Добрый день уважаемые!

Щит учета на внешнем столбе (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136630&page=1) мы с божьей помощью (жителей форума тоже следует отнести к провидению) согласовали, собрали и установили. Теперь "двигаемся дальше". Заземление решили сделать Galmar (сборное, одним штырем на 4.5м). Со схемой РЩ возникла куча вопросов. Копали форум по мере сил... ломали и выносили мозг. В итоге составили следующую схему. На дом выделено 3ф., 15 кВт. Потребителей больше, да еще желание равномерного распределения по фазам - отсюда и головная боль. В схеме напрягает кол-во реле по выбору приоритетной нагрузки. Не сталкивался с ними ни разу, но подозреваю, что стоят немало и таят в себе массу нюансов. Дом деревенский (правда не по-деревенски большой), поэтому в массе своей думаю ставить автоматы с хар.В. Если у кого есть силы и возможность наметанным взглядом оценить и высказать свои мнения/замечания, буду крайне признателен.

0
Вложение
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.06.2011 в 07:17:04

узо QD6 на 40 ампер стиральная машина непонятно как включена через реле приоритета насос и холодильник не под одним узо надо групы 5 и 6 кто из них главнее? я бы разделил их по фазам фаза л2 перегружена 45 ампер

0

Переделка зарядных устройств и не только

sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

01.06.2011 в 07:56:20

узо QD6 на 40 ампер

там тоже придется ставить реле приоритета (от безысходности)

стиральная машина непонятно как включена через реле приоритета

в первом предположении, то что напротив значка (R) = верхняя строчка - высокий приоритет, то что в нижней части - низкий приоритет. Т.е. при включении посуд.машины(гр.5) плита(гр.6) выключается. При включении стиральной машины (гр.18) розетки(гр.19) и теплый пол(гр.20) отключаются. извиняюсь, что не пояснил сразу.

насос и холодильник не под одним узо надо

имеется ввиду под несколькими надо или под разными? В чем причина, пусковые токи, взаимовлияние или еще что-то?

групы 5 и 6 кто из них главнее? я бы разделил их по фазам

главнее гр.5 с логикой такой - если моется посуда, то еда уже не готовится))). Логика тут "не студенческая". А делить-то и так некуда... везде занято.

фаза л2 перегружена 45 ампер

"никак 7 шапок из овцы не выкрою" - куда этот QD6 "приткнуть", чтобы и L2 разгрузить и остальным было хорошо... Хоть "ручное управление" вводи.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.06.2011 в 08:43:10

sdjk написал : имеется ввиду под несколькими надо или под разными? В чем причина, пусковые токи, взаимовлияние или еще что-то?

в случае повреждения насоса холодильник тоже выключится, на холодильник свое узо и автомат.

sdjk написал : главнее гр.5 с логикой такой - если моется посуда, то еда уже не готовится))). Логика тут "не студенческая". А делить-то и так некуда... везде занято.

понятно

sdjk написал : чтобы и L2 разгрузить и остальным было хорошо...

на л3 тоже 7 киловатт так что все фазы прегружены. Вот бы ввод 40 А или газовое отопление. Нужно думать над системой отопления как уменьшить нагрузку и распределить ее по времени, а то как включатся все сразу так и погаснет свет в доме. Почему такие мощности конвекторов? как считали необходимую мощность?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.06.2011 в 09:10:41

sdjk написал : в первом предположении, то что напротив значка (R) = верхняя строчка - высокий приоритет, то что в нижней части - низкий приоритет. Т.е. при включении посуд.машины(гр.5) плита(гр.6) выключается. При включении стиральной машины (гр.18) розетки(гр.19) и теплый пол(гр.20) отключаются. извиняюсь, что не пояснил сразу.

ну с реле приоритета конечно все криво, получается если хоть в одной розетке на 2 этаже будет что то включено то конвекторы не работают, на первом этаже это группы 11, 12.

0

Переделка зарядных устройств и не только

sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

01.06.2011 в 09:14:01

на холодильник свое узо и автомат

в общем согласен. пытался сократить список узо всеми силами, видать не судьба.

Вот бы ввод 40 А или газовое отопление

постоянно такие мысли посещают, ибо тупо не хватает энергии, но реальность крайне сурова: в 50 км от столицы нет централизованного газа, да и с получением электричества такой геморрой - не приведи господь. А все автономные системы безжалостны к затратам.

Почему такие мощности конвекторов? как считали необходимую мощность?

Расчет осредненный, по площади - 10м2 = 1кВт.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.06.2011 в 09:31:59

sdjk написал : в 50 км от столицы нет централизованного газа

Это точно :) за МКАДом жизни нет, а кто говорит что есть так это еретики.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.06.2011 в 09:46:23

sdjk Для справки: при вводном 25А вам достаточно 1 - го УЗО на 30 мА.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.06.2011 в 10:01:59

Smily написал : Для справки: при вводном 25А вам достаточно 1 - го УЗО на 30 мА.

У человека стоит одно селективное и остальные по нагрузкам

0

Переделка зарядных устройств и не только

Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.06.2011 в 10:34:11

Anat78 написал : У человека стоит одно селективное и остальные по нагрузкам

Это я понял. Я просто напомнил, что при вводе 25А, согласно

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

достаточно 1-го УЗО 30 мА, а это значит, что при желании можно сократить количество УЗО.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.06.2011 в 11:52:57

2ТС Заморочь и все не правильно :):):) у Вас 15 кВт! где здесь проблемы с мощностью. У вас 400м2 дом на электроотоплении? Один мой клиент 2х эт. дом 200 м2 держал на электрокотле 12кВт всю зиму. топиться желаете именно конвекторами? ну пусть так сэкономите на сантехнике. 3 реле по 1 на фазу сразу после вводных. высокий приоритет имнфраструктура. низкий - линиии на конвекторы. Перед ними 3ф диф ххА 30 мА дапее все как обычно. по 1 узо на этаж. Насосы, бойлер 1узо, баня улица отдельно на 1 узо. Удачи.