01.06.2011 в 06:09:24
Добрый день уважаемые!
Щит учета на внешнем столбе (
01.06.2011 в 07:17:04
узо QD6 на 40 ампер стиральная машина непонятно как включена через реле приоритета насос и холодильник не под одним узо надо групы 5 и 6 кто из них главнее? я бы разделил их по фазам фаза л2 перегружена 45 ампер
Переделка зарядных устройств и не только
01.06.2011 в 07:56:20
узо QD6 на 40 ампер
там тоже придется ставить реле приоритета (от безысходности)
стиральная машина непонятно как включена через реле приоритета
в первом предположении, то что напротив значка (R) = верхняя строчка - высокий приоритет, то что в нижней части - низкий приоритет. Т.е. при включении посуд.машины(гр.5) плита(гр.6) выключается. При включении стиральной машины (гр.18) розетки(гр.19) и теплый пол(гр.20) отключаются. извиняюсь, что не пояснил сразу.
насос и холодильник не под одним узо надо
имеется ввиду под несколькими надо или под разными? В чем причина, пусковые токи, взаимовлияние или еще что-то?
групы 5 и 6 кто из них главнее? я бы разделил их по фазам
главнее гр.5 с логикой такой - если моется посуда, то еда уже не готовится))). Логика тут "не студенческая". А делить-то и так некуда... везде занято.
фаза л2 перегружена 45 ампер
"никак 7 шапок из овцы не выкрою" - куда этот QD6 "приткнуть", чтобы и L2 разгрузить и остальным было хорошо... Хоть "ручное управление" вводи.
01.06.2011 в 08:43:10
sdjk написал : имеется ввиду под несколькими надо или под разными? В чем причина, пусковые токи, взаимовлияние или еще что-то?
в случае повреждения насоса холодильник тоже выключится, на холодильник свое узо и автомат.
sdjk написал : главнее гр.5 с логикой такой - если моется посуда, то еда уже не готовится))). Логика тут "не студенческая". А делить-то и так некуда... везде занято.
понятно
sdjk написал : чтобы и L2 разгрузить и остальным было хорошо...
на л3 тоже 7 киловатт так что все фазы прегружены. Вот бы ввод 40 А или газовое отопление. Нужно думать над системой отопления как уменьшить нагрузку и распределить ее по времени, а то как включатся все сразу так и погаснет свет в доме. Почему такие мощности конвекторов? как считали необходимую мощность?
Переделка зарядных устройств и не только
01.06.2011 в 09:10:41
sdjk написал : в первом предположении, то что напротив значка (R) = верхняя строчка - высокий приоритет, то что в нижней части - низкий приоритет. Т.е. при включении посуд.машины(гр.5) плита(гр.6) выключается. При включении стиральной машины (гр.18) розетки(гр.19) и теплый пол(гр.20) отключаются. извиняюсь, что не пояснил сразу.
ну с реле приоритета конечно все криво, получается если хоть в одной розетке на 2 этаже будет что то включено то конвекторы не работают, на первом этаже это группы 11, 12.
Переделка зарядных устройств и не только
01.06.2011 в 09:14:01
на холодильник свое узо и автомат
в общем согласен. пытался сократить список узо всеми силами, видать не судьба.
Вот бы ввод 40 А или газовое отопление
постоянно такие мысли посещают, ибо тупо не хватает энергии, но реальность крайне сурова: в 50 км от столицы нет централизованного газа, да и с получением электричества такой геморрой - не приведи господь. А все автономные системы безжалостны к затратам.
Почему такие мощности конвекторов? как считали необходимую мощность?
Расчет осредненный, по площади - 10м2 = 1кВт.
01.06.2011 в 09:31:59
sdjk написал : в 50 км от столицы нет централизованного газа
Это точно :) за МКАДом жизни нет, а кто говорит что есть так это еретики.
Переделка зарядных устройств и не только
01.06.2011 в 09:46:23
sdjk Для справки: при вводном 25А вам достаточно 1 - го УЗО на 30 мА.
01.06.2011 в 10:01:59
Smily написал : Для справки: при вводном 25А вам достаточно 1 - го УЗО на 30 мА.
У человека стоит одно селективное и остальные по нагрузкам
Переделка зарядных устройств и не только
01.06.2011 в 10:34:11
Anat78 написал : У человека стоит одно селективное и остальные по нагрузкам
Это я понял. Я просто напомнил, что при вводе 25А, согласно
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
достаточно 1-го УЗО 30 мА, а это значит, что при желании можно сократить количество УЗО.
01.06.2011 в 11:52:57
2ТС Заморочь и все не правильно :):):) у Вас 15 кВт! где здесь проблемы с мощностью. У вас 400м2 дом на электроотоплении? Один мой клиент 2х эт. дом 200 м2 держал на электрокотле 12кВт всю зиму. топиться желаете именно конвекторами? ну пусть так сэкономите на сантехнике. 3 реле по 1 на фазу сразу после вводных. высокий приоритет имнфраструктура. низкий - линиии на конвекторы. Перед ними 3ф диф ххА 30 мА дапее все как обычно. по 1 узо на этаж. Насосы, бойлер 1узо, баня улица отдельно на 1 узо. Удачи.