В деревенском доме грядет замена ввода, счетчика, автоматов. Есть несколько вопросов, в большинстве касающихся именно трехфазности задачи.

  1. Ввод пойдет 4-жильным кабелем. Нулевой проводник должен по сечению рассчитываться как сумма максимальных токов по всем фазам? Следовательно, т.к. кабели содержат проводники одинакового сечения, ноль идет рассчетный, фазы получаются с троекратным запасом?

  2. Вводной автомат трехфазный, коммутирует одновременно все проводники с входного кабеля?

  3. После счетчика надо поставить "узел" раздачи на различные группы (т.к. пломбировка счетчика и докомплектация щитка разнесены по времени, на промежуточном этапе будет перекинута времянка от счетчика до старого электрощитка). От счетчика же не оставишь просто так болтаться выходные провода. Думаю завести их на еще один автомат, а потом с него уже раздавать на группы в щитке. Автомат ставить аналогичный вводному, коммутирующий все проводники одновременно, или можно поставить сразу 3 штуки 2-полюсных? Или я перефантазирую, и существуют для этих целей компактные клеммники на рейку?

  4. Допустимо ли соединение потребителей с разных фаз по низковольтным линиям? Например, два ТВ запитанные от разных фаз, имеют соединение между собой по антенному кабелю. Или телефонные аппараты, или компьютеры по локалке?

  5. Имеется удаленный потребитель (доппостройка), до которой уже прокинут кабель в земле на 2 жилы. В той доппостройке хочется обеспечить работу диффавтоматов, установить защитное зануление. Можно ли на там на входе с ноля ответвиться, сделать PE-линию, или надо отдельно организовывать заземление, заводить на PE, и никоим образом его не смешивать с пришедшим в постройку нолем?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

13.06.2011 в 20:30:20

Мишутк написал : Следовательно, т.к. кабели содержат проводники одинакового сечения, ноль идет рассчетный, фазы получаются с троекратным запасом?

Нет, при симметричной нагрузке - по "нулю" ток вообще не течет

Мишутк написал : Вводной автомат трехфазный, коммутирует одновременно все проводники с входного кабеля?

Да, но возможны варианты

Мишутк написал : поставить сразу 3 штуки 2-полюсных?

Можно и 3 одноп.

Мишутк написал : Допустимо ли соединение потребителей с разных фаз по низковольтным линиям? Например, два ТВ запитанные от разных фаз, имеют соединение между собой по антенному кабелю. Или телефонные аппараты, или компьютеры по локалке?

Да, но имхо нежелательно

Мишутк написал : Можно ли на там на входе с ноля ответвиться, сделать PE-линию

Нет, но можно рассмотреть вариант с ТТ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

13.06.2011 в 20:37:41

Мишутк Есть ли заземление на столбе рядом с домом и далее? Как вы желаете делать повторное заземление? (Скользкий вопрос) Желате ли ставить защиту от перенапряжения.
Измеряли-ли вы споротивление петли фаза ноль? (автоматы группы С в деревне могут и не срабатывать )

Мишутк написал : до которой уже прокинут кабель в земле на 2 жилы.

Какой тип? Сечение?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12514

13.06.2011 в 21:40:18

BV написал : Есть ли заземление на столбе рядом с домом и далее?

Есть.

BV написал : Как вы желаете делать повторное заземление? (Скользкий вопрос)

Рядом с домом в землю вбит металлический уголок (говорят, двухметровый). Дальше кошмар - болтом медная многожилка и соплей до щитка. Будет заменяться.

Vbienr написал : Желате ли ставить защиту от перенапряжения.

Возможно. В моем представлении это модули РН на желаемые линии.

BV написал : Измеряли-ли вы споротивление петли фаза ноль? (автоматы группы С в деревне могут и не срабатывать )

Нет. Пока не переделано заземление и не сделан новый ввод это бессмысленно.

Мишутк написал : до которой уже прокинут кабель в земле на 2 жилы.

BV написал : Какой тип? Сечение?

Марку сказать не могу. Медь, визуально 4*1.5, много слоев изоляции - сам кабель чуть-ли не 1.5 см в диаметре, очень жесткий. По умолчанию на него защита автоматами 10А, но я бы хотел объединить попарно жилы и отдать по нему ток до 16А. Так или иначе, но защиту по "третьему контакту в розетке" я бы хотел.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.06.2011 в 21:44:04

Мишутк написал : Есть несколько вопросов, в большинстве касающихся именно трехфазности задачи.

  1. Как правило ввод в "домик в деревне" делается от ВЛ проводом СИП, полагаю в Вашем случае 4*16, т.е. все жилы одного сечения.
  2. Вводной АВ трёхфазный и может быть как 3х полюсный, так и 4х полюсный.
  3. После опломбированного счётчика может стоять УЗО 4п, выключатель нагрузки, например.
  4. Да
  5. Стоит поднапрячься и проложить третий проводник... или забить... ;)
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12514

13.06.2011 в 21:47:23

Мишутк написал : Следовательно, т.к. кабели содержат проводники одинакового сечения, ноль идет рассчетный, фазы получаются с троекратным запасом?

haramamburu написал : Нет, при симметричной нагрузке - по "нулю" ток вообще не течет

Мы наверное о разном говорим. Итак, вдоль домов идут столбы несущие 4 провода. 3 сверху (фазы), один снизу (нейтраль), он же (нейтраль) на каждом столбе заземляется. К домам при однофазном подключении идут по два провода - один от нижнего, другой от одного из верхних. При трехфазном подключении к дому идут провода от всех 4. В доме потребители питаются грубо говоря одним контактом от нейтрали, вторым от какой-то из фаз. Нейтраль всегда в работе.

Или я совсем не понимаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

13.06.2011 в 21:50:01

Мишутк написал : металлический уголок

ОДин? Не маловато будет?

Мишутк написал : В моем представлении это модули РН на желаемые линии.

На ввод. Один ЗАС. На форуме есть тема.

Мишутк написал : Нет. Пока не переделано заземление и не сделан новый ввод это бессмысленно.

Заземление ни при чём. Померять можно прямо до ввода.

Мишутк написал : сам кабель чуть-ли не 1.5 см в диаметре, очень жесткий.

Броня есть снаружи? Мыши не сожрут?

Мишутк написал : но я бы хотел объединить попарно жилы

Это не очень решение. Будет плохой контакт и весь ток ломанется по одной жиле из двух.
(Ну если уж очень никак - жилы спаивать или сваривать, или гильзой встречно с другим проводом скажем 2.5 и только потом подключать)

В принципе и на 1.5 16А допустимо

Мишутк написал : Так или иначе, но защиту по "третьему контакту в розетке" я бы хотел.

закопать стальную полосу от контура заземления?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

13.06.2011 в 22:00:50

Мишутк написал : Или я совсем не понимаю.

Именно что недопонимаете - токи не суммируются в нуле по величине, а ... как бы проще ... "вычитаются" :) (на самом деле там есть "сумма", только не алгебраическая , а геометрическая ) Ваша теория будет верна для постоянки

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.06.2011 в 22:06:30

Мишутк написал : Или я совсем не понимаю.

Похоже, что так и есть... Но и не стоит забивать голову, примите как факт.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

13.06.2011 в 22:24:33

sergey_sav написал :

  1. После опломбированного счётчика может стоять УЗО 4п,

Сергей, вы же не хотите, чтобы потом вас после такого совета недобро вспоминали нехорошими словами? ;)

Мне проектировщик из сертифицированной и солидной конторы пытался такое в электропроекте впендюрить, и естественно был послан... :mad: Обьяснять надо - почему?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12514

13.06.2011 в 22:54:15

haramamburu написал : Именно что недопонимаете - токи не суммируются в нуле по величине, а ... как бы проще ... "вычитаются" (на самом деле там есть "сумма", только не алгебраическая , а геометрическая ) Ваша теория будет верна для постоянки

Забыл про переменку. Я понял, что имелось ввиду.

Сразу попутный вопрос - в том доме для сварочника брали напряжение с двух фаз (380В?). Как при разводке электрощита предусмотреть возможность подключения сварочника (или 380В)? Как это исполняется стандартными комплектующими и как обеспечивается работа и защиты и такой розетки? Дифф, как я понимаю, для такой линии неактуален?