pasha_barneo написал : Эх, кто бы еще в прайс-листах писал, "1250Н" она или нет.... Есть такая маркировка в прайсе: "ДКС: Труба жесткая 25мм RK9 (3м) (63925)". На сайте ДКС написано, что, мол, она "Труба ПВХ жесткая тяжелая". Цена - примерно 20 рублей (за метр, как я понял). Это и есть "1250Н"?

Это 350Н, лёгкая серия, ерунда. Надо минимум 750Н, "тяжёлая" это 63525 в 6-й серии ДКС.

На сайте производителя есть вся информация.

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

14.06.2011 в 14:30:11

Надо минимум 750Н, "тяжёлая" это 63525

мдя... Три прайса посмотрел - везде легкая серия. Или IEK, который тоже на 350Н... Получается, легкую серию на лестничной площадке под потолком нельзя использовать? Только металлорукав остается (который у нас, кстати, весь IEKовский)...

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.06.2011 в 14:33:23

pasha_barneo, скажите а зачем вам это?

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

14.06.2011 в 14:37:29

скажите а зачем вам это?

Не совсем понял вопрос. Как я писал выше: хочу провести ввод от квартиры к этажному щитку. Трасса под потолком, не изгибается особо. Пластиковая гофра кажется ненадежной (расстояние маленькое, поэтому экономить особо смысла не вижу). Поэтому выбираю между металлорукавом и жесткими пвх трубами. Больше нравятся пвх трубы. Вот и спросил, насколько они хуже (и хуже ли) металлорукава?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.06.2011 в 14:39:24

А беленький кабельканал не подойдет? Зачем труба? Или металлорукав? Я просто не вижу смысла

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

14.06.2011 в 14:44:26

А беленький кабельканал не подойдет?

Кабель канал можно пальцем вскрыть. Зачем мне эта доступность к моему главному питающему проводу в общедоступном месте? Пластиковую гофру можно ножиком легко порезать.

Я просто не вижу смысла

Смысл простой: мне по трудоемкости без разницы особо что ложить там. Возможным злоумышленникам есть разница, что портить.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.06.2011 в 14:50:23

Топором любую гофру-кабельканал-трубу-металлорукав или зацепить и повиснуть, можно нафиг выдрать. Так что нужно швеллер, и анкерами крипить, и шляпки потом обварить :)

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

14.06.2011 в 14:53:09

Топором любую гофру-кабельканал-трубу-металлорукав

Дверь тоже любая взламывается. Однако, почему-то, очень многие предпочитают ставить стальные двери, а не деревянные.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.06.2011 в 14:59:23

pasha_barneo написал : Однако, почему-то, очень многие предпочитают ставить стальные двери, а не деревянные.

Ну это стадный инстинкт

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

14.06.2011 в 15:00:58

Ну это стадный инстинкт

Пусть так. Зато на душе спокойнее, а это многого стоит :)

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

12.07.2011 в 10:13:21

Уважаемые мастера, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Собрал щиток, появились вопросы, полез фотки щитков мастеров посмотреть - вопросы так и остались. 1) На большинстве фотографий щитков мастеров вводной автомат и УЗО располагаются на верхнем ряду, автоматы для потребителей - на нижних. Это продиктовано традициями, или есть какие-то практические аргументы за это? У меня все линии подходят к щитку сверху. Поэтому мне кажется удобнее расположить групповые автоматы на верхней планке, чтобы не тянуть линии через весь щиток. Я что-то забыл учесть? 2) Купил двухполюсное УЗО Легранда. Подумал почему-то, что вход у УЗО должен быть сверху, а выход снизу. Поэтому пришлось УЗО поставить кверх ногами (надписи на УЗО перевернуты). Насколько вообще это актуально? Можно ли от вводного автомата сделать вход в УЗО снизу? 3) И еще вопрос про то же самое УЗО. На фотографиях мастеров у этого УЗО слева фаза, справа - ноль. На самой УЗОшке не нашел маркировки, к какому полюсу что подключать. Можно ли слева (т.е. к контактам 1 и 2) подключить ноль, а справа (к контактам 3 и 4) - фазу? 4) Также приму любую критику собранного щитка. Фото собранного щитка прилагаю.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу