чем вас расмешило УЗО в 100 А? выж вводные данные не указали. К то му же часто энегосбыт кладет на ПУЭ 7 и перед счетчиком не ставит коммутационный-ограничивающий аппарат, поэтому сколько выдержит кабель столько и потребите
19.06.2011 в 00:18:09
чем вас расмешило УЗО в 100 А? выж вводные данные не указали. К то му же часто энегосбыт кладет на ПУЭ 7 и перед счетчиком не ставит коммутационный-ограничивающий аппарат, поэтому сколько выдержит кабель столько и потребите
19.06.2011 в 00:22:24
УЗО 30А/10мА - есть только у EKF Стиральная машина и сушильная машина это разные агрегаты или один? Если разные то им нужны свои кабели Вместо 3Р используйте 4Р Этаж "0" нужно балансировать. У вас будет капитальный перекос, во время эксплуатации без спец приборов и запаса по проводам не распределить равномерно
19.06.2011 в 00:32:59
SMAIL , Alone- развлекаетесь? gugulaki - да и Вы не парьтесь...
19.06.2011 в 00:34:29
Перекос может будет,может нет! Сейчас трудно просчитать(не известен коэффициент спроса).
19.06.2011 в 00:35:33
Прораб_ милости просим! Присоединяйтесь!
19.06.2011 в 00:59:02
SMAIL написал : Прораб_ милости просим! Присоединяйтесь!
19.06.2011 в 01:45:42
gugulaki написал : чем вас расмешило УЗО в 100 А?
Оно меня шокировало!
gugulaki написал : выж вводные данные не указали. К то му же часто энегосбыт кладет на ПУЭ 7 и перед счетчиком не ставит коммутационный-ограничивающий аппарат, поэтому сколько выдержит кабель столько и потребите
В пнд получим ту и посмотрим...
gugulaki написал : Стиральная машина и сушильная машина это разные агрегаты или один? Если разные то им нужны свои кабели
Разные. И каждоу отдельное УЗО (ДИФ) ? Зачем?
gugulaki написал : Вместо 3Р используйте 4Р
Где? Межу щитами?
gugulaki написал : Этаж "0" нужно балансировать.
Еще не переделал на 3 фазы. Переделаю, как и 2-й этаж.
ПPOPAБ написал : SMAIL , Alone- развлекаетесь?
С чего вы взяли? Я так точно не развлекаюсь, а скорее парюсь...
ПPOPAБ написал :
- Пришел ПРОРАБ и все опошлил(с)avmal
Мы всем рады!
19.06.2011 в 23:19:23
Alone написал : Разные. И каждоу отдельное УЗО (ДИФ) ? Зачем?
Рабочий ток у обоих за 2.5 кВт при нагрузке 7 кг
Alone написал : Где? Межу щитами?
Да
Alone написал : Еще не переделал на 3 фазы. Переделаю, как и 2-й этаж.
И не забудьте про балансировку, т.е. вам нужно не в пиковой момент иметь стабильный ток
20.06.2011 в 00:24:42
gugulaki написал : Но при использовании обычного модульного оборудования селективности не добиться.
Повторюсь: Т.е. любое срабатывание АВ на любом этаже вызовет срабатывание общего АВ ? Как этого избежать?
20.06.2011 в 08:58:58
Alone написал : Т.е. любое срабатывание АВ на любом этаже вызовет срабатывание общего АВ ? Как этого избежать?
Нужно добиться быстродействия ближнего к потребителю АВ, на фоне вышестоящих. Токовая селективность сторится с использованием АВ с разными характеристиками срабатывания (если не брать пром серии АВ) и токовой уставкой. Если автоматы примерно равны помнаминалам и характеристики не разбрасать, то ставят плавкие вставки(предохранители) или рубильники без электромагнитного расцепителя (защитой только по длительному току). При использовании только тепловых расцепителе нужен расчет кабелей на длительный ток(нагрев).
Тут сразу поднимается вопрос цены.
Нужно рассчитать ток КЗ каждой линии и исходя из этого тока, нагрузки на линию, способа прокладки, длинны кабеля подбирать защиту. Посмотрите стр 121 каталога легранд
20.06.2011 в 11:54:03
Т.е. просто установив на выходе главного щита АВ 40А, а на входе этажного АВ 32А я селективности не добьюсь?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу