Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.06.2011 в 21:13:12

Установили Панасоник 09, работал несколько дней нормально, потом перестал холодить вообще. Вызвали монтажников, они полностью заменили трассу и заправили, только уехали и мы заметили наледь на верхней части испарителя внутреннего блока. Так должно быть? Или что-то опять не в порядке?

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

16.06.2011 в 21:26:29

а заправляли по весам?

0
chukcha780
chukcha780
Новичок

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 72

16.06.2011 в 21:46:20

Iriska888 написал : Установили Панасоник 09, работал несколько дней нормально, потом перестал холодить вообще. Вызвали монтажников, они полностью заменили трассу и заправили, только уехали и мы заметили наледь на верхней части испарителя внутреннего блока. Так должно быть? Или что-то опять не в порядке?

Так НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, монтажёров взад

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

16.06.2011 в 21:55:21

chukcha780 написал : монтажёров взад

точнее и не скажешь;)

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

16.06.2011 в 22:14:56

понятно. не по весам а на глаз :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.06.2011 в 22:32:07

Весов не видела, давление вроде меряли и постепенно заправляли. То есть это недозаправили? Или все таки может быть проблема с самим внутренним блоком?

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

16.06.2011 в 22:37:22

проблема с мозгами мастеров, которые у Вас работали. заправку по весам надо было сделать. по давлению не заправляют

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.06.2011 в 22:43:05

Iriska888 написал : Весов не видела, давление вроде меряли и постепенно заправляли. То есть это недозаправили? Или все таки может быть проблема с самим внутренним блоком?

А потом такие "мастера" обижаются, что их оленями называют ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Jerome02
Jerome02
Новичок

Регистрация: 07.03.2011

Брянск

Сообщений: 40

16.06.2011 в 23:33:56

Ну просто у монтажников откуда то весы возьмутся, что вы на них наезжаете!!! А о перегреве они вообще в большинстве своем не слышали. А сервисники в большинстве компаний отсутствуют как класс... Комментарии излишни...

chukcha780 написал : монтажёров взад

P.S. У компании установщика поинтересоваться насчет гарантии на оборудование, будет не лишним.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138431

17.06.2011 в 20:10:58

Jerome02 написал : что вы на них наезжаете!!!

Приехали заправлять? Нет весов? Нет вакуумного насоса? - Идут в зад.
Весы стоят не бешенных денег.
Лень купить, лень возить? А деньги за косячную работу не лень получать?

0
chukcha780
chukcha780
Новичок

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 72

17.06.2011 в 20:18:31

Jerome02 написал : Ну просто у монтажников откуда то весы возьмутся, что вы на них наезжаете!!

У нас есть,поэтому только весы, а глаза у всех разные,у чукчей узкие,как можно на глаз?:eek: Месяц назад панас инвертор поставили,был недозаправлен и леденел внутренний,еле открыли. Залили по весам,теперь хозяин НАШ постоянный клиент:) У топикстартера возможно та же проблема

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.