15.06.2011 в 21:55:40
удобнее тянуть ввг2*6
Переделка зарядных устройств и не только
15.06.2011 в 22:06:06
haramamburu написал : *** - не понятно
ввг 1*6 или 2*6 , ввг2*6 хватит ?
15.06.2011 в 22:30:53
идущий написал : ввг 1*6 или 2*6 ,
Да хоть 2х2.5 ;) , 16квадрат СИП - это для мех. прочности + если задумаете сделать систему TN-C-S
15.06.2011 в 22:35:42
идущий тяните 2*10 ВВГ, или ПВ3 в гофре элекьолтехнической. Вы нам скажите что у вас за сеть? Может вам потребуется повторный заземлитель
15.06.2011 в 22:51:50
Про сеть знаю , что можно подключить 380В , дом находится в Ряз.обл., село , вот и все мои познания , с проводом к дому и в доме определился , хочу так же сип 2*16 кинуть от дома к сараю (около 20метров) , пойдёт или , что ещё посоветуете , силовые нагрузки будут подключаться в сарае . Да , заземление хотелось бы , но боюсь что для меня это тёмный лес , хотя щиток собрать могу , проводку поменять могу сам .
15.06.2011 в 22:56:16
идущий написал : от дома к сараю
Да там дешевле будет ВВГ
15.06.2011 в 23:16:11
поправьте если ошибаюсь : СИП4 2х16 макс. 22Кв. , ВВГнг 2х6 это макс. 14Кв. , тоесть правильно я расчитываю максимальную нагрузку этих сечений ?.
15.06.2011 в 23:21:07
Еще раз - кроме сечения надо смотреть на петлю Фаза - Нуль по сечениям... - опять ХРЕНЬ - у ВАС должна быть выделенная мощность .... которая переводится в Амперы
16.06.2011 в 09:41:36
А почему ВВГ 2х6, а не 3х6? Сделайте сразу заземлитель. TN-C-S или ТТ - разговор отдельный. Но к вводно-учётному щиту от ввода с ВЛ в любом случае трёхжилка. У меня дом. Одна фаза. Повторное заземление нейтрали выполнено, заземлитель сделан от души (мной). На дом идёт 78 метров СИП 2х16 (от линии по улице, на участке две опоры). Для меня отсутствие повторного заземления нейтрали на своём доме - как с голыми яйцами ходить...
16.06.2011 в 09:49:51
Одинец, вы о чем ? ТС то 3 фазы ведет, то одну. А вы об организации TNCS
16.06.2011 в 10:14:15
gugulaki написал : Одинец, вы о чем
я о
идущий написал : до счётчика медь 2*6 хватит или всё же 2*10 , что удобней тянуть 1*... или не заморачиваться , а купить 2*...?
16.06.2011 в 11:17:16
идущий написал : Решил не выдумывать , а купить 2*25
Пока выдумываете: потребуется ввод медью 16.
Бюджетный вариант: СИП-4 2*16 и ВВГ 2*10. Если ВВГ подключать прокалывающими зажимами посередине, то можно сэкономить пару зажимов. ;)
А нормальный вариант - это два независимых ответвления и два заземлителя. Заземлители можно соединить между собой под землёй. (А когда отношения испортятся - перегрызть :( перемычку зубами.)
16.06.2011 в 11:27:16
ВТБ! написал : А нормальный вариант - это два независимых ответвления и два заземлителя.
Самое толковое сообщение за 2 дня ;)
01.06.2016 в 12:53:42
Добрый день! Такой вопрос подключении 45 метров провода к дому: нужная длина провода СИП 4 3х16 для подключения к дому 45 метров, расстояние от опоры до опоры 25 метров и 20 метров к счетчику дома.
01.06.2016 в 13:44:38
идущий написал: Хочу поменять провода от столба к дому
Заявку в свои сети делайте, провод до вводного устройства - это их забота. Они же и разберутся, какой провод вешать надо. Не повторяйте моих ошибок.