22.10.2012 в 17:21:41
Можно ли в один контакт Wago 222 подключить 4 многожильных провода сечением 0.75 мм кв?
14.06.2013 в 13:29:34
Подскажите пожалуйста:
Для подключения вентилятора(вентиляция в ванной комнате), использован многожильный провод 0,75мм(не маловато сечение?). Его необходимо соеденить с моножильным 2,5мм.
Вопрос: Wago 222 хороший выбор для этой задачи? Или же 0,75мм(многожильный) - не стоит использовать с этим клеммником... Заранее благодарю!
14.06.2013 в 13:34:08
Diablo GT написал : Для подключения вентилятора(вентиляция в ванной комнате), использован многожильный провод 0,75мм(не маловато сечение?)
для стационарной проводки менее 1,5 мм2 меди не допускается из соображений механической прочности
Diablo GT написал : Wago 222 хороший выбор для этой задачи?
нормальный
14.06.2013 в 13:47:41
Alexiy написал : для стационарной проводки менее 1,5 мм2 меди не допускается из соображений механической прочности
Ок, спасибо, в таком случае использую ПВС 1,5мм.
14.06.2013 в 13:50:27
ПВС для стационарной проводки вообще-то тоже не пердназначен
14.06.2013 в 14:08:52
Alexiy а какой использовать? Провод нужен 30см, скрыт будет за вентиляционной решеткой(не в стене).
14.06.2013 в 14:10:51
А чем у вас вся проводка по квартире и до вентилятора в частности выполнена?
14.06.2013 в 14:20:04
Alexiy в шахту вентилятора из стены выходит моножильный 3х2,5мм. Моножильный подключать к вентилятору очень не удобно...
14.06.2013 в 14:37:00
Diablo GT написал : Моножильный подключать к вентилятору очень не удобно...
вы собираетесь делать это несколько раз в день или раз в жизни?
05.02.2014 в 16:59:17
У меня почему-то в этих клеммах однопроволочные провода болтаются. И 1.5 кв и 2.5 Выдернуть их оттуда сложно, но они не зафиксированы жестко. Многопроволочные держаться хорошо.