игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

05.06.2011 в 21:29:50

slonokaban написал : кладочный сетка в каждий ступенька ставить и всё хорошо будит

Скажу по секрету, ту лестницу делали ребята с Азии, они могут этого и не знать. Мы же заливали за один раз и без сетки (у нас просвет маленький между ступеньками. Правда за один раз не все получилось:( Прибежали (откуда ни возьмись) соседи и умоляли прекратить работы до утра. А вот при заливке монолитных бассейнов с высокими бортами сетка сильно выручает, но и здесь можно накосячить. Сетку вырвало раз. Бедные гастробайтеры сразу быстро убежали с этого объекта навсегда.

0
DED
DED
Резидент

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

05.06.2011 в 23:17:35

А мы, приверженцы густого бетона с вибрацией. Что-то не верится в сетку, хотя сам не пробовал. Ячея там 50*50, а щебень в бетоне идёт 10-20 и если бетон жидкий , то помоему никакая кладочная сетка не спасёт. У нас на одном объектк, миксер 4 часа стоял, бетон вялил до нужной густоты(для насоса, чтоли ему бетон забадяжили????)

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

05.06.2011 в 23:51:42

КАТРАН написал : правда в бетон добавляют керамзит,чтобы и полегче была конструкция и давление на нижние временные конструкции из фанеры было по меньше.

Если лестница ж/б монолитная , используется бетон определенной марки, арматура и опалубка делается по проекту (расчету), никакого керамзита там быть не может, заливка лестничного марша производится за 1 раз А вот если в качестве силового каркаса используются металлоконструкции (косоуры из швеллера, двутавра и т.п.), то бетон может быть облегченный с добавками керамзита и заполнять опалубку можно хоть по 1 ступеньке в день, но желательно оставлять выпуска арматуры в этом случае, хотя арматура может быть и облегченной типа кладочной.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

06.06.2011 в 07:42:42

DED написал : Ячея там 50*50, а щебень в бетоне идёт 10-20 и если бетон жидкий , то помоему никакая кладочная сетка не спасёт.

Штукатурная сетка 10х10 (20х20, 5х5), но ее нужно хорошо крепить. А густой раствор остановит и крупная ячейка (кладочная 25х25 (20х40)). Если ячейка крупнее, то подкладывается еще штукатурная.

0
DED
DED
Резидент

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

06.06.2011 в 07:58:20

игорь3 написал : А густой раствор остановит и крупная ячейка

А густой раствор и не нуждается в сетке.
Вот эти два крылечка заливали за раз, густым раствором:

0
Вложение
slonokaban
slonokaban
Резидент

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

06.06.2011 в 19:31:47

DED написал : Ячея там 50*50, а щебень в бетоне идёт 10-20 и если бетон жидкий , то помоему никакая кладочная сетка не спасёт.

а чито мешат паставет два сетка са смишениям?:) я так в фундаменте отсечки делаю

0
DED
DED
Резидент

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

06.06.2011 в 20:12:00

slonokaban написал : а чито мешат паставет два сетка са смишениям?

Заказчики. Им же надо всё подешевле. А тут; и расходы на сетку и на время возни с сеткой тоже платить надо. А густой бетон снимает все лишние затраты.
Да и сетка кладочная - гуано по способу изготовления. Проконтачен только наружный периметр, только болгаркой резанул в размер, вся разваливается на прутики.

0
slonokaban
slonokaban
Резидент

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

07.06.2011 в 19:53:35

вот я делал с кладочной сеткой

DED написал : Заказчики.

так веть это для них делается а не для вас

DED написал : Да и сетка кладочная - гуано по способу изготовления

ну если не нравится кладочная возмите рабицу вообще проблем не будет

0
Вложение
PriZrak
PriZrak
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Новокубанск

Сообщений: 2329

08.06.2011 в 07:22:00

Наверно делают хорошие лестницы залитые одномоментно.Но к сожалению мне почему то приходится сталкиваться с подобными http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1477420&viewfull=1#post1477420 А с виду была очень"правильная"Особенно когда много пролетов и высокая.Наверно потому,что лестницы заливают одни,а чистовую отделку другие.

0
DED
DED
Резидент

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

08.06.2011 в 08:35:52

slonokaban написал : возмите рабицу вообще проблем не будет

Надо поробовать, как ни будь.

slonokaban написал : так веть это для них делается а не для вас

Конечно для них, я себе ничего не заберу. Но если они льют монолитное перекрытие толщиной 100мм:a, это о чём то говорит!!!!!!!
Ну ладно льют на это - здесь хоть балки почаще стоят. А в гараже ; три балки через 2 метра и длинной 5700мм, то есть перекрытие 8000 х 5500 х 100. По мне дак ну очень "жидко". Благо наши были только М/К, заливал таджикстрой.

0
Вложение
DED
DED
Резидент

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

08.06.2011 в 09:28:08

PriZrak написал : Но к сожалению мне почему то приходится сталкиваться с подобными

Наверно таджикстрой делал?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.