haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

09.06.2011 в 22:40:35

AlexanderS написал : разве не было бы последствий, да и разве с напругой в таком случае все нормально было бы?

именно так 100%

0
AlexanderS
AlexanderS
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Ногинск

Сообщений: 12

09.06.2011 в 22:41:24

> АВ до счетчика отдельно на квартиру (фаза, ноль) или шлейф с соседним (квартирой)? 

На каждую квартиру отдельные провода (по 2 одножильных скрученные друг с другом), отдельные счетчики и отдельные автоматы... Ну короче все отдельно.

У Вас одна фаза в эт. щите в работе (1 эт. А, 2 эт. В и т. д.)

Да, одна фаза

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

09.06.2011 в 22:42:32

AlexanderS написал : не очень понял жаргона... бьют,

ёбом токают? - это имелось ввиду :)

0
AlexanderS
AlexanderS
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Ногинск

Сообщений: 12

09.06.2011 в 22:44:03

Тогда возвращаемся к контрольке! и ищем - дле "горит" и "не горит" - а так... флуд

Дык где хоть искать-то можно? Остается только в стене? :( В щитке квартирном везде фаза, в щите этажном - везде все норм. Мож все-таки вводной шалит? Где-то там у себя внутри?

0
AlexanderS
AlexanderS
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Ногинск

Сообщений: 12

09.06.2011 в 22:45:14

ёбом токают? - это имелось ввиду

А это как, пальцами что-ль проверять? :lol: Неееее, меня достаточно уже побило... ну его нафиг :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

09.06.2011 в 22:49:09

AlexanderS написал : Дык где хоть искать-то можно?

В ком. аппаратах, если ближе - то там где переподключали

AlexanderS написал : А это как, пальцами что-ль проверять?

Да не только пальцем :) но мысль поняли верно

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

10.06.2011 в 20:57:48

haramamburu написал : Тогда тема имела б несколько другое название, а именно про "горелую " технику

С чего ради? Я пишу, что нуль оборван между ЭЩ и квартирой. Горелая техника тут не при чём.

haramamburu написал : Тогда б напруга нормальная была

Автор ниже написал, что у него два провода от ЭЩ до квартирного (тогда моя версия не верна). Я имел ввиду, что если там трёхпроводка, то автор мог (подключая назад провода, которые в ЭЩ выдернули хулиганы) случайно напутать и вместо рабочего нуля в водной автомат землю сунуть, а в квартире то у него в диф. заходил бы всё тот же рабочий нуль (haramamburu, и такое бывает).

0
Myxammed
Myxammed
Новичок

Регистрация: 12.05.2010

Сызрань

Сообщений: 42

12.06.2011 в 19:47:02

Хоть бы фотку глянуть объекта.

0
Igls
Igls
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 179

12.08.2011 в 10:43:55

Как-то тема заглохла. У меня очень похожая ситуация, только хулиганов вырвавших провода не было, а мои шаловливые ручки нажали кнопку Т на дифе ВКЗ 22-25С.131 (тем более, что там написано делать это раз в месяц). После этого диф уже не включился, т.е. на его вход приходит напряжение, а рычажок в верхнем положении не фиксируется (иногда остается в верхнем положении, но включения нет). Неонка не горит. Проверил все соединения - все нормально. Все производил при отключенных потребителях. Возникло смутное подозрение, что данному устройству пришел кирдык. Подскажите пожалуйста, как можно проверить диф. Или лучше сразу поставить зарубежный аналог приличной фирмы (ном - 25А, 30 мА). Вначале топика у автора упоминался АВВ DS941 25А -можно ли его использовать?

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

12.08.2011 в 20:27:05

Igls написал : Подскажите пожалуйста, как можно проверить диф.

Выдернуть отходящие провода и попробовать взвести. Не получиться - выкинуть.

Igls написал : Или лучше сразу поставить зарубежный аналог приличной фирмы (ном - 25А, 30 мА).

Поменять будет не лишним.

0
Igls
Igls
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 179

13.08.2011 в 12:20:43

А вот купить правильный диф оказалось проблемой: АВВ DS941 25А 30 мА тип А узо и характеристика С только под заказ 5 недель. Подскажите магазин!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.