12.06.2011 в 03:05:59
Tehnik-san написал : Разделите разницу в их стоимости на 15-20 лет безпроблемной эксплуатации и сделайте свой выбор
Сомневаюсь я что мембранный редуктор столько безпроблемно проживет...
12.06.2011 в 03:12:44
Vptek Если в автомобиле не делать ТО , он тоже долго не проживёт , а при строгом соблюдении графика тех. обслуживания некоторые двигатели ходят по миллиону км , так же и здесь
12.06.2011 в 09:37:54
Попробую внести смуту в тему :)
Берем бухту МП -16 метров так 20...30. Подключаем одним концом в квартирный водопровод. После МП подключаем однорукий смеситель и рядом редуктор, настроенный на 4 атм, после него на гибкой подводке манометр.
Включаем воду одноруким смесителем и резко закрываем.
Пусть на входе редуктора 4....6 атм.
Теперь вопрос всем - что мы будем наблюдать на манометре после каждого закрытия однорукого смесителя?
13.06.2011 в 03:51:09
BV написал : и рядом редуктор
Уточните пожалуйста его местоположение.:cool:
13.06.2011 в 10:01:20
Tehnik-san А можно Вас попросить написать реглаент работ? А то в инструкции, кроме прочистки сетки и то в случае возникновения проблемм с редуктором, ничего нет
13.06.2011 в 10:12:22
fara написал : Уточните пожалуйста его местоположение.
На выходе МП тройник - на один отвод редуктор и после него манометр, на другой - однорукого :)
ps ТАкже будет интересен вариант когда и однорукий и манометр будут стоять ПОСЛЕ редуктора.... ИМХО, тоже будет интересно :)
PPS Только манометр надо брать очков так на 25 :)
13.06.2011 в 13:32:25
fara написал : Tehnik-san А можно Вас попросить написать регламент работ?
Регламентные работы по редукторам FAR заключаются в очистке от минеральных солей , которые могут откладываться на клапане и мембране . Периодичность этих работ зависит от жёсткости воды . Подробности см. здесь
14.06.2011 в 00:13:36
BV написал : что мы будем наблюдать на манометре после каждого закрытия однорукого смесителя?
Давление будет расти и расти.:swoon
20.01.2017 в 14:29:12
Tehnik-san написал: АлексейИЭН Мини редукторы чаще всего применяються для подпитки холодной водой систем отопления ,т.е. кратковременного использования , поэтому они и "падешевше" и по тех. характеристикам именно их надо ставить только в горизонтальном положении , тогда как конструкция полноценных редукторов таких ограничений по ТТХ не имеет. Разделите разницу в их стоимости на 15-20 лет безпроблемной эксплуатации и сделайте свой выбор
Tehnik-san, автор указал мини-редуктор 2867, а не 2100, который для подпитки. Тех. описание 2867: Редуктор давления для систем холодного и горячего водоснабжения, хромированный. Давление на выходе: от 1 до 6 бар Макс. давление на выходе: 16 бар Макс. рабочая температура: 75°C Рабочая среда: вода и воздух Предустановка: 3 бар
Тех. описание 2100 (подпитка): Хромированный редуктор для автоматической подпитки системы отопления с замкнутым контуром без манометра, со встроенным обратным клапаном ,задвижкой и фильтром. Вход: наружная резьба 1/2” Выход: внутренняя резьба 1/2” Соединение манометра: внутренняя резьба 1/4” Рабочая температура: 5..95°C Максимальное давление на входе: 10бар Устанавливаемое на выходе давление: 0,5..4бар
Получается, что тема не раскрыта, а жаль! Есть ли еще отзывы/советы по их использованию?