Насяльника
сразу видно практический подход. что скажете насчет укладки проводки в русты?
02.06.2011 в 15:00:45
Насяльника
сразу видно практический подход. что скажете насчет укладки проводки в русты?
02.06.2011 в 15:29:39
Насяльника написал : Если тоннель забит, а такое часто встречается. Там места для петель за которые производят подъем и через них при строительстве засыпают до 4х из 5 тоннелей на глубину до 0.5 м вдоль него.
Обычно это второй канал от каждого края плиты. Лучше выбрать соседний... :-)
02.06.2011 в 15:43:56
BECHA написал : электрики меняли всем автоматы, налепили на каждую квартиру два С16 - в сумме это 32. Мой С40 не в разы больше.
Это не ограничивающие автоматы, а автоматы защищающие отходящие линии. В ссср не было понятия ограничения потребления
02.06.2011 в 15:44:39
SVKan написал :
у меня чтобы перекинуть проводку от стены со щитком на соседнюю стену доступно 4 из 5 каналов плиты. и все я их проверил - везде торцы заглушены кирпичами. так что у меня два варианта - укладывать в русты и делать прорези в плите до свободного канала.
02.06.2011 в 15:51:47
BECHA написал : у меня чтобы перекинуть проводку от стены со щитком на соседнюю стену доступно 4 из 5 каналов плиты. и все я их проверил - везде торцы заглушены кирпичами. так что у меня два варианта - укладывать в русты и делать прорези в плите до свободного канала.
Интересно как торцы проверили? Они же на стене лежат. Долбили стену до края плиты что ли? Может торцы перед укладкой и глушат, но длинную пробку делают только под уши. Остальные мелкие. К началу стены обычно уже заканчиваются. Хотя бывают и исключения. Выберите для прорези канал отличный от второго...
02.06.2011 в 16:43:09
gugulaki написал : В ссср не было понятия ограничения потребления
А какое понятие было вместо него при установке пакетника 15А, счётчика 5/17А и двух пробок по 6А на вводе в квартиры? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.06.2011 в 16:54:22
SVKan написал : Выберите для прорези канал отличный от второго...
уже...
BECHA написал : доступно 4 из 5 каналов плиты. и все я их проверил - везде торцы заглушены кирпичами
SVKan написал : Хотя бывают и исключения.
вот очевидно я на исключение и нарвался.
02.06.2011 в 18:18:18
sergey_sav написал : А какое понятие было вместо него при установке пакетника 15А, счётчика 5/17А и двух пробок по 6А на вводе в квартиры?
Действительно, а какое? И чем руководствовались проектировщики, предусматривая в панельной девятиэтажке две линии с АВ 16А на квартиру, при алюминиевом стояке 6мм2? Пока что единственным разумным объяснением считаю это:
gugulaki написал : В ссср не было понятия ограничения потребления
02.06.2011 в 19:08:14
gugulaki написал : В ссср не было понятия ограничения потребления
03.06.2011 в 11:40:21
BECHA написал : сразу видно практический подход. что скажете насчет укладки проводки в русты?
Между плитами потолка? В новострое нет, но у Вас старая хрущевка. Все уже осело просело. Если трещин на отделанном потолке не было то в принципе можно для случая 1 кабеля. Больше туда не поместится. Например люстру хочу именно здесь. Пучек кабелей от щита однозначно в тоннель.
03.06.2011 в 12:42:37
там руст такой, что туда штук шесть ВВГнг 3x2.5 влазит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу