26.07.2014 в 02:39:37
haramamburu написал : Смысл в запрете люминя в жилом секторе до 16 квадрат
По правилам технической эксплуатации электропотребителей, к одиночно стоящему зданию (строению) должен подходить кабель (провод) сечением не менее 16 мм кв. Не требуется переход на меньшее сечение, если позволяет подсоединение данного провода (например СИП-2 16 мм2) в счетчик электрической энергии. А для ограничения потребления устанавливается либо счетчик с ограничением по мощности или устройство ограничения.
26.07.2014 в 03:07:09
michel2002 написал : По правилам технической эксплуатации электропотребителей, к одиночно стоящему зданию (строению) должен подходить кабель (провод) сечением не менее 16 мм кв.
Да лан? ;) а если именно кабельный ввод под землей? Например 4х10 меди? Или 5х6? Ась?
michel2002 написал : Не требуется переход на меньшее сечение,
А где увидели про меньшее сечение? Про переход на медь в 10кв.мм? ;)
michel2002 написал : если позволяет подсоединение данного провода (например СИП-2 16 мм2) в счетчик электрической энергии.
Это если на фасаде дома например... А вот вводить в дом - хренульки! Это только электроасовцы всем так советуют! - Вы не оттуда?
ЗЫ Первый пост... и стаким сразу напором/наездом... Айяяяй...
28.07.2014 в 08:29:49
Darkon написал : А какая точная маркировка этого кабеля и сколько стоит 1м?
СИП-4
это не кабель, а провод
Я в выходные 2х16 мм2 по 27 руб./м покупал, а в Электромонтаже - средняя цена 40 руб./м
10.12.2016 в 21:43:46
Всем привет!
Планирую заменить проводку на даче, то что есть сделано лет 25-30 назад. Заземления нет.
Хочу на фасаде установить щит IP65, в нем 2П АВ В25+УЗО 300мА. Далее NYM в атмосферостойкой жесткой трубе (ДКС 6UF) по фасаду дома. Через стальную толстостенную трубу пройти стену дома и далее в этой же атмосферостойкой трубе довести до щита, где будет 2П АВ С25, счетчик, УЗО и т.п. Разводка групповых линий и линий освещения по дому ВВГнгls 3х1.5 под защитой С10. Линия на кухню NYM 3х2,5. Понятно, что желательно на все розетки 2.5, но там из нагрузок телевизор, холодильник и зарядки, да и кабель уже есть (достался бесплатно).
Есть пару вопросов:
10.12.2016 в 23:30:49
crazy_duck написал: Подключать к ВЛ и к дому будут местные электрики. Подскажите, пожалуйста, актуальную кабельную фурнитуру из ассортимента ЭТМ
ну для крепления СИП Вам понадобиться 2 анкерных зажима типа
crazy_duck написал: чем лучше всего заделать отверстия труб при проходе через стены?
ну это зависит от того из чего у Вас стены...
crazy_duck написал: Через стальную толстостенную трубу пройти стену дома и далее в этой же атмосферостойкой трубе довести до щита
Ведите сразу в этой трубе, в стене, Если уж так хочется (или нужно) сделайте гильзу диаметром что бы в неё
crazy_duck написал: через какие клеммы лучше всего соединить СИП и NYM?
можно через
crazy_duck написал: или СИП можно прямо в клеммы АВ зажать?
ну... вообще как бы нельзя, но ... не ошибусь, если и ошибусь то не сильно, если скажу что 80-90% тех кто говорят что нельзя, без зазрения совести зажимают. Лично я не стесняясь говорю что зажимаю. Считаю что городить лишнее соединение , это не как не способствует повышению надёжности и безопасности.
Ну если уж хочется по правилам то СИП можно оконцевать
crazy_duck написал: на фасаде установить щит IP65, в нем 2П АВ В25
crazy_duck написал: до щита, где будет 2П АВ С25
логичнее было бы их поменять местами
11.12.2016 в 02:34:28
Спасибо за ответ!
Мегавольт. написал: ну это зависит от того из чего у Вас стены...
У меня, как и у большинства, дача - это деревянный дом :)
Мегавольт. написал: гильзу диаметром что бы в неё ПВХ труба прошла.
Думаю щель залить силиконом, что думаете?
Мегавольт. написал: логичнее было бы их поменять местами характеристика В более чувствительная чем С.
Вы абсолютно правы, я так и хочу сделать - "С" на улице, а "B" в доме. Просто пока писал/переписывал сообщение, то не заметил, что местами перепутал их.
11.12.2016 в 13:26:28
crazy_duck написал: Думаю щель залить силиконом, что думаете?
думаю не самый хороший вариант. Лучше забить щель мин.ватой. на крайняк запенить и закрасить.
11.12.2016 в 14:09:57
crazy_duck написал: чем лучше всего заделать отверстия труб при проходе через стены?
Песок с добавлением цемента. В такой пропорции, чтобы пальцем можно было расковырять.
P.S. И не на всю глубину, а только возле торцов.
11.12.2016 в 17:28:55
crazy_duck, берите кабель не NYM, а ВВГнг-LS минимум.
11.12.2016 в 18:03:30
ВТБ! написал: Песок с добавлением цемента. В такой пропорции, чтобы пальцем можно было расковырять. P.S. И не на всю глубину, а только возле торцов.
Думаю в деревянном доме такой способ заделки будет малоэффективным. Подмазывать это придётся каждый год. Да и "сифонить" в такую заделку будет не слабо.