master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17023

06.06.2011 в 20:14:14

АлексейИЭН написал : Я рассчитывал получить рекомендацию

master.msk написал : Да. Вам наверняка хватит мини редуктора.

master.msk написал : Мини редукторы в продаже относительно недавно.

РБМ можете поискать в "Брак, левак и косяк".

0
АлексейИЭН
АлексейИЭН
Новичок

Регистрация: 28.05.2011

Иваново

Сообщений: 22

06.06.2011 в 20:31:52

Большое спасибо за ответ. Вот такие ответы - по существу и рассчитывают получить люди.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11340

06.06.2011 в 21:09:51

АлексейИЭН Мини редукторы чаще всего применяються для подпитки холодной водой систем отопления ,т.е. кратковременного использования , поэтому они и "падешевше" и по тех. характеристикам именно их надо ставить только в горизонтальном положении , тогда как конструкция полноценных редукторов таких ограничений по ТТХ не имеет. Разделите разницу в их стоимости на 15-20 лет безпроблемной эксплуатации и сделайте свой выбор

0
АлексейИЭН
АлексейИЭН
Новичок

Регистрация: 28.05.2011

Иваново

Сообщений: 22

06.06.2011 в 21:29:40

Вот господа - это пример ясного понятного и исчерпывающего ответа. Мини редукторы отпадают.

0
Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

12.06.2011 в 03:05:59

Tehnik-san написал : Разделите разницу в их стоимости на 15-20 лет безпроблемной эксплуатации и сделайте свой выбор

Сомневаюсь я что мембранный редуктор столько безпроблемно проживет...

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11340

12.06.2011 в 03:12:44

Vptek Если в автомобиле не делать ТО , он тоже долго не проживёт , а при строгом соблюдении графика тех. обслуживания некоторые двигатели ходят по миллиону км , так же и здесь

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122030

12.06.2011 в 09:37:54

Попробую внести смуту в тему :)

Берем бухту МП -16 метров так 20...30. Подключаем одним концом в квартирный водопровод. После МП подключаем однорукий смеситель и рядом редуктор, настроенный на 4 атм, после него на гибкой подводке манометр.

Включаем воду одноруким смесителем и резко закрываем.

Пусть на входе редуктора 4....6 атм.

Теперь вопрос всем - что мы будем наблюдать на манометре после каждого закрытия однорукого смесителя?

0
allzel
allzel
Местный

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 419

13.06.2011 в 03:51:09

BV написал : и рядом редуктор

Уточните пожалуйста его местоположение.:cool:

0
fara
fara
Местный

Регистрация: 08.09.2006

Владимир

Сообщений: 184

13.06.2011 в 10:01:20

Tehnik-san А можно Вас попросить написать реглаент работ? А то в инструкции, кроме прочистки сетки и то в случае возникновения проблемм с редуктором, ничего нет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122030

13.06.2011 в 10:12:22

fara написал : Уточните пожалуйста его местоположение.

На выходе МП тройник - на один отвод редуктор и после него манометр, на другой - однорукого :)

ps ТАкже будет интересен вариант когда и однорукий и манометр будут стоять ПОСЛЕ редуктора.... ИМХО, тоже будет интересно :)

PPS Только манометр надо брать очков так на 25 :)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11340

13.06.2011 в 13:32:25

fara написал : Tehnik-san А можно Вас попросить написать регламент работ?

Регламентные работы по редукторам FAR заключаются в очистке от минеральных солей , которые могут откладываться на клапане и мембране . Периодичность этих работ зависит от жёсткости воды . Подробности см. здесь http://www.far-market.ru/teh_inf/6.htm

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.