для мнимой сменяемости так в проектах указано было
30.05.2011 в 14:39:34
для мнимой сменяемости так в проектах указано было
Переделка зарядных устройств и не только
30.05.2011 в 14:50:01
Anat78 написал : для мнимой сменяемости так в проектах указано было
во-во. фигня какая-то. Anat78, у вас есть какой-либо опыт не нормативных прокладок?
30.05.2011 в 14:58:42
в землю только по нормам ложил (у нас которые по нормам так все еще работают с 63 года масляные, потихоньку меняют), а вот электрики в прошлом году положили до шлакбаумов ВВГ 3*1,5, сегодня все заменили на КГ 3*1,5 :))) , все ВВГ порвало зимой. Жду следующей весны. Не по нормам прокладывал воздушки на тросу, но это давно было
Переделка зарядных устройств и не только
30.05.2011 в 15:13:56
В своем доме делал так: Ввод в дом 10 метров АВВГ 5х25 в трубе ПНД дюймовой целиковой от вводного щитка до внутриподвального помещения. На глубине 70 см от поверхности. Далее по дому до щитка тот же кабель внутри ПВХ труб. Проводка из дома в кессон скважины 12 метров NYM 3х2,5 в трубе ПНД целиковой полудюймовой. В той же траншее, что и ПНД труба водовода. Главное что? Чтобы влага не попадала внутрь трубы, а если и попала - ей есть куда вытечь. Тогда и кабель останется цел.
30.05.2011 в 15:15:16
Anat78 написал : сегодня все заменили на КГ 3*1,5
На кабельном форуме мне наоборот сказали что КГ в земле это не надолго.
30.05.2011 в 15:17:23
Насяльника написал : На кабельном форуме мне наоборот сказали что КГ в земле это не надолго.
Это верно. Я менял КГ который 5 лет пролежал в грунте. Внешняя потрескалась, жилки окислились.
30.05.2011 в 15:50:17
Насяльника написал : На кабельном форуме мне наоборот сказали что КГ в земле это не надолго.
Так понятное дело КГ еще хуже чем ВВГ, у нас на воздухе КГ служил год-два максимум из-за кислотных дождей, просто им сказали срочно сделать они взяли что было и сделали
Переделка зарядных устройств и не только
30.05.2011 в 19:21:05
gugulaki написал : у вас есть какой-либо опыт не нормативных прокладок?
Не совсем понятно, как это? АВВГ 4х120, километров 15-ть в грунте, лет двадцать- "полёт" нормальный. Вполне по нормам проложен. 2х АВВГ 4х35 300 метров- не удалось нормально заглубить ( всего 45-50 см), мерзлота (линза около 20 метров), под грунтовой дорогой, песчаная подушка 5см под кабелем и 15см над кабелем и деревянные щиты из 2" доски. 7 лет- проблем нет. Наиболее часто кабель повреждается в местах выхода из туб/гильз укладываемых как защита под дорогами. По этому предпочитаю заглубление 1-1,2 метра- гильзам.
30.05.2011 в 20:18:24
gugulaki написал : По типу: ВВГ в грунте лежит 8 лет
Ну про это ПРОРАБ уже сказал
gugulaki написал : Вот я все наблюдая как раньше в асбоцементных трубах прокладывали кабели, и не могу понять зачем
Насколько помнится - в местах где "ездют" - под дорогой например и т.п.
30.05.2011 в 22:10:33
ПPOPAБ написал : АВВГ 4х120, километров 15-ть в грунте, лет двадцать- "полёт" нормальный. Вполне по нормам проложен.
2х АВВГ 4х35 300 метров- не удалось нормально заглубить ( всего 45-50 см), мерзлота (линза около 20 метров), под грунтовой дорогой, песчаная подушка 5см под кабелем и 15см над кабелем и деревянные щиты из 2" доски. 7 лет- проблем нет. Наиболее часто кабель повреждается в местах выхода из туб/гильз укладываемых как защита под дорогами. По этому предпочитаю заглубление 1-1,2 метра- гильзам.
Спасибо за опыт
31.05.2011 в 08:15:52
ПPOPAБ написал : АВВГ 4х120, километров 15-ть в грунте, лет двадцать- "полёт" нормальный. Вполне по нормам проложен.
О Спасибо!!! :) А то Производитель не рекомендует прокладку в земле .....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу