07.07.2006 в 15:40:06
В разных местах по разному: там где будут теплые полы, то экструдированный пенополистирол, там где пол обычный, то ЦП стяжку.
17.07.2006 в 16:32:14
Заинтересовался Вашим вариантом, но в городе нашел пенополистирол только крупной фракции - где-то от 1 до 8 мм. гранулы в огромном мешке (куб). Для стяжки мне кажется крупноват. Какой пенополистирол использовали Вы?
Как поживает кирпичик? :-)
17.07.2006 в 20:00:20
У меня шарики помельче были, примерно 3-4 мм. Корпичик сохнет :) Решил дождаться 28-ми дней :)
11.10.2006 в 13:20:23
Ну 28 дней прошло....Как стяжка поживает? и еще вопрос где она делалась...в доме (квартире) постоянного проживания или нет? и последний вопрос каков эффект утепления?
11.10.2006 в 14:01:44
evm написал : последний вопрос каков эффект утепления?
Нулевой - на несколько десятков процентов (и десятков не девять :D) уменьшилась теплопроводность бетонной стяжки толщиной 4-6 см. Теплоизолирующий эффект от полусантиметрового слоя ЭППС был бы несравнимо большим. Эффекты от стирола выявятся при беременности...
11.10.2006 в 15:58:09
ВТБ! написал : Теплоизолирующий эффект от полусантиметрового слоя ЭППС был бы несравнимо большим....
Я понял...
а что Вы думайте об использовании ЭППС в качестве утеплителя вот для этого случая?
ну скажем 5 см ЭППС и и 3 см армированная стяжка?
11.10.2006 в 16:14:56
evm написал : 3 см армированная стяжка
Не лопнет такая мембрана? А ГВЛ не получится использовать?
ЭППС в качестве утеплителя вот для этого случая?
При таких ограничениях на толщину альтернативы просто нет.
11.10.2006 в 16:51:00
ВТБ! написал : Не лопнет такая мембрана? А ГВЛ не получится использовать?
Использовать ГВЛ -без проблем, только вот меня смущает как себя плитка будет вести на них?
да мне кажется что армированная 3 см стяжка попрочнее будет или я ошибаюсь?
11.10.2006 в 16:57:25
evm написал : как себя плитка будет вести на них?
Некомпетентен. ЦСП?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу