azamat1
azamat1
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Москва

Сообщений: 35

30.05.2013 в 22:42:26

Правильно ли понял? Надо разделить PEN проводник на PE и N, дополнительно соорудив контур заземления. Все это свести в один щиток с автоматом, расположив на стене дома и зайдя в него СИПом на автомат, с автомата медным проводом в дом, там на второй щиток с защитными устройствами? Похоже, вроде, перемудрил.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

31.05.2013 в 09:24:51

azamat1 написал : разделить PEN проводник на PE и N

Если у вас на ТП ноль всё время отгорает, то вовсе непонятно, что делать. :(

0
Gleden
Gleden
Эксперт

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

01.06.2013 в 12:55:07

sdjk написал : ... Вопрос: кроме сжимов и "орехов" серийные варианты (без колхоза) есть?

как выглядят абонентские гильзы СИП

Ассортимент ИЭК, Технолог

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

02.06.2013 в 21:59:17

Gleden написал : абонентские гильзы СИП

К ним "неколхозный" инструмент понадобится.

0
azamat1
azamat1
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Москва

Сообщений: 35

02.06.2013 в 23:25:42

Я о наболевшем. СИП и латунная нулевая шина(зажимает торцем винта). Неужели так монтируют повсеместно? Пробовал завести в свободное гнездо кусок СИПа - не лезет. Значит, при монтаже откусили "лишних" жилок парочку.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.06.2013 в 00:04:58

azamat1 написал : Похоже, вроде, перемудрил.

Нет, все правильно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

03.06.2013 в 12:22:54

azamat1 написал : при монтаже откусили "лишних" жилок парочку

Загнать жилы в несколько отверстий шины?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.06.2013 в 13:40:00

ВТБ! написал : Загнать жилы в несколько отверстий шины?

Он имел ввиду - откусили пару проволочек от жилы чтобы зашла в отверстие.

0
anakime
anakime
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

03.06.2013 в 14:11:28

DED@ПВО написал : Он имел ввиду - откусили пару проволочек от жилы чтобы зашла в отверстие.

Он же предложил решение как завести жилу в отверстие не уменьшая ее сечение.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.06.2013 в 14:19:32

где-то мелькала фотка шины с удобным креплением провода СИП...

0
azamat1
azamat1
Новичок

Регистрация: 18.06.2011

Москва

Сообщений: 35

03.06.2013 в 19:51:48

Вообще-то решение не понятное. Нулевой провод заведен на счетчик Меркурий 233. С него на ноль шину, далее на СИП к дому. Чего бы сразу со счетчика(раз вошли 16 квадратов то и выйти 16 квадратов, наверное, можно) к дому не пустить исключив эту шинку? Пока что использую такую, как раз СИП входит: