26.07.2011 в 22:04:49
Вот поэтому видимо КАТРАН и меняет трассы...
26.07.2011 в 22:32:22
alfabravo написал : в авторизованный техцентр обращайтесь.цены теже,качество работ выше+гарантия 1 год.
Интересно какая-такая фирма даёт год гарантии на латано-ушатаный кондей?
28.07.2011 в 20:53:08
Как-то перешли несколько сплитов с корявым монтажом (с утечкой в том числе) под наше обслуживание-по опыту при возможности меняем трассу..
28.07.2011 в 21:06:28
Fresh написал : по опыту при возможности меняем трассу..
ну понятно.деньги оченьна нузьны;)
28.07.2011 в 21:47:23
baziliov написал : тно.деньги оченьна нузьн
Да деньги и так хорошие платят,просто порой не возможно не заменить трассу.
Вот здесь
Ну и причем тут "деньги очень нузны"?
28.07.2011 в 22:10:31
КАТРАН написал : В общем после замены трассы на новую он опять не заработал
сие действие в одном ряду с
КАТРАН написал : Быстро добежали до ближайшего рынка,с такими жэ мама-брат посоветовались,купили силиконового герметика,намазали им порты
;) о промывке трассы в вашем ауле пока не знают?
28.07.2011 в 22:17:19
baziliov написал : сие действие в одном ряду с
;) о промывке трассы в вашем ауле пока не знают?
Толку от промывки трассы,сделанной из водопроводной трубы неизвестного происхождения?!Засохший на стенках силикон шомполом длиной 6 метров что ли отдраивать?! Работа по промывке будет стоить дороже новой путевой,ну и че ерундой заниматься?!Или в Вашем ауле это поставлено на поток?:);)
28.07.2011 в 22:40:30
да какая разница с какой она трубы.если силикон шомполом отдирать то откуда он в капилярке...и тд..и тп...ясно что бывают случаи что и заменить нужно.но я же про это писал-> по опыту при возможности меняем трассу..
28.07.2011 в 22:44:13
baziliov написал : ну понятно.деньги оченьна нузьны;)
..вроде Вы в этом деле не новичек..но,в чем-то правы:выгодней сделать лишний монтаж нового,чем искать(не единыжды) утечку в корявом монтаже,если учесть круг в сотни км.-единственно правильный вариант.
28.07.2011 в 23:25:22
Fresh написал : чем искать(не единыжды) утечку в корявом монтаже
ну вот при чем тут утечка в монтаже и замена трасы?хвастацца не хорошо,но сяких разных трасс повидал не мало.ни разу не попадалось что бы дыры были в трубах.да,приходилось менять-но по другим прчинам:вода,грязь в трубах,заломы.
29.07.2011 в 23:28:38
КАТРАН написал : Толку от промывки трассы,сделанной из водопроводной трубы неизвестного происхождения?!Засохший на стенках силикон шомполом длиной 6 метров что ли отдраивать?! Работа по промывке будет стоить дороже новой путевой,ну и че ерундой заниматься?!Или в Вашем ауле это поставлено на поток?:);)
Сразу видно человек никогда в жизни R141b не нюхал,так вот юноша эта хрень метаноловая пипец как всё растворяет, все резиновые прокладки после его использования менять приходится, для него герметик, так, побаловаться ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу