЗО 10мА? А отдельные линии для них сделать никак не получается?

BopMuyC написал : варочная и духовой шкаф будут независимые и разнесены друг от друга.

Где линия с защитным аппаратом для духовки? УЗО 32А 30мА, как я понимаю, вы не собираетесь менять на 63А 30мА? А УЗО 32А уже нашли? Какая модель?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

12.05.2011 в 10:43:20

BopMuyC написал : Нагреватель не более 2 кВт. Стиралка также не более 2кВт.

Тогда защита санузла может выглядеть так: УЗО 25А 10мА; АВ С10 - стиралка; АВ С10 - бойлер. И не стоит мешать свет и розетки в санузле.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 10:46:37

Марсик написал : Тогда защита санузла может выглядеть так: УЗО 25А 10мА; АВ С10 - стиралка;

Почему?

BopMuyC написал : Стиралка будет стоять в отдельной комнатушке

0
BopMuyC
BopMuyC
Новичок

Регистрация: 28.10.2007

Москва

Сообщений: 8

12.05.2011 в 10:59:15

avmal написал : Зачем, в таком случае, вы их повесили на УЗО 10мА? А отдельные линии для них сделать никак не получается?

Можно попробовать отдельные. В таком случае их вешать на разные УЗО и разные автоматы, или поставить УЗО на 30мА + АВ на 16А посудомойку и стиралку.

avmal написал : А УЗО 32А уже нашли?

Таких не нашел. Ближайшие на 40А или 63А. Т.е. Исправить УЗО 32А на 63А для кухни, провести отдельную линию для духовки + АВ на 16А

0