22.05.2011 в 00:05:45
Добрый день, подскажите по проблеме: Через равные промежутки времени (5 сек проверено секундомером) чуть тускнеет свет во всей квартире на 1 сек. Фазы разнесены: 1 освещение по всей квартире, 2 вся остальная нагрузка.
Что делал: отключил всю нагрузку автоматами, оставил только свет в комнате (свет делиться на пополам по квартире двумя автоматами.) выключаю 1ю половину - вторая моргает, выключаю вторую - первая моргает, обе одновременно тож моргают одинаково.
ЗЫ началось 2 дня назад, в проводке не рылся.
Идеи?
22.05.2011 в 00:07:39
А что у соседей?
22.05.2011 в 00:09:59
Все на даче, завтра тестером пойду до входного автомата и после.
22.05.2011 в 00:13:01
одобряю
22.05.2011 в 01:05:36
а какой у Вас счетчик?
22.05.2011 в 01:42:45
Старый однотарифный 1970х годов, весь в пыли его давно никто не трогал
22.05.2011 в 01:52:08
еще вопрос а горячую воду у Вас отключили?
22.05.2011 в 02:04:38
было пару недель назад. Сливали весь стояк на пару часов. Но явное мерцание мерцание света заметил пару дней назад.
22.05.2011 в 11:04:18
я к чему веду - есть мысль что это мощный потребитель, водогрей или эл. печь с электронным регулятором. Если гор. вода есть водогрей отпадает.
вот похожая проблема
22.05.2011 в 17:00:16
Не, я рубил всю нагрузку (потребителей) в квартире кроме света 3х лампочек в комнате или корридоре (первая мысль, что это электроплита у меня была). Под напряжением были только вводной автомат, автомат на свет, выключатель и лампочки. Контуры независимы по квартире, сходятся на вводном автомате. Никто не сталкивался, автомат так не может дохнуть\дурить? Соседский мощный потребитель может давать такую помеху именно 5 сек нормальное напряжение, около секунды просадка?И что это может быть?как таймер прям. Сегодня проверил - просадки по напряжению на обеих фазах (и свет и розетки). PS: Лампочки везде накаливания, энергосберигающих люминисцентных нет и одной
22.05.2011 в 17:31:50
LoYaL На сколько вольт проседает? Сколько - когда не проседает?
Где-то есть мощный потребитель - не у вас...
22.05.2011 в 22:58:48
LoYaL написал : автомат так не может дохнуть\дурить?
Нет.
LoYaL написал : Через равные промежутки времени (5 сек проверено секундомером)
У вас так круглые сутки или нет? Если нет, то в какое время суток?
23.05.2011 в 00:06:26
В том то и фишка, что круглые сутки. Могу связать начало этой котовассии только с концом отопительного сезона Я не могу найти закономерность - во всяком случае в моей квартире нет прибора, который может вносить такие просадки и работает по схеме 5 к 1. Очень похоже на реле. Завтра выложу видео с тестера.
Какие релюхи у меня есть: Бойлер - выключен из розетки. Теплые полы - обесточены на автомате. Плита с таймером - обесточена на автомате Датчики движения на свете - были обесточены на автомате. Диммеры на свете - были обесточены на автомате.
При 100% яркости на диммерах практически не заметны скочки. Если бы не выкрутил яркость на 30%, думаю и не заметил бы (очень хорошо видны на тусклой лампе)
Токи утечки думаю не могут давать такие равные промедутки
23.05.2011 в 00:17:33
LoYaL написал : LoYaL
подскажите а Ваши димеры находятся рядом друг с другом? Если падение напряжения не происходит на входе в квартиру а свет мерцает - смените димеры или смеритесь. ( про димеры надо было писать раньше).
23.05.2011 в 00:40:14
LoYaL написал : Завтра выложу видео с тестера.
При этом отключить всю квартиру на входе, потом включать по частям
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу