Проблема решена за двадцать минут вместе с устранением, электрик, проводивший монтаж и коммутацию щита(главного) в подвале, поставил на ввод 3-х полюсный 100 амперник на фазы и 1-но полюсник 63 ампера на ноль, со 100 амперника кабель пошёл на индукционный счётчик, а с 63 амперника ноль никуда не пошёл(тупо отходящего небыло), на счётчике на нулевую колодку была подведена жила с земляной шины. Так что рабочим нулём 4года в этом доме была земля. Самое интересное что щит был проверен и опломбирован инспекторами. Со слов владельца он не один раз обращался к местным электрикам по поводу этой просадки и моргания света, которые приходили и "что-то ковыряли отвёртками". Так что вот так бывает, кстати в домовом щите на 20 групп стоят только двухполюсные ВД-шки и не одного автомата, кроме вводного на 100А (380v), защита по диффтоку "полная", а по перегрузу и КЗ "нулевая".