avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2011 в 00:16:22

kkivi написал : Господа, господа мне то как быть. Очень я штробить опасаюсь.

Опасаться там совершенно нечего - режется штраба на нужную глубину и нужной ширины, куда и укладывается кабель, а в "гофре" или без решайте сами. Если глубина будет 25-30мм, то можно и в "гофре" для самоуспокоения.

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

16.05.2011 в 00:22:05

это зависит от того,чем будет покрыт пол если нормальным паркетом-ответ один никаких проводов-кабелей в стяжке все можно пройти в стенах и потолке сейчас мода на ламинант,но вскоре люди поймут,что лучше старого доброго паркета нет ничего.. и они начнут забивать гвозди..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2011 в 00:37:26

wol написал : если нормальным паркетом-ответ один никаких проводов-кабелей в стяжке все можно пройти в стенах и потолке

А с чем связана такая категоричность? Если вы про забуривание в проводку, так для работы надо привлекать адекватных специалистов, которые забуриваются только туда, куда надо.

0
kkivi
kkivi
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 391

16.05.2011 в 00:44:27

Комментатор написал : Если да, то проштрабьте всё таки штробу в стяжке старой.

Стяжки нет, есть плита, ровная почти всюду.

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

16.05.2011 в 00:46:33

ответ прост мы делали проводку(мы делали проводку к cщастью слаботочку в стяжке)силу в в стяжке вести я запретил. планировался ламинат,но потом резко пошел паркет. еслиб вы видели, эти остатки антенных кабелей,что мы смогли вытащить,вопросов у вас бы не возникало...

1
kkivi
kkivi
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 391

16.05.2011 в 00:46:49

avmal написал : Опасаться там совершенно нечего - режется штраба на нужную глубину и нужной ширины

Мне казалось, что тут с регулярностью раз в неделю раздается крик о том что штробить несущие стены нельзя. Вот я и пытался обойтись без этого. Стены панель, 15 см

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.05.2011 в 05:11:11

kkivi написал : Мне казалось, что тут с регулярностью раз в неделю раздается крик о том что штробить несущие стены нельзя.

Это про штробу в стяжке было, но никак не в перекрытиях и стеновых панелях. В принципе режут (не долбят!) в стенах аккуратненько и не перерезая арматуру, неглубоко на сантиметр.. Но в Москве- низзя, МГСН! :(

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

16.05.2011 в 07:23:34

ПPOPAБ написал : Но в Москве- низзя, МГСН!

А откуда оно узнает, где замоноличена проводка?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2011 в 08:01:21

ПPOPAБ написал : неглубоко на сантиметр.. Но в Москве- низзя, МГСН!

В некоторых договорах упоминается 15мм без повреждения арматуры.

Аникей написал : А откуда оно узнает, где замоноличена проводка?

Если потребуется акт скрытых работ, то узнает.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.05.2011 в 08:37:27

kkivi Вот и славно. Серию дома скажите. И там сразу будет и ясно (надеюсь) чего там с полом - есть ли там вообще штатная стяжка или нет.

wol Вот: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/TTm27-PizdCablos3.jpg и потом вот: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/TTm32-MalKomn.jpg - паркет же. Делала бригада Сан-Сан'а. Все живы ) В смысле - если аккуратно делать - ничего не будет. (Отобрал у него старые автоматы из временного щитка от строителей и расшиб об стену с возгласом "никаких 'на дачу возьму'!")

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2011 в 09:02:14

kkivi написал : Стяжки нет, есть плита, ровная почти всюду.

Вы, надеюсь, понимаете, что стяжку делают не для того, чтобы выравнивать полы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу