doktor-75
doktor-75
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Иваново

Сообщений: 696

19.05.2011 в 09:57:12

Помогите как решить проблему с соединением ПНД труб. Сделал на даче водопровод для полива от насосной станции трубой ПНД 32. компрессионными фитингами. Потекли сразу все. Принцип их действия я не очень понял. Прижатие трубы идет торцом к резиновому кольцу (срезы ровные). Мне кажется внутреннее конусное кольцо слабо держит трубу. Помогите, чем герметизировать?

0
box415
box415
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 748

19.05.2011 в 12:42:28

Я уже писал, но не нашел, повторю.

Фитинги ни при чем, Вы просто ими неверно пользуетесь.

Фитинг решает две задачи - герметизация и неразъемность.

На трубы сначала нужно надеть: большую гайку, конусное разрезное кольцо с острыми плечиками, прижимную фигурную шайбу (меньшим диаметром в сторону фитинга). Резиновое кольцо пусть остается внутри фитинга.

  1. Герметизация достигается при помощи резинового кольца. Ваша ошибка: Вы вставляете трубу в фитинг, торцом упирая трубу в резиновое кольцо. На самом деле нужно ножом снять фаску с внешнего торца трубы, после чего вдвинуть трубу глубже, вдеть ее в это кольцо и упереть в пластиковый упор в глубине фитинга. Дальше задвигается фигурная шайба и вжимает резиновое кольцо внутрь. При затягивании резина будет чуть сплющена, и соединение станет герметичным. Герметизация осуществляется не за счет прижимания торца трубы, а за счет резинового уплотнения между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью входной части фитинга.

  2. Далее задвигают разрезное кольцо и наворачивают гайку. По инструкции производителя до диаметра ПНД 40 мм гайки следует заворачивать руками. Конусное разрезное кольцо передает усилие на фигурную шайбу, и та сплющивает резину. Само разрезное кольцо врезается острыми плечиками в стенку трубы и обеспечивает неразъемность соединения.

Удачи!

0
box415
box415
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 748

19.05.2011 в 12:49:52

Вот, нашел. Почитайте тут поподробнее.

http://www.mastergrad.com/forums/t110209-prokladka-trub-pnd-kakuyu-armaturu-vybrat/

0
doktor-75
doktor-75
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Иваново

Сообщений: 696

19.05.2011 в 14:50:04

box415 ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я до этого долго бы доходил. И нигде такого не читал. Сегодня буду переделывать

0
Bag_of_meat
Bag_of_meat
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

02.03.2017 в 17:18:50

box415, зарегистрировался только для того, что бы сказать вам спасибо! Действительно, почти нигде нет инфы о правильном монтаже труб со снятием фаски. У нас в загородном доме трубы сначала были влажными, (на что я обратил внимание, но не придал должного значения. Пару соединений подтянул, вроде получше стали) потом в одном месте пошла течь. (меня разбудили со словами "потоп!") Нагуглил ваш совет, переделал все проблемные участки и всё прекрасно! Спасибо!

0
oleg1964
oleg1964
Новичок

Регистрация: 09.06.2019

Москва

Сообщений: 2

09.06.2019 в 21:12:09

Вопрос На всех форумах все как в один рекомендуют уплотнять резьбу пнд фитинга тем или иным способом. Но если посмотреть устройство самого фитинга , то видно что основная герметизация осуществляется резиновым кольцом, которое находится внутри фитинга. И не кто не освещал тему , что делать если это кольцо не держит Ведь если оно не будет осуществлять герметизацию можно обмотаться герметиками Результата не будет а Замена не помогает И еще что делать если такое происходит с периодичностью в 3-4 дня Одни фитинги стоят стоят нормально , а другие меняны уже по 2 раза Подскажите пожалуйста как с этим бороться