Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

12.06.2011 в 03:05:59

Tehnik-san написал : Разделите разницу в их стоимости на 15-20 лет безпроблемной эксплуатации и сделайте свой выбор

Сомневаюсь я что мембранный редуктор столько безпроблемно проживет...

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

12.06.2011 в 03:12:44

Vptek Если в автомобиле не делать ТО , он тоже долго не проживёт , а при строгом соблюдении графика тех. обслуживания некоторые двигатели ходят по миллиону км , так же и здесь

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

12.06.2011 в 09:37:54

Попробую внести смуту в тему :)

Берем бухту МП -16 метров так 20...30. Подключаем одним концом в квартирный водопровод. После МП подключаем однорукий смеситель и рядом редуктор, настроенный на 4 атм, после него на гибкой подводке манометр.

Включаем воду одноруким смесителем и резко закрываем.

Пусть на входе редуктора 4....6 атм.

Теперь вопрос всем - что мы будем наблюдать на манометре после каждого закрытия однорукого смесителя?

0
Аватар пользователя
allzel

Местный

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 419

13.06.2011 в 03:51:09

BV написал : и рядом редуктор

Уточните пожалуйста его местоположение.:cool:

0
Аватар пользователя
fara

Местный

Регистрация: 08.09.2006

Владимир

Сообщений: 184

13.06.2011 в 10:01:20

Tehnik-san А можно Вас попросить написать реглаент работ? А то в инструкции, кроме прочистки сетки и то в случае возникновения проблемм с редуктором, ничего нет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

13.06.2011 в 10:12:22

fara написал : Уточните пожалуйста его местоположение.

На выходе МП тройник - на один отвод редуктор и после него манометр, на другой - однорукого :)

ps ТАкже будет интересен вариант когда и однорукий и манометр будут стоять ПОСЛЕ редуктора.... ИМХО, тоже будет интересно :)

PPS Только манометр надо брать очков так на 25 :)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

13.06.2011 в 13:32:25

fara написал : Tehnik-san А можно Вас попросить написать регламент работ?

Регламентные работы по редукторам FAR заключаются в очистке от минеральных солей , которые могут откладываться на клапане и мембране . Периодичность этих работ зависит от жёсткости воды . Подробности см. здесь http://www.far-market.ru/teh_inf/6.htm

0
Аватар пользователя
allzel

Местный

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 419

14.06.2011 в 00:13:36

BV написал : что мы будем наблюдать на манометре после каждого закрытия однорукого смесителя?

Давление будет расти и расти.:swoon http://khd2.narod.ru/hydrodyn/rampump.htm

0
Аватар пользователя
Димитрий 72

Местный

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 37

20.01.2017 в 14:29:12

Tehnik-san написал: АлексейИЭН Мини редукторы чаще всего применяються для подпитки холодной водой систем отопления ,т.е. кратковременного использования , поэтому они и "падешевше" и по тех. характеристикам именно их надо ставить только в горизонтальном положении , тогда как конструкция полноценных редукторов таких ограничений по ТТХ не имеет. Разделите разницу в их стоимости на 15-20 лет безпроблемной эксплуатации и сделайте свой выбор

Tehnik-san, автор указал мини-редуктор 2867, а не 2100, который для подпитки. Тех. описание 2867: Редуктор давления для систем холодного и горячего водоснабжения, хромированный. Давление на выходе: от 1 до 6 бар Макс. давление на выходе: 16 бар Макс. рабочая температура: 75°C Рабочая среда: вода и воздух Предустановка: 3 бар

Тех. описание 2100 (подпитка): Хромированный редуктор для автоматической подпитки системы отопления с замкнутым контуром без манометра, со встроенным обратным клапаном ,задвижкой и фильтром. Вход: наружная резьба 1/2” Выход: внутренняя резьба 1/2” Соединение манометра: внутренняя резьба 1/4” Рабочая температура: 5..95°C Максимальное давление на входе: 10бар Устанавливаемое на выходе давление: 0,5..4бар

Получается, что тема не раскрыта, а жаль! Есть ли еще отзывы/советы по их использованию?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу