avmal написал : Почему?

Блджад, тогда все еще проще! СМ под УЗО кухни, а при УЗО 10мА 25А в санузле можно еще и розеточку сделать!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 11:16:59

BopMuyC написал : В таком случае их вешать на разные УЗО и разные автоматы, или поставить УЗО на 30мА + АВ на 16А посудомойку и стиралку.

У вас уже есть три УЗО, которые, надеюсь, со временем станут УЗО 63А 30мА, а не 32 или 40А.

BopMuyC написал : Т.е. Исправить УЗО 32А на 63А для кухни, провести отдельную линию для духовки + АВ на 16А

... и для ПММ.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.05.2011 в 12:08:00

BopMuyC написал : 23009 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 30МA

23354 УЗО типа А

BopMuyC написал : 23008 ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР ID 2П 25A 10МA

23353 типа А Для стационарного оборудования УЗО 10 мА - бессмысленно.

0
BopMuyC
BopMuyC
Новичок

Регистрация: 28.10.2007

Москва

Сообщений: 8

12.05.2011 в 16:36:02

Спасибо всем, более или менее разобрался.

0
grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

13.05.2011 в 00:56:51

BopMuyC написал :

Абалденно, я бы именно так и сделал.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.05.2011 в 22:12:13

В квартире-новостройке электрики сделали такую разводку щитка. Сомнения у меня вызывает последовательное включение УЗО №7. Лучше наверно его ставить параллельно УЗО №1 с выхода счетчика. И второе - не хватает автомата после УЗО №7. Как думаете? Заранее спасибо за советы.

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.05.2011 в 22:20:49

ayv11 написал : В квартире-новостройке электрики сделали такую разводку щитка. Сомнения у меня вызывает последовательное включение УЗО №7. Лучше наверно его ставить параллельно УЗО №1 с выхода счетчика. И второе - не хватает автомата после УЗО №7. Как думаете? Заранее спасибо за советы.

Вам делали не электрики, а сексуальные меньшинства.

  1. УЗО 100-300 мА не спасает человека, а выполняет противопожарные функции
  2. Согласно ПУЭ, все провода к которым подключаются переносные электроприемники должны защищаться аппартом реагирующим на диф ток с чувствительностью не более 30 мА. У вас этого нет.
  3. После счетчика нужен АВ
  4. УЗО №7 не защищено от сверх тока, т.е. оно сдохнет от КЗ или длительной нагрузки более 16 А
  5. В этажном щите необходим 2Р коммутирующий аппарат
  6. Обозначьте сечения проводов/кабелей Но вообщем схема, гавно.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.05.2011 в 22:35:14

ayv11 написал : Как думаете?

Лично мне думается, что вы не совсем верно срисовали как схему, так и номиналы аппаратов. Фотографии внутренностей квартирного щитка, как и этажного, были бы очень кстати.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

14.05.2011 в 00:37:26

В зависимости на сколько ампер счетчик стоит или же будет стоять.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

14.05.2011 в 00:39:53

Если счетчик на 50 ампер то водной автомат поменять на 50 ампер.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2011 в 01:12:22

serj_mobias написал : Если счетчик на 50 ампер то водной автомат поменять на 50 ампер.

При чём тут счётчик?

0