Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

22.06.2011 в 14:28:18

Altruist2 написал : Из косяков там ещё - на 3/8" медную надета резина от 1/2", но это вроде мелочь

так точно

Altruist2 написал : И всё-таки филосовский вопрос: если допустим канал не проколом, а в штробе, и дренаж выходит не нижним. Обязательно надо сначала перетусовать пучёк и сделать чтобы дренаж был снизу, по-другому действительно во ВБ современного инвертора не упаковать концы?

Ну да, там места маловато.

Altruist2 написал : Ясно. А меня убеждают что этот канал надо нах. выкорчевать и сделать всё заново...

Максимум слив заново. А в общем монтажник который будет ставить должен оценить. К КАТРАНу обратитесь, он любит поковыряться.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116368

22.06.2011 в 23:32:50

Altruist2
Вопросы: 1.фото маркировки белой трубки? Или торца её...

  1. Что за черный провод торчит из белой трубки?
  2. Что за белый провод торчит из черной трубки?
  3. Закрыты концы медных трубок чем-то? Чем?
0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

23.06.2011 в 00:44:20

Altruist2 написал : Вот тут уточнение - если ситуация такова, то что чтобы опустить трубку дренажа на своё место - нужно немного раздолбать?

Да,желательно.

0
Altruist2
Altruist2
Эксперт

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

23.06.2011 в 11:52:39

BV написал :

  1. Что за черный провод торчит из белой трубки?
  2. Что за белый провод торчит из черной трубки?

Это они (концы) просто запиханы туда, чтобы не болтались, реально это проводка под инвертор... тут всё ok вороде

BV написал :

  1. Закрыты концы медных трубок чем-то? Чем?

Конечно, чёрной изолентой. Разгерметизации не было, если Вы об этом. Я на всякий случай и на этом и на другом канале проверял и доматывал :)

BV написал : 1.фото маркировки белой трубки? Или торца её...

Сделаю.

КАТРАН написал : Да,желательно.

Просто так вышло, что на другом канале после поддалбывания придётся "чинить" малярку... на пальцах трудно объяснить, но как я прикидывал - если и можно было этого избежать, то только по одной оси... в детали вдаваться не буду, а то без картинок не объяснить.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116368

23.06.2011 в 12:04:43

Altruist2 ИМХО, поддолбить выход труб из стены придется:

  • поднять нижнюю медную хотя бы на уровень дренажной (тогда низ ВБ можно подвести прямо под дренаж ) - чтобы не получить хоть малый, но контр уклон дренажа внутри внутр блока..
  • справа расширить дыру чтобы не заломать медь при загибе - чтобы радиусом гнуть, а не прямым углом. При гибке - аккуратно руками и/или подложить оправку
0
Altruist2
Altruist2
Эксперт

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

23.06.2011 в 12:45:02

BV ясно, спасибо!

p.s. вот не понимаю, какими дебилами надо быть, чтобы при закладке элементарную последовательность не соблюдать... ведь сами же потом должны были ставить кандюки (будь у них в наличии нужное) - выходит сами себе проблемы генерируют

0
Altruist2
Altruist2
Эксперт

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

02.07.2011 в 21:49:48

Altruist2 написал : 1.фото маркировки белой трубки? Или торца её...

только цифры 09:26 на той части, что торчит, видны. С торца как бы трубка двойная (светло-серая внутри и белая снаружи).

Вопрос - а такие трубки гнутся каким-то инструментом специальным (типа нагревающего)?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116368

02.07.2011 в 22:33:45

Altruist2 С большим радиусом - руками. С меньшим - с помощью трубогиба, или спец. пружины - внутренней или внешней. Без нагрева. Радисы гибки не помню - в Яндекс

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

02.07.2011 в 22:42:59

Altruist2 написал : С торца как бы трубка двойная (светло-серая внутри и белая снаружи).

А вы присмотритесь... Там еще между слоями алюминиевая прослойка должна быть...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу