07.06.2011 в 13:58:54

Chaotic написал : арматуру не срезали, там до нее дорезали и обошли ее. между арматурой кабель проложили.

Жуть!

Chaotic написал : а штробление в потолке тоже не критично ?

Вы и стену изнасиловали, хотите и потолок? По хорошему - к строителям/спецам обратиться, по поводу ослабления стены

0
Chaotic
Chaotic
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Киев

Сообщений: 33

07.06.2011 в 13:59:35

отделка уже финиш. все зашпаклевано

0
Chaotic
Chaotic
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Киев

Сообщений: 33

07.06.2011 в 14:01:22

Да тут форумы тоже читаю, все штробят и потом жалуются что нельзя и узнали после :) но штробы до 1см. только в ванной около 2-3 см там спрятали канализацию.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.06.2011 в 14:04:16

минимальная переделка это: вместо вводного АВ вводной диффАВ все концы многпроволочки оконцевать на счение 2.5 кв мм поставить АВ 16 А на сечение 1.5 кв мм поставить АВ 10(13) А на сечение 4 кв мм 32 А приваших шнурках в стене все характиристика В у автоматов

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.06.2011 в 18:22:04

gugulaki написал : минимальная переделка это: вместо вводного АВ вводной диффАВ все концы многпроволочки оконцевать на счение 2.5 кв мм поставить АВ 16 А на сечение 1.5 кв мм поставить АВ 10(13) А на сечение 4 кв мм 32 А приваших шнурках в стене все характиристика В у автоматов

Как несколько более надежный и менее затратный вариант, вновь предложу поставить породистый 2Р АВ в этажный щит, а в квартирный - УЗО. Добавлю к этому обязательную ревизию всех соединений в распайках/розетках/выключателях.

0
Chaotic
Chaotic
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Киев

Сообщений: 33

08.06.2011 в 00:05:20

в этажном щите ставите 2полюсн АВ. А в щите который дома(тот что на фото) вместо крайнего ставите узо с номиналом на шаг больше вводного.

Как несколько более надежный и менее затратный вариант, вновь предложу поставить породистый 2Р АВ в этажный щит, а в квартирный - УЗО.

подскажите а можно поставить в щите и 2полюсный АВ (раскажите что это и какой фирмы и каким номиналом брать :)) И узо поставить же и в щит? (тоже какого номинала) А что у меня крайнее обычный автомат ? а он нужен вообще там? Можно еще в щит поставить автомат защиты от перенапряжения ? (видел с циферками такие)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.06.2011 в 00:22:09

Стопудово - ТС - ГЛУХОЙ!

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

08.06.2011 в 00:29:29

на 32 ампера кабель 3*6 а на автомат 25 ампер кабель 3*4.

0
Chaotic
Chaotic
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Киев

Сообщений: 33

08.06.2011 в 00:38:45

А кто-нибудь скажет есть ли закон запрещяющий штробить горизонтально в Украине ? :)

0
Chaotic
Chaotic
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Киев

Сообщений: 33

08.06.2011 в 00:40:23

Стопудово - ТС - ГЛУХОЙ!

та не, просто уже запутался капитально, каждый советует свое, а если еще не особо щарить то вообще запутатся можно ((((

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.06.2011 в 00:51:29

Chaotic написал : та не, просто уже запутался капитально, каждый советует свое,

Хорошо, пусть так! но Вам уже на первой странице уже все сказали - телепатов тут нет! Что то хотите - рисуйте схему, это будет конкретней и быстрей

0