21.06.2011 в 16:05:55
Сплит работает на охлаждение. При мах оборотах вентилятора внутреннего блока (ввб) все Ок. При средних оборотах ввб в течении 3-5 мин. начинает тарахтеть(громко как трактор) внешний блок. При мин оборотах ввб вн. блок начинает тарахтеть через 0,5-1 мин. Если вернуть обороты ввб на мах то в течении минуты все нормализуется. На максимальных оборотах ввб внешний блок работает тихо неограниченно долго. Помогите пожалуйста разобраться в чем вопрос. Сплит fujitsu 9-ка модель не помню, простая. Сплит установили с полгода.
21.06.2011 в 16:19:04
заправка заводская?
21.06.2011 в 16:22:49
Заправка заводская. При установке не вакуумировали признав трассу короткой и процедуру ненужной.
21.06.2011 в 16:25:52
Оч. похоже, что много фреона.
21.06.2011 в 16:30:40
21.06.2011 в 16:51:43
Газовый вентиль обмерзает, при работе на макс. оборотах, или когда "тарахтеть" начинает? (толстая трубка, вх. в НБ). Понаблюдайте. А ранее не пользовались, или не замечали подобного? как то не вяжется "много фриона", если ранее, его было нормально))) Как вариант, загрязнен ВБ (испаритель или лопасти турбины, ну и фильтр..). Что-то мешает нормальной цирк. воздуха. Трассу не трогали? Да и внешний посмотрите, у меня за неделю он сильно меховым, становится от пуха(рядом парк и много тополей).
21.06.2011 в 17:03:02
Вентиль посмотрю вечером. "Тарахтел" с самого начала, раньше некогда было. ВБ чистый испаритель и лопасти, очистка фильтра ситуацию не меняет. Трассу не трогал.
21.06.2011 в 21:10:52
При наблюдении выявлена четкая закономерность чем меньше обороты вентилятора ВБ тем быстрее обмерзает воздушный порт и тем быстрее выходит на режим "тарахтеть" НБ. При установке оборотов вентилятора ВБ на максимум возд. порт оттаивает НБ "тарахтеть" перестает.
21.06.2011 в 21:33:20
такое ощущение что перезаправлен.
21.06.2011 в 22:08:48
получается вроде как приличный переизбыток фреона.. Странно, как он есче не загнулся, регулярно хлебая. У меня та же история, заметил случайно))) Только до "тарахтения" не доходит, видимо успевает докипеть до компрессора)))) На малых оборотах обмерзает газовый, если температура в комнате, набралась ниже 20гр. Сильнее вентилятор включаешь и через минуту все на глазах оттаивает. И есче вроде сильнее проявляется, когда к вечеру становится прохладней. Правда я не спец, но вроде как может быть и масса других причин.
21.06.2011 в 22:58:18
Внешний чистый. "Тарахтения" были единичными потому как сплит все время использовался днем в режиме ауто, учитывая температуру внутри и снаружи скорее всего работал в максимальных оборотах. По той же причине дефект не был выявлен сразу. Нужен видимо нормальный спец который измерит и отрегулирует давление на работающем компрессоре? (видел как меняют компрессор на холодильнике, пожилой мужчина прикрутил какую то штуку через которую измерял давление и добавлял фреон, не ушел пока холодильник не выключился прим. 1.5 часа ) Измерять и регулировать давление можно на ВБ или только на НБ?
22.06.2011 в 01:23:22
Гайку на сервисном порту отверни и спускай потихоньку фреон)))) :) Если не поможет, то след. твоя ветка, будет называться, "плохо холодит", или обмерзает жидк. вентиль :D)))
22.06.2011 в 01:37:46
AndryL написал : то след. твоя ветка, будет называться,
..... "Чем лечить обмороженные пальцы?" :)
22.06.2011 в 09:41:36
Спасибо за "диагноз". Найду телефон дедушки тщательного, пусть регулирует. Очень хорошо, что есть внутри нужная гайка, а то за окно отец не полез бы наверно)))
22.06.2011 в 13:31:07
гайка как раз на наружке