sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

01.06.2011 в 18:37:15

Спасибо всем участникам за полезные замечания и комментарии. Переделал схему. Убрал селективное Узо как избыточное. Убрал все 4р узо по совету avmal . На каждую фазу поставил по 1 реле приоритетов. Распределил нагрузку. Спасибо за ссылку на реле АВВ LSS1/2, я как-то упустил из виду и изначально ориентировался на moeller Z-Lar. Куда вешать гр.22 по-прежнему не знаю.

При тщательно продуманной схеме, отпущенной вам мощности более, чем достаточно для надёжного электроснабжения коттеджей и большей площади с большим количеством потребителей без всяких приоритетных реле и прочих бессмысленных безделушек.

Ковыряю максимально, и в занудстве замечен, а все "каменный цветок не выходит". Если вы волшебник, то может поделитесь секретом как без реле приоритетов "надежно ужится" всем моим потребителям? Газ, дизель и дрова мы уже обсудили.

Самый неразумный подход при проектировании электросети, включая и щит, тупое суммирование мощностей.

понятно, что есть коэф.использования, взаимоисключающее потребление и пр. Суммирование это оценка сверху (читай "с запасом"). Но можно оценить и снизу - например, расход на отопление зимой - 1кВт для 10м2. И сразу становиться печально за 15 кВт. Тему с АВ 1р, 1р+N, 2р зацепил и прочитал еще раз, вывод сделал филосовский: "надо делать хорошо - плохо само получиться".

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2011 в 19:04:02

sdjk написал : Если вы волшебник, то может поделитесь секретом как без реле приоритетов "надежно ужится" всем моим потребителям?

Уже давно поделился, а в теме про "... щиты, боксы ... - фото" можно посмотреть и готовые трёхфазные щиты, установленные в коттеджах и других подобных таунхаусах. А УЗО 25А вынесите за пределы действия УЗО 40А.

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

01.06.2011 в 19:33:23

avmal написал : Уже давно поделился, а в теме про "... щиты, боксы ... - фото можно посмотреть и готовые трёхфазные щиты"

Это моя любимая тема последнее время, только там схем маловато, а по картинкам щитов читать схему не всегда получается. Нужно чтобы был сборник эталонных примеров (практичных и современных решений) а не сырые спорные схемы, которые доводятся до ума, как например здесь. Почему собственно и ориентировался изначально на образцы схем от брендов. Там тебе и селективное узо и РП и пр. радости.

avmal написал : А УЗО 25А вынесите за пределы действия УЗО 40А

справедливое замечание, глаза в мыле...
Про РП и как без них здесь обойтись комментарий будет? Или никак не обойтись? по гр.22 посоветуйте, куда подключить отдельное строение? на одну фазу?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.06.2011 в 19:34:36

sdjk написал : Переделал схему.

Только не ясен теперь смысл в последовательно включенных УЗО на 0,03А, причём на каждой фазе.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2011 в 20:03:54

sdjk написал : там схем маловато, а по картинкам щитов читать схему не всегда получается.

Если дальтонизм не мучает, то по цветам можно догадаться о распределении фаз. Что касается "практичных и современных решений", то появляются они, как правило, при разработке индивидуальных проектов, но никак не из какой-то типовой "рыбы", которую так любят проектные организации. Не смотра на однообразие и типовой стандартный набор нагрузок в типовых городских квартирах, у меня ещё ни одна схема ни разу не повторилась. Нередко даже характер заказчика, не говоря уже про членов его семьи, вносят свои коррективы в схемные решения электроснабжения.

sdjk написал : Про РП и как без них здесь обойтись комментарий будет? Или никак не обойтись?

Выкиньте их и нет забот.

sdjk написал : по гр.22 посоветуйте, куда подключить отдельное строение? на одну фазу?

Кто же кроме вас лучше вас знает о необходимом количестве фаз в отдельном строении?

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

02.06.2011 в 01:11:53

sergey_sav написал : Только не ясен теперь смысл в последовательно включенных УЗО на 0,03А, причём на каждой фазе.

Осознал, поправил. Вот новый вариант.

0
Вложение
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

02.06.2011 в 06:14:53

на группы 9, 15, 19, 20, 21 автоматы 10 ампер
первая фаза недогружена, а третья перегружена надо перекинуть часть нагрузок на 1,1 кВт

0

Переделка зарядных устройств и не только

sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.06.2011 в 09:22:41

sdjk написал : Вот новый вариант.

Потянет. ;) Баню повесьте на L1.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

19.08.2011 в 00:31:44

Хочу разделить все на несколько щитков. Покритикуйте пож-та схему ВРУ в доме.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.08.2011 в 00:35:39

sdjk, Где "земля"?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

19.08.2011 в 03:26:10

Kamikaze написал : sdjk, Где "земля"?

ввод СИП-ом L1, L2, L3, PEN (ЩУ на столбе). PEN делиться до первого узо (селективного) на N и PE и там же выполняется повторное заземление. Далее везде 3-х и 5-ти проводка. Интересует, есть ли необходимость в селективном узо в данном случае и как организовать подключение удаленных потребителей (соседние строения) Схема, каюсь, сделана на коленке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу