Gomezzzz
Gomezzzz
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Пенза

Сообщений: 17

18.05.2011 в 10:02:46

ломастер написал : можно XADO залить

Точно...и влаги не боится:)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.05.2011 в 10:05:15

Gomezzzz написал : еще б там было чего написано толкового.....а то только схема монтажа. сплит General climate gc-s09hrn1

А кому сейчас легко ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

18.05.2011 в 10:07:03

Gomezzzz написал : у меня развальцовщик типа такого http://www.profy-tools.ru/files/cata...ltsovschik.jpg так вот, когда пихаешь трубку в матрицу, конец трубки должен быть вровень с поверхностью матрицы или выступать над ней?

по делу - ты вальцевать не умееш , открути трубку 1/4 (тонкая) и посмотри какая у тебя порнография получилась после закручивания гайки ... я за "студентами" сопли подбирал в прошлом году, поэтому догадываюсь :)

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.05.2011 в 10:09:45

ломастер написал : при низком давление 1-2 бар это говорит о недостаточной запитке испрителя

Не, не говорит, пока не озвучен перегрев это ни о чём ... Бывали случаи и на таком давлении работали системы вполне гуд, держа нормальное кипение ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

kirarpol
kirarpol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 381

19.05.2011 в 10:37:12

Gomezzzz написал : Пшик есть

остаточное давление есть

Gomezzzz написал : с обратной стороны масляная

здесь и убежало

Gomezzzz написал : Наверное недотянул гайку, боялся сорвать.

точно

Gomezzzz написал : Затянул сильнее

правильно

Gomezzzz написал : Понятное дело, теперь без заправки никак

да

Gomezzzz написал : компрессора заправка возможна? Ну например, выходной клапан перекрыть, а входной открыть и к сервисному подключить баллон и вкл на холод?

бред

Gomezzzz написал : ситуация по типу демонтажа сплита

запрещена, нет гарантии герметичности контура

Gomezzzz написал : нужно еще масла добавить или необязательно

нет не требуется

ИМХО

Gomezzzz написал : Естественно не вакуумировал

вакуумирование с открытыми портами опресовка (внимательно на всех соединениях, а не только к тому же самомуместу "обмылить на пузырёк") заправка требуется по минимуму: вакуумный насос балон фреона манометрическая рейка удачи.

0
Gomezzzz
Gomezzzz
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Пенза

Сообщений: 17

27.05.2011 в 09:20:57

ломастер написал : по делу - ты вальцевать не умееш , открути трубку 1/4 (тонкая) и посмотри какая у тебя порнография получилась после закручивания гайки ...

открутил - порнографии не увидел:). Вероятно все же гайку недокрутил, но на всякий случай перевальцевал. Свакуумировали, заправили по весам 620гр....вроде работает 2й день. Хотел вот еще чего спросить: везде пишут, что заправлять нужно в жидкой фазе (эт, насколько понял, получается путем переворота баллона с фреоном вентилем вниз)....а почему именно в жидкой? в чем суть?

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

29.05.2011 в 01:45:49

Gomezzzz написал : в чем суть?

Есть два варианта заправки.Первый обычный,баллон с фреоном стоит вентилем вверх,потихоньку идет заправка.Если трасса большая,или Вы-торопыга,переворачиваете баллон вверх дном-и за то же время в вашу трассу входит фреона в 30 раз больше(жидкая фаза потом испаряется),вот и вся разница.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.05.2011 в 01:58:49

Gomezzzz написал : а почему именно в жидкой? в чем суть?

В основном это жестко регламентировано для R407C и R410a в виду их многокомпонетности, для R22 такого жесткого требования нет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Gomezzzz
Gomezzzz
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Пенза

Сообщений: 17

30.05.2011 в 10:46:04

Бориска66 написал : В основном это жестко регламентировано для R407C и R410a в виду их многокомпонетности, для R22 такого жесткого требования нет ...

а как же это вяжется с тем, что 410 можно дозаправлять? Ведь его состав не меняется при утечках...

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.05.2011 в 16:46:44

Gomezzzz написал : а как же это вяжется с тем, что 410 можно дозаправлять? Ведь его состав не меняется при утечках...

Можно конечно до заправлять, и состав меняется, просто не так критично как у R407C ... Пределы до заправки по остатку другие ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Gomezzzz
Gomezzzz
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Пенза

Сообщений: 17

31.05.2011 в 10:40:16

в выходные повесили 2й сплит...3 дня - полет нормальный. И вот какую фигню обнаружил с развальцовщиком: если вальцевать до щелчка(он с эксцентриком) и больше не крутить - получается хороший раструб, а если еще хотя б один оборот провернуть, то на внутренней стороне раструба появляется небольшая бороздка. Я отрезанные трубки у первого сплита не выкинул - оказалось, что там также есть эта борозда. Я вот теперь грешу на эту борозду...видимо из-за нее утечка была. это все развальцовщики себя так ведут или это мне такой кучерявый попался?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.