sbu2000
sbu2000
Новичок

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

26.05.2011 в 17:21:29

Samurayko написал : Так нет земли в стояке на лестнице к сожалению... Как быть в такой ситуации? Совсем без земли - просто 0 и всё (двухпроводные кабели)?

нет, кабели в любом случае 3хХ.Х. как вариант - можно землю пока не подключать ни в розетках, ни в этажном щитке, ждать реконструкции

перерисуйте схему с учётом вышесказанного. так будет проще править дальше

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 17:23:38

реконструкции боюсь не будет... сразу снос... значит электрик не особо квалифицированный в жэке - он говорит что на щитке объединить можно землю и ноль, главное чтобы до стояка нулевой провод был хороший и чтоб сам стояк нулевой не подвел :)

0
sbu2000
sbu2000
Новичок

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

26.05.2011 в 17:34:06

Samurayko написал : Не совсем понятно почему... Это принципиально чтобы первым в квартире был счетчик а потом уже автомат?

а так у вас получается два автомата подряд: в этажном щитке, затем в квартирном при таком варианте не удастся включить отдельный автомат для холодильника, т.к. вводный перед счётчиком !поправте если я не прав! когда счётчик подключается, он пломбируется. если в квартирном щитке вводный автомат перед счётчиком, может появиться злой умысел обойти счётчик. по вашей схеме: т.к. счётчик опломбирован, от него кабаля не отсоединить, но можно отсоединить от вводного автомата и от узо, затем соединить напрямую вводной автомат и узо

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

26.05.2011 в 17:40:34

Начните примерно со сметы.Все что напланировали(примерно) оцените стоимость.Автоматы,узо(если для себя) АВВ,Легранд,Шнайдер,не Китай или Россия(тот-же Китай),длину кабелей,гофры,коробов(если есть) розетки,выключатели(такие-же).Посчитайте.Может работа (если будете нанимать).На этом этапе(бывает) схемы упрощаются.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 17:41:44

схему поправил, единственно что описанный Вами вариант с холодильником мне не требуется - оставлять его на выходные не планируется. теперь главный вопрос, что с земельным проводником делать http://s12.radikal.ru/i185/1105/ed/e9b8d21589a0.bmp http://s48.radikal.ru/i121/1105/a3/2078439c9149.jpg

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

26.05.2011 в 17:43:33

И если не трудно нарисуйте новую схему от стояка,вместе с лестничным щитком.Кстати вам разрешат перенести счетчик в квартиру?

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 17:45:59

Klod в однокомнатной квартире особо много не сэкономишь. основной критерий - чтобы было сделано по уму. в принципе мне кажется мою схему без ущерба для безопасности уже некуда упрощать...

Счетчик изначально в квартире. На лестнице только автомат стоит и всё.

Поправил схему еще раз. http://s40.radikal.ru/i087/1105/36/79d05ce0e7d9.jpg

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

26.05.2011 в 17:46:07

Спасибо.А сколько у вас разрешенная мощность на квартиру?

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

26.05.2011 в 17:48:06

Samurayko написал : уже некуда упрощать...

Я имел ввиду по деньгам(людей это останавливает).

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

26.05.2011 в 17:51:07

У вас электроплита или просто в газовой электродуховка?Мощная?

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 17:56:08

Только электрический духовой шкаф. Например, вот такой http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4646895&hid=90580 Мощность подключения: 3.58 кВт или http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1012671&hid=90580 Мощность подключения: 3 кВт

3500/220 = 15,9... Получается на 16А автомата мало?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу