20.05.2011 в 23:53:16
Делаю короб по периметру потолка( см. фото), будут точечные светильники, провод буду использовать ВВГнг, как надо прокладывать провд: так, как есть по стене пустить или в кабельканале или там в гофре, как лучше?
21.05.2011 в 00:42:02
достаточно будем гофры негорючей
Переделка зарядных устройств и не только
21.05.2011 в 08:44:46
Очень симпатичный короб! В данном случае, кабель (ВВГнг 3*1,5 в гофротрубе Ø16) можно просто положить в него. Как вариант, можно закрепить к потолку - как это выглядит, можно посмотреть
21.05.2011 в 09:58:19
миха48 написал : так, как есть по стене пустить или в кабельканале или там в гофре, как лучше?
Как Вам заблагорассудится. Гофру ПВХ можете использовать для самоуспокоения.
P.S. И не забудьте каркас заземлить, коль уж прокладываете по нему кабель.
21.05.2011 в 22:26:35
А 3*1,5- это как я понял: третий для заземления? Это обязаельно, или можно 2*1,5? И если обязательно, что заземляется, отдельно каждый светильник или каркас из профилей?
21.05.2011 в 22:51:15
миха48 написал : А 3*1,5- это как я понял: третий для заземления? Это обязаельно, или можно 2*1,5?
Обязательно. Нельзя.
миха48 написал : И если обязательно, что заземляется, отдельно каждый светильник или каркас из профилей?
Светильник - при наличии соответствующего контакта. При отсутствии, РЕ-проводник идет транзитом. Разумеется, каркас также подключается к этому проводнику.
22.05.2011 в 00:10:35
Марсик написал : РЕ-проводник идет транзитом. Разумеется, каркас также подключается к этому проводнику.
А можно, если не трудно, это расшифровать поподробней, а то, если честно, не понял ни хрена- я не электрик...
22.05.2011 в 00:52:16
миха48 написал : А можно, если не трудно, это расшифровать поподробней, а то, если честно, не понял ни хрена- я не электрик...
Запросто! На примере WAGO 224-122:
22.05.2011 в 01:40:46
А смысл тогда этого провода?
22.05.2011 в 02:54:51
миха48 написал : А смысл тогда этого провода?
Повышает электробезопасность. При повреждении изоляции фазного провода, если возникнет утечка с фазы на этот РЕ проводник (или на каркас из профилей, или на корпус светильника, которые с ним соединены), сработает узо или автомат, защищающие линию освещения, и отключат ее. То есть при такой аварии (а имено так следует воспринимать повреждение изоляции проводов) линия будет автоматически обесточена. Недавно на форуме тема была, где человек рассказывает, как провод РЕ (вместе с узо) спас от пожара от расплавившегося клеммника в бойлере. Поэтому если проектом дома предусмотрено наличие третьего провода (РЕ есть в квартирном щитке, стояк пятипроводной), нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО его использовать.
РЕ проводник, конечно, не во всех случает спасает от беды. В случае замыкания фазы на рабочий ноль, когда ток замыкания меньше номинала автомата, а одновременной утечки на РЕ нет, линия будет работать в аварийном режиме. К сожалению, распознать такую аварию автоматика не в силах, потому что с ее точки зрения все нормально: автомат не знает, что ток сейчас греет провода и плавит изоляцию, а не нагревает спираль лампочки, а узо молчит, потому что утечки тока "мимо" нет.
22.05.2011 в 06:43:56
Вот этот пост:
22.05.2011 в 07:01:36
andrewkhv написал : В случае замыкания фазы на рабочий ноль, когда ток замыкания меньше номинала автомата
, нада дать в рожу тому, кто выбирал номиналы автоматов.
22.05.2011 в 07:21:02
чукча написал : нада дать в рожу тому, кто выбирал номиналы автоматов.
Для пожара в принципе достаточно тока менее 1А, например, провод раздавлен, но "конкретного" пробоя изоляции не случилось. Или нечаянно в провод закручен саморез/забит гвоздь, опять же без конкретного пробоя. Изоляция может деградировать от перегрева в месте некачественного контакта, начнется утечка, которая может оставаться незамеченной долгое время. Так что и при номинале автомата в 6А может произойти непоправимое.
P.S. два года назад делал новую проводку у себя дома, но не до конца. Оставшуюся старую двухпроводку повесил на автомат В6. Недавно включили свет в сарае - через полчаса вырубился автомат, оказалось, провод в месте входа в вилку древней переноски, которая висит в сарае, замкнул, но не накоротко. Изоляция резиновая, поэтому не расплавилась, а обуглилась, и вилка закоптилась. Хорошо, что автомат слабый, не С16, и пожара не случилось. Этим летом все доделаю.
22.05.2011 в 08:40:35
ПPOPAБ написал : Гофру ПВХ можете использовать для самоуспокоения.
ИМХО, основное назначение гофры - не порезать изоляцию кабеля об острые кромки профиля при протяжке кабеля
22.05.2011 в 08:45:43
andrewkhv написал : оказалось, провод в месте входа в вилку древней переноски, которая висит в сарае, замкнул, но не накоротко.
Америкосы обязательно в жилых помещения используют защиту от искрения