01.06.2011 в 18:37:15
Спасибо всем участникам за полезные замечания и комментарии. Переделал схему. Убрал селективное Узо как избыточное. Убрал все 4р узо по совету avmal . На каждую фазу поставил по 1 реле приоритетов. Распределил нагрузку. Спасибо за ссылку на реле АВВ LSS1/2, я как-то упустил из виду и изначально ориентировался на moeller Z-Lar. Куда вешать гр.22 по-прежнему не знаю.
При тщательно продуманной схеме, отпущенной вам мощности более, чем достаточно для надёжного электроснабжения коттеджей и большей площади с большим количеством потребителей без всяких приоритетных реле и прочих бессмысленных безделушек.
Ковыряю максимально, и в занудстве замечен, а все "каменный цветок не выходит". Если вы волшебник, то может поделитесь секретом как без реле приоритетов "надежно ужится" всем моим потребителям? Газ, дизель и дрова мы уже обсудили.
Самый неразумный подход при проектировании электросети, включая и щит, тупое суммирование мощностей.
понятно, что есть коэф.использования, взаимоисключающее потребление и пр. Суммирование это оценка сверху (читай "с запасом"). Но можно оценить и снизу - например, расход на отопление зимой - 1кВт для 10м2. И сразу становиться печально за 15 кВт. Тему с АВ 1р, 1р+N, 2р зацепил и прочитал еще раз, вывод сделал филосовский: "надо делать хорошо - плохо само получиться".
01.06.2011 в 19:04:02
sdjk написал : Если вы волшебник, то может поделитесь секретом как без реле приоритетов "надежно ужится" всем моим потребителям?
Уже давно поделился, а в теме про "... щиты, боксы ... - фото" можно посмотреть и готовые трёхфазные щиты, установленные в коттеджах и других подобных таунхаусах. А УЗО 25А вынесите за пределы действия УЗО 40А.
01.06.2011 в 19:33:23
avmal написал : Уже давно поделился, а в теме про "... щиты, боксы ... - фото можно посмотреть и готовые трёхфазные щиты"
Это моя любимая тема последнее время, только там схем маловато, а по картинкам щитов читать схему не всегда получается. Нужно чтобы был сборник эталонных примеров (практичных и современных решений) а не сырые спорные схемы, которые доводятся до ума, как например здесь. Почему собственно и ориентировался изначально на образцы схем от брендов. Там тебе и селективное узо и РП и пр. радости.
avmal написал : А УЗО 25А вынесите за пределы действия УЗО 40А
справедливое замечание, глаза в мыле...
Про РП и как без них здесь обойтись комментарий будет? Или никак не обойтись?
по гр.22 посоветуйте, куда подключить отдельное строение? на одну фазу?
01.06.2011 в 19:34:36
sdjk написал : Переделал схему.
Только не ясен теперь смысл в последовательно включенных УЗО на 0,03А, причём на каждой фазе.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.06.2011 в 20:03:54
sdjk написал : там схем маловато, а по картинкам щитов читать схему не всегда получается.
Если дальтонизм не мучает, то по цветам можно догадаться о распределении фаз. Что касается "практичных и современных решений", то появляются они, как правило, при разработке индивидуальных проектов, но никак не из какой-то типовой "рыбы", которую так любят проектные организации. Не смотра на однообразие и типовой стандартный набор нагрузок в типовых городских квартирах, у меня ещё ни одна схема ни разу не повторилась. Нередко даже характер заказчика, не говоря уже про членов его семьи, вносят свои коррективы в схемные решения электроснабжения.
sdjk написал : Про РП и как без них здесь обойтись комментарий будет? Или никак не обойтись?
Выкиньте их и нет забот.
sdjk написал : по гр.22 посоветуйте, куда подключить отдельное строение? на одну фазу?
Кто же кроме вас лучше вас знает о необходимом количестве фаз в отдельном строении?
02.06.2011 в 01:11:53
sergey_sav написал : Только не ясен теперь смысл в последовательно включенных УЗО на 0,03А, причём на каждой фазе.
Осознал, поправил. Вот новый вариант.
02.06.2011 в 06:14:53
на группы 9, 15, 19, 20, 21 автоматы 10 ампер
первая фаза недогружена, а третья перегружена надо перекинуть часть нагрузок на 1,1 кВт
Переделка зарядных устройств и не только
02.06.2011 в 09:22:41
sdjk написал : Вот новый вариант.
Потянет. ;) Баню повесьте на L1.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.08.2011 в 00:31:44
Хочу разделить все на несколько щитков. Покритикуйте пож-та схему ВРУ в доме.
19.08.2011 в 00:35:39
sdjk, Где "земля"?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.08.2011 в 03:26:10
Kamikaze написал : sdjk, Где "земля"?
ввод СИП-ом L1, L2, L3, PEN (ЩУ на столбе). PEN делиться до первого узо (селективного) на N и PE и там же выполняется повторное заземление. Далее везде 3-х и 5-ти проводка. Интересует, есть ли необходимость в селективном узо в данном случае и как организовать подключение удаленных потребителей (соседние строения) Схема, каюсь, сделана на коленке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу