22.06.2011 в 13:39:12
Ты главное отпишись, чем дело закончилось! Ну и о дедушке не забудь.. ;)
22.06.2011 в 14:10:20
И спрашивается какой умный человек эту гайку снаружи поставил? Не дед не десантник наружу не полезет 100%. Просто он вызвал уважение, подходом к делу, наличием инструмента и проч. Кондиционерщики выступили с неаргументированными идеями обо всем на свете. Те кто устанавливал раскрутили блок откуда то сняли куда то напихали шумоизоляции и с умным видом удалились (тогда еще не выявилась закономерность) типа теперь все нормально. Придется искать такого же "деда"среди кондейщиков.
22.06.2011 в 14:38:13
Тут на форуме заходит иногда split-rostov. Хамоват немного, но похоже в вопросе разбирается.
22.06.2011 в 21:50:43
Замерьте напряжение сети. Если пониженое _ сбросьте газ. Как см. личку.
23.06.2011 в 00:08:24
При установке не вакуумировали признав трассу короткой и процедуру ненужной. Выпустить весь фреон, качественно отвакумировать, заправить заново строго по весу (на шильдике наружного блока указано сколько). Еще можно дать в лоб таким монтажникам, но это уже на усмотрение ТС.
23.06.2011 в 07:04:58
Дом новый проводка хорошая, напряжение 230-235V.
23.06.2011 в 08:19:50
split-Rostov написал : Замерьте напряжение сети. Если пониженое _ сбросьте газ. Как см. личку.
Ща чувствую Ростовчане по насоветуют ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.06.2011 в 10:48:48
krocavcheg написал : При установке не вакуумировали признав трассу короткой и процедуру ненужной.
Щас уже никто этим не занимается :D.................. кроме нормальных монтажников.;)
23.06.2011 в 21:10:33
Всем спасибо за помощь и участие. Особый респект и уважуха split-Rostov давшему дельный совет. Все работает как часики.
24.06.2011 в 02:44:57
Сколько примерно спустил??
26.06.2011 в 01:14:05
Ну вот ТС счастлив, но как вылечилось не озвучил. Похоже была произведена процедура повышенной секретности с применением нанотехнологий :)
27.06.2011 в 09:58:55
два по 0,5 сек на выкл. кондёре. хватило в принципе одного раза, но возд. вентиль подмерзал и в работе компрессора поменялась тональность, типа вот вот... второй раз полностью излечил ситуацию, на бесшумном режиме вб замерзает и останавливает компрессор, на низкой скорости вентилятора вб компрессор работает тихо не меняя тональности.
27.06.2011 в 10:03:17
Что-то подсказывает, что родилась другая проблема, которая пока не заметна, но себя проявит ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.06.2011 в 11:33:56
Rebusbox написал : вб замерзает и останавливает компрессор
Бориска66 написал : родилась другая проблема,
имхо
Расход фреона в заданном диапазоне регулируется неверно.
Вызывайте мастера из СЦ, задачка для холодмейстера.
07.07.2011 в 11:05:19
Так вроде он у вас должен быть на гарантии?! В чем проблема?!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.