Произвожу в квартире черновой ремонт, на данном этапе (монтаж электрики) появилась мысль, кроме отдельных электрических концов от щита положить под стяжку и дренаж до канализационного стояка. Посоветуйте плиз, по вопросам:

  1. хватит ли перепада 1,5 метра для корректной работы дренажа или заложиться на помпу?
  2. Что лучше положить под стяжку - садовый шланг в гофре (Ф 10..16) или в ту же гофру загнать металопластик ДУ 15?
  3. Как стыковать дренаж? Всего планируется (самый роскошный вариант) в двушку 3 кондиционера - 12, и 07 + 07 по комнатам. Причем 12 возможно установлю этой осенью или зимой, а 07-е бог знает когда. Монтаж стандартный, на парапет лоджии (бетонная панель 80 мм), трасса до 5 м.
0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

17.06.2011 в 19:34:31

Medik написал :

  1. хватит ли перепада 1,5 метра для корректной работы дренажа или заложиться на помпу?

уклон должен соблюдаться на всем протяжении дренажа , в противном случае - помпа ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114585

17.06.2011 в 19:42:17

Medik написал :

  1. хватит ли перепада 1,5 метра для корректной работы дренажа или заложиться на помпу?

уклон не менее 0.01 без контруклонов, НО! на какой высоте вход с фановый стояк, если труба пойдет в стяжке? МП лучше, гофра не нужна, стык - гидроскотч

Medik написал : на парапет лоджии

может быть резонанс и гул

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

17.06.2011 в 19:45:18

BV написал : может быть резонанс и гул

если будет подвешан китайский шмурдяк то так оно и будет, если будет смонтированна нормальная кошерная техника все будет хорошо...
:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114585

17.06.2011 в 23:29:34

ломастер Вибрации от чего больше - компрессор или вентилятор?

ломастер написал : если будет смонтированна нормальная кошерная техника

А знак соответстия должен быть? :) Такой....

0
Вложение
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

18.06.2011 в 01:36:12

от компрессора конечно , нет картинки примерно такие

0
Вложение
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.06.2011 в 01:52:46

Medik Отвечаю по пунктам. 1.Уклона хватит,еще и останется,только непонятно,как Вы в стяжке обеспечите уклон?Неужели она такая толстая?Если не толстая дренаж вести по стенам(врезаться в них) с соблюдением уклона. 2.Садовый шланг вообще не рассматривается,(ввиду чахлости),металлопласт(только не левый,а то через 3 года лопается на изгибах)-пойдет,только можно и 20мм-хуже не будет,только лучше(от кондера зависит),но можно и медную трубу поставить на слив(вот здесь можно самую дешевую,нашу или украинскую,водопроводную и стыкуется она легко со стандартным соском.

3.То что замуровывается лучше делать без стыков,неужели так сложно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114585

18.06.2011 в 10:51:39

ломастер написал : от компрессора конечно

Я имел в виду, что несбалансированный вентилятор тоже может неслабую вибрацию давать...

ломастер Про знак КР (Кошер России) - шутка.... Его дает орган по сертификации - Департамент Кашрута :)

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

18.06.2011 в 11:38:02

BV написал : Я имел в виду, что несбалансированный вентилятор тоже может неслабую вибрацию давать...

все может быть и все быть может... но несбалансированный вентилятор мне не встречался, обычно тарахтит компрессор...

BV написал : Про знак КР

шутке я оценил , спасибо :D

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

18.06.2011 в 11:42:22

похоже,это не шутка.

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

19.06.2011 в 12:51:11

Medik написал : Что лучше положить под стяжку

Дренаж под стяжку лучше не класть и не заводить в канализацию. (Точка.) На этапе чернового ремонта надо бы сделать штробы и заложить коммуникации для кондиционеров.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114585

19.06.2011 в 14:27:32

Дикий + написал : Дренаж под стяжку лучше не класть и не заводить в канализацию.

Поясните почему? Если грамотно сделать - проблем не вижу.... Но я бы без построителя плоскостей не взялся бы...

У меня дренаж от десятка кондишенов где-то с помпами, где-то без собирается в одну трассу и потом отправляется за 25 метров в каналью - правда не в стяжке, а под потолком.

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

19.06.2011 в 15:33:17

BV написал : Но я бы без построителя плоскостей не взялся бы...

А гидронивелир на что? (он же "уровень водяной шланговый", он же "уровень строительный водяной")

Стоит копейки, а более точный инструмент для промера горизонтальности представить сложно. Хотя, работать с ним местами не шибко удобно... Но подручных альтернатив не вижу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114585

19.06.2011 в 15:53:47

DIVAS написал : Хотя, работать с ним местами не шибко удобно...

именно поэтому и не люблю!

DIVAS написал : более точный инструмент для промера горизонтальности представить сложно.

Как ни странно - он тоже умеет врать - при перепаде температур, при пузырях в шланге.

Почему здесь именно лазер - потому что на всем протяжении нельзя делать контруклонов (а не только перепад начальной и конечной точек) - ориентироваться по линии проще .... хотя не видел место...

(ЗЫ Ну тогда - гидроуровень и натянутая струной бечевка)

0
Аватар пользователя
Medik

Местный

Регистрация: 09.11.2010

Балашиха

Сообщений: 136

20.06.2011 в 09:03:06

Попробую пояснить мысль, может со схемкой получше будет:

  1. Как видно штробить с уклоном не удастся, т.к. на пути балконная дверь, поэтому по межпанельному шву вертикально вниз, затем горизонтально по плите перекрытия до стояка, затем на 1 метр вверх до сливного сифона с разрывом струи, поэтому перепад около 1,5 метра. Из курса школьной физики применяем тему сообщающихся сосудов, да впрочем и здесь уже поминали водяной уровень. Да, вода там будет стоять, но по идее работать должно.
  2. Стяжка толстая, планируется плавающая плита 5-6 см, + на шумоизоляцию Роквул Флор Баттс 2 х 25 мм, т.о. стяжка 10-12 см.
  3. Стыковать с 3-х кондеров, т.к. слив один. Возможно применить штатную металлопластовую обжимную фурнитуру. А может применить полипропилен? Его точно замуровать можно, даже по СНиП. ЗЫ: Насчет межпанельного шва - 20-ку вложить позволяет, его курочить не придется. Насчет опасений сыграет/не сыграет - судя по тому, как стыкуются панели, то если сыграют 3 сварные косынки в этом несущем шве, не о дренаже надо будет заботиться, а сразу МЧС вызывать и эвакуироваться с документами.
0