SMAIL написал : К кому из них еще нужен отдельный кабель? Я лично не приветствую "кучу розеток",соединённых шлейфом!(максимум 2_3)

Так и хочу 2-3 розетки, соединенных шлейфом, затем к распредкоробке. Отдельный кабель , я имел ввиду напрямую к щитку и к своему АВ.

SMAIL написал : К электродуховке(а она рубль за сто,однофазная и мощностью где-то 5кВт) кабель 3х4 отдельный,

3х4 не много? УЗО нужно?

SMAIL написал : для холодильника (если не хотите порченых продуктов) отдельная группа!

Так и планировал.

SMAIL написал : Элетроплита(3х фазные встречал,но это промышленные плиты, а вот 2х фазные -сколько угодно) мощность в районе 7,5 кВт_ кабель 3х4 или 4х4.

Электроплиты не будет, жена хочет газовую.

SMAIL написал : Вот Вам и отдельные кабели!

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

18.06.2011 в 16:09:00

Переделал щиток 2-го этажа на 3 фазы. Что не так?

0
Вложение
Аватар пользователя
SMAIL

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

18.06.2011 в 18:44:40

Розетки не шлейфуй,а тяни до роспред коробки!(где её установить? подумай сам,ты лучше представляешь свой дом ) По поводу ЩОС второго этажа; розетка ванной,автомат 16А. Сомневаюсь, что питающий кабель 5х6 резонен. Где-то Вы экономите(на духовку 3х4, 4х4 жалко), а здесь расщедрились!

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

18.06.2011 в 18:59:45

SMAIL написал : Розетки не шлейфуй,а тяни до роспред коробки!

Под шлейфом я имел ввиду блок розеток в одной рамке (2 или 3 шт). От каждого такого блока отдельный кабель на коробку. Пойдет? Не от каждой же розетке тянуть?

SMAIL написал : розетка ванной,автомат 16А.

Зачем 16А ? В ванной кроме фена и подключить нечего. Стиральная машина в отдельной постирочной комнате. Хотел объединить розетки со светом, а на свет обычно 10А.

SMAIL написал : Сомневаюсь, что питающий кабель 5х6 резонен.

Слишком мало или слишком много?

0
Аватар пользователя
SMAIL

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

18.06.2011 в 19:08:19

Это ты так вначале думаешь, а потом включишь сварочник или тепловую пушку! Раз я сказал "о щедрости",значит многовато. К примеру; Магазин "МАГНИТ" 650 квадратных метров, имеет 155 светильников 4х18- запитан той же 6. Себе бы поставил 5х2,5 ,но в связи с тем, что современные кабели(усушены,как изюм), поставил бы 5х4.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

18.06.2011 в 19:12:14

SMAIL написал : Это ты так вначале думаешь, а потом включишь сварочник или тепловую пушку!

В ванной? :)

0
Аватар пользователя
SMAIL

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

18.06.2011 в 19:25:58

Есть стандарт, розетки через дифавтомат 16А30мА,16А10мА или УЗО последовательно с АВ. Ну и ещё; "Вы же не пишете на каждой розетке что можно включать, а что нельзя!" Как в поезде например"только для бритв".

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

18.06.2011 в 19:26:14

На эл. духовку 3х2,5 не хватит? Монтажники походу уже кинули, перекладывать другим? Каким? С моделью еще не определился... УЗО для эл. духовки отдельное нужно или общедомовым обойдется?

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

18.06.2011 в 19:28:41

SMAIL написал : Есть стандарт, розетки через дифавтомат 16А30мА,16А10мА или УЗО последовательно с АВ.

А для освещения обычно 10А. Не хочется в ванных комнатах делить на два автомата. Хотел каждую ванную на один АВ и розетки и свет. Какой лучше взять АВ и провод в этом случае?

0
Аватар пользователя
SMAIL

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

18.06.2011 в 19:41:34

Alone написал :

Я бы переложил на 4х4, что-нибудь и ВВГнг. Освещение и розетки лучше "развязать" разделить. Провод т.е. кабель; на освещение3х1,5 розетки 3х2,5. Разницы в марке кабеля не вижу. Если только кабель укладывать открыто, тогда взял-бы ВВГнг в плоском виде(ремешок), удобнее.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

18.06.2011 в 19:49:09

SMAIL написал : Я бы переложил на 4х4, что-нибудь и ВВГнг.

А зачем 4 жилы?

0
Аватар пользователя
SMAIL

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

18.06.2011 в 19:53:43

Духовка может иметь 2х фазное подключение. ноль,защитный ноль, фаза1,фаза2.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

18.06.2011 в 23:44:02

УЗО для эл. духовки отдельное нужно или общедомовым обойдется?

0
Аватар пользователя
SMAIL

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

18.06.2011 в 23:48:02

Достаточно, как Вы выразились_общедомового.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.06.2011 в 00:18:09

чем вас расмешило УЗО в 100 А? выж вводные данные не указали. К то му же часто энегосбыт кладет на ПУЭ 7 и перед счетчиком не ставит коммутационный-ограничивающий аппарат, поэтому сколько выдержит кабель столько и потребите