Gomezzzz написал :
у меня развальцовщик типа такого
http://www.profy-tools.ru/files/cata...ltsovschik.jpg
так вот, когда пихаешь трубку в матрицу, конец трубки должен быть вровень с поверхностью матрицы или выступать над ней?
по делу - ты вальцевать не умееш , открути трубку 1/4 (тонкая) и посмотри какая у тебя порнография получилась после закручивания гайки ...
я за "студентами" сопли подбирал в прошлом году, поэтому догадываюсь :)
Gomezzzz написал :
Наверное недотянул гайку, боялся сорвать.
точно
Gomezzzz написал :
Затянул сильнее
правильно
Gomezzzz написал :
Понятное дело, теперь без заправки никак
да
Gomezzzz написал :
компрессора заправка возможна? Ну например, выходной клапан перекрыть, а входной открыть и к сервисному подключить баллон и вкл на холод?
бред
Gomezzzz написал :
ситуация по типу демонтажа сплита
запрещена, нет гарантии герметичности контура
Gomezzzz написал :
нужно еще масла добавить или необязательно
нет не требуется
ИМХО
Gomezzzz написал :
Естественно не вакуумировал
вакуумирование с открытыми портами
опресовка (внимательно на всех соединениях, а не только к тому же самомуместу "обмылить на пузырёк")
заправка
требуется по минимуму:
вакуумный насос
балон фреона
манометрическая рейка
удачи.
ломастер написал :
по делу - ты вальцевать не умееш , открути трубку 1/4 (тонкая) и посмотри какая у тебя порнография получилась после закручивания гайки ...
открутил - порнографии не увидел:). Вероятно все же гайку недокрутил, но на всякий случай перевальцевал. Свакуумировали, заправили по весам 620гр....вроде работает 2й день.
Хотел вот еще чего спросить: везде пишут, что заправлять нужно в жидкой фазе (эт, насколько понял, получается путем переворота баллона с фреоном вентилем вниз)....а почему именно в жидкой? в чем суть?
Есть два варианта заправки.Первый обычный,баллон с фреоном стоит вентилем вверх,потихоньку идет заправка.Если трасса большая,или Вы-торопыга,переворачиваете баллон вверх дном-и за то же время в вашу трассу входит фреона в 30 раз больше(жидкая фаза потом испаряется),вот и вся разница.
в выходные повесили 2й сплит...3 дня - полет нормальный. И вот какую фигню обнаружил с развальцовщиком:
если вальцевать до щелчка(он с эксцентриком) и больше не крутить - получается хороший раструб, а если еще хотя б один оборот провернуть, то на внутренней стороне раструба появляется небольшая бороздка. Я отрезанные трубки у первого сплита не выкинул - оказалось, что там также есть эта борозда. Я вот теперь грешу на эту борозду...видимо из-за нее утечка была. это все развальцовщики себя так ведут или это мне такой кучерявый попался?