Аватар пользователя
vad1960

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 10

18.05.2011 в 12:35:14

ПОМОГИТЕ решить проблему Есть кондиционер Mitsubishi Heavy Industries Daiya Наружный блок FDC306CENG3 compact, Внутренний блок FDKN308C (второй такой же внутренний блок отдельно есть в наличии с пультом).


Продать всё это и купить два поменьше не получается, поэтому надо: Смонтировать и одновременно подключить второй такой же внутренний блок, то есть разогнать холод на два помещения. Возможно ли это через тройник (или какой-то клапан) и можно ли будет управлять с двух сторон или хотя бы отключать вентилятор на втором?


Параметры: Наружный блок FDC306CENG3 compact,
Внутренний блок FDKN308C Питание 1 фаза,220 в,50гц Производительность внешнего блока: (холод) 7,1кw/2,96кw/15А/ Мощность двигателя внешнего блока 2,36 кw Мощность двиг. одного внутреннего блока(холод) 0,08 кw/0,5А Воздушный поток одного внутреннего блока(холод) Hi=21, Lo=15(54) куб.м./мин Площадь помещения для двух внутренних блоков 2х70кв.м.=140кв.м. Уровень шума внешнего блока 40-56 дБ Уровень шума одного внутреннего блока 40-46 дБ Размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм 844х950х340 Размеры одного внутреннего блока (ВхШхГ) в мм 298х1155х196 Масса хладагента R22 1,3 кг. Размер трубопровода хладагента Диаметры 9,52/15,88 мм Тип соединения трубопровода хладагента Вальцовочное соединение Давление 2,94/0,63МРА Вес одного внутреннего блока 13,5кг. Трубопроводы хладагента, мм Ø9,52/Ø15,88 Вес внешнего блока 67,0кг

0
Вложение
Аватар пользователя
vad1960

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 10

18.05.2011 в 14:17:28

Подскажите, можно ли подключить внутренние блоки так, чтобы пользоваться поочерёдно и отдельно каждым , тем самым не перегружая компрессор.

0
Аватар пользователя
kirarpol

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 381

18.05.2011 в 15:19:16

Одну машинку можете поставить, что-бы работала... Ищите второй НБ...

0
Аватар пользователя
vad1960

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 10

18.05.2011 в 15:34:31

Это не решение. Второй НБ есть, но 6квт.(2х3квт) навесить на подъезд я не имею права.

0
Аватар пользователя
коп

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Ижевск

Сообщений: 112

18.05.2011 в 19:09:45

В принципе можно сделать все что угодно,вопрос целесообразности.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113129

18.05.2011 в 20:09:20

vad1960 написал : но 6квт.(2х3квт) навесить на подъезд я не имею права.

Сейчас вроде как всё проще.... Почему - нет?

0
Аватар пользователя
vad1960

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 10

18.05.2011 в 20:23:44

Вопрос не закона или морали,проще или нет, а алюминевые провода в подъезде уже скоро сгорят от всех стиралок,чайников,кандеев и т.п. Да и второй внеш.блок таких размеров за окно? Это же целые гробы.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

18.05.2011 в 20:33:44

что бы нормально работало - НИКАК :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113129

18.05.2011 в 21:01:18

vad1960 написал : Есть кондиционер Mitsubishi Heavy Industries Daiya Наружный блок FDC306CENG3 compact,
Внутренний блок FDKN308C (второй такой же внутренний блок отдельно есть в наличии с пультом).

vad1960 написал : Второй НБ есть,

То есть у вас есть два сплита по 7 квт каждый, как я понял?

Или FDC306CENG3 - это наружний блок мультисплита,то есть там 2*2 порта?

0
Аватар пользователя
vad1960

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 10

18.05.2011 в 21:29:40

Полный сплит (наруж)FDC306CENG3/(внутр)FDKN308C и ещё второй такой же внутренний блок есть с пультом. Могу продать всё или по отдельности за 50% от цены сегодняшних аналогов каждого по мощностям.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113129

18.05.2011 в 21:54:26

Судя по инету вы это БУ оборудование уже год как продаете :)

0
Аватар пользователя
vad1960

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 10

18.05.2011 в 21:57:48

Вот поэтому подошло лето и решил монтировать что есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113129

18.05.2011 в 21:59:57

Умно - ездить в булочную за одним батоном на КАМАЗЕ :)

Кстати какая площадь комнат и высота потолков?

0
Аватар пользователя
kirarpol

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 381

19.05.2011 в 02:24:13

vad1960 написал : 6квт.(2х3квт) навесить на подъезд я не имею права

что у Вас 6квт на квартиру нет? поставить можно и провод отдельно до ввода... У Вас ведь не от ввода, алюминий то отгорает.

BV написал : Кстати какая площадь комнат и высота потолков?

а вообще продавать и ставить соразмерное

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

19.05.2011 в 06:18:25

коп написал : В принципе можно сделать все что угодно

Да ладно...:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу