16.07.2011 в 10:54:20

Alone написал : И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия? Не понял, что значит из-за необходимости последующего деления нуля ?

Да, достаточно и для 30 кВт. С опоры приходит PEN- совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник. Внутри здания следует использовать раздельные N(рабочий) и PE(защитный) проводники. Разделение происходит на ГЗШ (главной заземляющей шине) куда подключается PEN проводник ВЛ(воздушной линии), заземляющий проводник ЗУ, проводники СУП(системы уравнивания потенциалов), и РЕ проводники групповых линий, от этой же шины идет перемычка на N шину.

Alone написал : Может быть сделать еще заземление возле опоры с ВРУ ?

"Земли" много не бывает.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

16.07.2011 в 11:34:05

ПPOPAБ написал : Да, достаточно и для 30 кВт.

Спасибо!

ПPOPAБ написал : "Земли" много не бывает.

Горсвет может быть против? Землю соединять с PEN ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2011 в 14:04:53

Alone написал : Горсвет может быть против?

Против правил? Оригинально.

Alone написал : Землю соединять с PEN ?

Да, это называется повторное заземление ноля.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

23.07.2011 в 15:36:06

Alone написал : До столба ~ 20 метров.

Alone написал : И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия?

ПPOPAБ написал : Да, достаточно и для 30 кВт.

Планирую положить АВББШв 4х16. Есть ли смысл подстраховаться и положить рядом с основным кабелем еще один второй резервный. Цена вопроса, если я правильно понял, не велика (1 метр кабеля ~ 100 рублей). Думаю если положить трубу, то цена будет примерно такая же. И не факт, что потом при необходимости, сможем протянуть и заменить кабель на новый.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.07.2011 в 22:08:22

Alone написал : Есть ли смысл подстраховаться и положить рядом с основным кабелем еще один второй резервный.

Вряд-ли. Но на обоих концах небольшой запас, даже ПУЭ требует для возможности повторного подключения.

Alone написал : Думаю если положить трубу, то цена будет примерно такая же.

ПНД труба: 29,27 руб. за метр погонный. АВВГ 4х16 : 80,22 руб. м.п. АВВБбШв 4х16 : 119,60 руб м.п. Аж 200 целковых то разницы... :)

Alone написал : И не факт, что потом при необходимости, сможем протянуть и заменить кабель на новый.

Если соблюсти радиусы изгиба трубы(не ломать её) и зачеканить (герметизировать) её с обоих сторон (хоть той-же термоусадкой) замена будет возможна и через 50-сят лет. Имеет смысл при прокладке под бетонированными/асфальтированными площадками. "Грядку" же можно перекопать без особых проблем. И выход на опору стоит защитить сталью, в любом случае.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

25.07.2011 в 09:09:01

ПPOPAБ написал : ПНД труба: 29,27 руб. за метр погонный.

Какой диаметр?

ПPOPAБ написал : Имеет смысл при прокладке под бетонированными/асфальтированными площадками. "Грядку" же можно перекопать без особых проблем.

Почти все растояние под брусчаткой попадает.

ПPOPAБ написал : И выход на опору стоит защитить сталью, в любом случае.

Как сделать переход с ПНД на сталь?

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

24.06.2012 в 16:33:59

Добрый день!

Посмотрите, пжл, схему щитка 2-го этажа. В доме на каждом этаже планирую свой щит. На втором этаже 3 спальни (в каждой еще ванна и кондиционер) + холл + гостевая комната.

Пока только рассматривается 2-й этаж, на остальную схему можно не обращать внимание. Можно ли оптимизировать ее? Кондиционеры можно подключить без УЗО ? Как лучше разделить нагрузку по фазам?

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.06.2012 в 22:52:16

Alone написал : Кондиционеры можно подключить без УЗО ?

Да.

Alone написал : Можно ли оптимизировать ее?

Вынести освещение из под УЗО розеточных групп. Освещение можно вообще без УЗО монтировать.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

24.06.2012 в 23:06:44

Спасибо, ПPOPAБ!

Ванные все под одно УЗО - это нормально? Номинал УЗО верный? 63А на розетки это наверное много?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2012 в 23:14:13

Alone написал : 63А на розетки это наверное много?

63А много быть не может для УЗО, если разница в цене не смущает. Много для УЗО может быть 100мА, скажем, вместо 30мА.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.06.2012 в 23:29:24

Alone написал : Ванные все под одно УЗО - это нормально?

Зависит от нагрузки. Если кроме фена(только не три штуки одновременно) и бритвы ничего включать не собираетесь- вполне достаточно.

0