Аватар пользователя
aidmax

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Воронеж

Сообщений: 11

12.05.2011 в 18:55:45

Приобрел вентилятор c таймером в туалет Europlast E100T. Подключаю по схеме II через обыкновенный настенный одноклавишный выключатель - таймер не срабатывает. Работает постоянно, автоматически не включается, на клавишу не реагирует. Если провод L (фаза я так понимаю) перенести на конакт S, выключается через выключатель, но не по таймеру.

Подскажите что не так делаю, где ошибся?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 19:04:42

aidmax написал : Подключаю по схеме II через обыкновенный настенный одноклавишный выключатель - таймер не срабатывает. Работает постоянно, автоматически не включается, на клавишу не реагирует.

По схеме II - вентилятор включается при включении выключателя и выключается через определённую выдержку времени по таймеру при его выключении. По схеме I - вентилятор включается при включении света и выключается через определённую выдержку времени по таймеру при его выключении. Выбирайте ...

0
Аватар пользователя
aidmax

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Воронеж

Сообщений: 11

12.05.2011 в 19:13:36

Подключаю по схеме II. Начинает работать сразу как только вставляю вилку и розетку, по таймеру не отключается.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 19:17:22

aidmax написал : Подключаю по схеме II. Начинает работать сразу как только вставляю вилку и розетку, по таймеру не отключается.

Кроме "вилки с розеткой" на схеме II есть ещё и выключатель. Не забыли про него?

0
Аватар пользователя
aidmax

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Воронеж

Сообщений: 11

12.05.2011 в 19:31:02

Не забыл

0
Вложение
Аватар пользователя
aidmax

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Воронеж

Сообщений: 11

12.05.2011 в 19:32:09

Синий клеммник слева на направо N L S

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.05.2011 в 19:56:57

aidmax написал : Начинает работать сразу как только вставляю вилку и розетку

На клавишу выключателя (синево провода) не реагирует?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 20:06:09

aidmax написал : Не забыл

Уверены, что по схеме собрали и фаза с нулём подключены напрямую к клеммам N и L?

0
Аватар пользователя
aidmax

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Воронеж

Сообщений: 11

12.05.2011 в 20:59:14

ink_mast написал :

нет

avmal От вилки синий фаза, белый ноль.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.05.2011 в 21:14:05

aidmax В самом вентиляторе (под корпусом) вроде могут быть перемычки либо регулировка времени. В паспорте ничего на этот счет не сказано?

0
Аватар пользователя
aidmax

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Воронеж

Сообщений: 11

12.05.2011 в 21:21:25

Регулировка(там резистор) установлена на минимальное время. Пробовал увеличивать тоже самое.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.05.2011 в 21:31:05

aidmax написал : От вилки синий фаза, белый ноль.

Вилка с положениями ф-0 в розетке совпадают?

0
Аватар пользователя
wol

Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

12.05.2011 в 21:37:37

посмотрите сообщение 12 здесь.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122335&p=2026426&highlight=#post2026426

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2011 в 23:19:44

aidmax написал : avmal От вилки синий фаза, белый ноль.

Лично я вижу, что один провод от шнура с вилкой идёт на клемму N вентилятор, а другой провод этого шнура идёт на выключатель вместо того, чтобы зайти сначала на клемму L. От выключателя должны идти два провода - один на клемму L, а другой на клемму S.

aidmax написал : Регулировка(там резистор) установлена на минимальное время. Пробовал увеличивать тоже самое.

Пластиковый переходник сорвался с потенциометра - возьмите отвёрточку потоньше и покрутите непосредственно ось потенциометра.

ink_mast написал : Вилка с положениями ф-0 в розетке совпадают?

Если провода от шнура с вилкой подключить на клеммы N и L, а провода от выключателя на L и S, то положение вилки в розетке не имеет значения.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.05.2011 в 00:46:03

avmal написал : От выключателя должны идти два провода - один на клемму L, а другой на клемму S.

Так и есть. Там 2х клавишный выключатель, только он еще вроде с подсветкой.

avmal написал : Если провода от шнура с вилкой подключить на клеммы N и L, а провода от выключателя на L и S, то положение вилки в розетке не имеет значения.

Думал, что на наводке может сказаться и + подсветка.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу