Аватар пользователя
Бегемотик

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Одинцово

Сообщений: 13

25.05.2011 в 21:03:35

#2436334

Имеется колодец, глубиной 4 м. Через год использования обнаружили проблему : нижнее кольцо слегка сместилось в сторону от основного столба колодца(кольца без замков), плюс к этому еще и одна его сторона ушла глубже. в результате между кольцами с одой из сторон прилегания образовался зазор около8-10 см. и он (зазор) постепенно прогрессирует. В итоге через этот зазор в колодец активно поступает глина. :swoon По определенным причинам не хотелось бы переносить колодец в другое место.
Предполагаем ремонтировать колодец и по возможности углубиться на 2 метра. В голову приходит только вариант с опуском колец меньшего диаметра. Сейчас внутренний диаметр 1м. В продаже есть кольца меньшего диаметра например 70 см. Но возникает вопрос: опустить кольца меньшего диаметра в существующий колодец-нет проблем, но как углубиться на 2 метра, ведь в кольце с внутренним диаметром 70 см не согнуться?
Помогите советом! Как рыться в колодце 0,7м, как его в дальнейшем обслуживать? или возможны другие варианты ремонта колодца?

Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

26.05.2011 в 08:19:21

#2436963

Углубления хотите делать потому что не хватает воды?

Для углубления, вам может подойти, а может и не подойти, вот эта технология - ссылка на видео

Судя по всему у вас там плывун, кольцо просто тонет в плывуне. Нужно скреплять кольца.

Аватар пользователя
Бегемотик

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Одинцово

Сообщений: 13

26.05.2011 в 14:28:03

#2437505

Да. Вы правы. Колодец сейчас стоит на плывуне. Кстати а какая может быть толщина слоя плывуна?

Аватар пользователя
Steh

Местный

Регистрация: 23.08.2010

Смоленск

Сообщений: 592

26.05.2011 в 14:38:49

#2437524

Соседи 20 лет назад нанимали экскаватор, откапывали и связывали кольца.......

у других стоят малые кольца, но видимо из-за проблем в бетонировании стыка колец разного диаметра плывун через этот стык постоянно засыпает малые кольца

плывун разной толщины... отец копал правда литой колодец - чтобы издавиться от плывуна шли в глубь, уперлись на 4,5 метрах в глину - год стоял колодец совсем без воды пока еще на 5 метров не пробурили отверстие в дне колодца....

Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

26.05.2011 в 14:50:31

#2437549

Бегемотик, не совсем понятно, что вы хотите, зачем углублять собрались? Воды не хватает? Кольца еще можно скрепить, дыру забетонировать.

Аватар пользователя
Бегемотик

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Одинцово

Сообщений: 13

26.05.2011 в 15:04:41

#2437570

Откопать- вариант хороший!... только дом стоик в 2-х метрах, есть страх, что после откопки колодца дом покосится. сейчас, задним числом, много вопросов к копателям моего колодца.. А почему хочу кольца меньшего диаметра и углубить: прошлым летом колодец не пересох, вода была, о после дождей воды в колодце под самый край земли. в него сейчас попадают грунтовые воды. поэтому питаю надежду, что установив новые кольца и углубившись удастся избавится от протечек швов и уйти от грунтовых вод. Надежды... Надежды..

Аватар пользователя
Steh

Местный

Регистрация: 23.08.2010

Смоленск

Сообщений: 592

26.05.2011 в 15:11:48

#2437579

скрепить кольца попробывать притянуть нижнее , пройти глубже - правда вопрос - опустится ли столб - не вросли ли кольца в землю

у ближних соседей такая ситуация сейчас - правда особого беспокойства не видно - вода не грязная - вот и не тревожит.

Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

26.05.2011 в 15:46:52

#2437627

Бегемотик написал : А почему хочу кольца меньшего диаметра и углубить: прошлым летом колодец не пересох, вода была, о после дождей воды в колодце под самый край земли.

Я бы да же не пытался его углублять. Этим вы не решите проблему попадания грунтовых вод в колодец. Скрепить железом и загерметизировать стыки колец. При повышении уровня в колодце, активно его прокачивать. Если все это не поможет, бить иглу, вода у вас близко и судя по всему много, игла должна получится хорошей.

Аватар пользователя
Бегемотик

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Одинцово

Сообщений: 13

26.05.2011 в 18:50:13

#2437886

Забыл уточнить: после дождей вода в колодце мутная, вот и витает идея с ремонтом колодца.
Спасибо за ответы :applause:

Аватар пользователя
SASHA_76

Местный

Регистрация: 24.02.2009

Ярославль

Сообщений: 199

27.05.2011 в 16:40:00

#2439391

Подождать падения уровня воды. Откачать остатки. В верхнее от стыка кольцо насверлить отверстия и забыть арматуру. Так же сделать и на нижнем кольце. Сварить их между собой, часть арматуры спустить ниже, поднять выше. Сделать опалубку железную с внутренним диаметром на 100 мм на каждую сторону меньше.(всего на 200 мм) Опалубку подвесить она выступает относительно стыка на 400-500 мм. выше и ниже (не менее 300) Насос с поплавком дренажный на дно. Между опалубкой и кольцами наливается бетон. Включается насос на постоянку, дабы вода в течении 2-3 дней не добралась до бетона. Потом через 10 дней снять опалубку и все.

Аватар пользователя
Бегемотик

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Одинцово

Сообщений: 13

27.05.2011 в 19:39:08

#2439567

Хороший вариант! На самом деле мы пробовали цементировать, правда немного и без арматуры. только всю нашу работу, через эту щель вымывало, подмывало и размывало!

Аватар пользователя
Горын 68

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 901

27.05.2011 в 20:50:56

#2439677

мысли не было попробовать не заузить кольца, а наоборот расширить ? Взять 120-е ,потихоньку обкапывая с помощью цепной лебёдки 100ки выдернуть. А после четырёх вновь установленных 120-х потихоньку вернуться на сотый диаметр...... только лебёдка нужна ....даже не знаю на сколько... больше тонны точно.... выдернуть конечно затруднительно,но если с наружной стороны даже куском арматуры штыковать,то возможно.

Аватар пользователя
SASHA_76

Местный

Регистрация: 24.02.2009

Ярославль

Сообщений: 199

28.05.2011 в 00:42:59

#2440261

Трудоемкое занятие, новый колодец вырыть будет не намного сложнее, а может и проще. 120 отливать надо или есть готовые, я лично новых не видел.

Аватар пользователя
Бегемотик

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Одинцово

Сообщений: 13

29.05.2011 в 23:04:14

#2443132

:applause: Горын 68 Класное предложение! Прямо расширяет сознание! Не важно, на сколько оно осуществимо, но какова идея! Мне б наверное в голову во век не пришло;)

Аватар пользователя
Горын 68

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 901

30.05.2011 в 09:24:14

#2443598

Бегемотик написал : расширяет сознание! Не важно, на сколько оно осуществимо, но какова идея! Мне б наверное в голову во век не пришло

Дарю:). На эти грабли вы не первый наступаете...... У нас уплыли два нижних кольца на треть диаметра- работяга вылетел из колодца с восьмиметровой глубины без верёвки,когда подвижки грунта пошли:swoon Я всю голову сломал как ситуацию разрулить. Четыре кольца остались незадействованы:(. В результате плюнули,пропилили скважину,кольца лишние пошли под септик. Колодец остался шестиметровым - используем для полива.....

Аватар пользователя
DEVOURER

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 88

31.08.2013 в 11:13:49

#3998442

Вкопали 5 колец, на дно положили дубовый щит. Зазор между кольцом и щитом - полтора пальца, но щит подняло с одного края и он лежит под кглом 25-30 градусов. На щите лежит щебень, но он весь в глине. Оставить как есть и ждать когда устаканится плывун? Откачивать вооду, выравнивать щит, забивать в щель клинья и засыпать щебнем снова? Как правильно поступить?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу