ВиталийСПб
ВиталийСПб
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

13.06.2011 в 01:57:37

Скоро должны привезти новую стиралку, вот озадачился. Увидел в нете такой девайс

IEK УЗО-ДПА16 10мА

Стоит ли его взять? (В квартире установлен один общий УЗО.) Может у кого такой стоит?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.06.2011 в 07:21:38

ВиталийСПб написал : В квартире установлен один общий УЗО

Если общее УЗО на 30 мА, то и его будет достаточно, если на СМ нет отдельной линии.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.06.2011 в 10:02:09

там может противопожарное стоит на 100-300 ма :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

ВиталийСПб
ВиталийСПб
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

13.06.2011 в 12:03:42

Мужики я в этом полный профан, вот то что стоит дома. Это противопожарное УЗО? Так стоит ставить отдельное УЗО на стиралку?

Немного оффтоп эти автоматы и УЗО стояли в новой квартире, они полное г и стоит поменять на более известные фирмы или не трогать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119970

13.06.2011 в 12:13:58

ВиталийСПб написал : IEK УЗО-ДПА16 10мА

Не исключено, что исправная стиралка при старте двигателя будет выбивать УЗО на 10ма

Я бы ограничился тем УЗО, что стоит в щитке проверяя его раз в месяц кнопкой ТЕСТ.

Если у вас новый дом и нормальное заземление (в эл. стояке подьезда 5 проводов) и стиральная машина нормально заземлена (включена в розетку с заземляющим контактом) - риск поражения электротоком и без УЗО будет минимальным.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.06.2011 в 12:30:13

ВиталийСПб Для себя можно и поменять!

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

13.06.2011 в 12:44:03

дружба Можно, но зачем? Если только АВ 25А проверить на соответствие.

0

in my humble opinion

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119970

13.06.2011 в 12:49:06

дружба написал : Для себя можно и поменять!

Автор вроде ничего менять не собирался - только добавлять.

0
ВиталийСПб
ВиталийСПб
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

13.06.2011 в 12:50:52

Дом новый, а щиток в подъезде закрыт на ключ. Можно не залезая в щиток узнать подведено ли заземление? Розетки все в 3-м контактом. Т.е. забить на отдельное УЗО?

0
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

13.06.2011 в 13:20:40

В инструкции на переносное УЗО написано, что оно является дополнительной степенью защиты и не заменяет требования установки УЗО в щитке.

0
ВиталийСПб
ВиталийСПб
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

13.06.2011 в 13:25:38

Ну я и хочу дополнительную защиту, все правильно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу