ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

23.06.2011 в 10:14:27

Alesh написал : если учёт не на высокой стороне.

Учет по высокой на мачтовке - это из области фантастики что то. А ставить киоск ради 16-63 кВА как то не разумно по деньгам. По мне так тут надо с председателем договариваться, предложить какие нибудь заманчивые феньки ему за подключение.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.06.2011 в 10:19:10

Вообщем коллективный разум пришел к выводу свой транс - это порнаграфия

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

23.06.2011 в 10:27:12

gugulaki написал : свой транс - это порнаграфия

Однако очень уж заманчиво - свой транс, возможность потом почувствовать себя чубайсиком подключая и продавая силу соседям. Там уже и до покупки МРСК недалеко будет :)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.06.2011 в 10:39:46

ArVicBor написал : Однако очень уж заманчиво - свой транс, возможность потом почувствовать себя чубайсиком подключая и продавая силу соседям.

Мнимое преимущество, в киоск его не пустят, а к столбовому хрен сдва подцепишься. Только если все обнести забором, что б не видно было самодеятельности

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

23.06.2011 в 10:53:03

gugulaki написал : Только если все обнести забором, что б не видно было самодеятельности

Кабельный ввод снизу в помощь. 6 фидеров отходящих, на каждом свой счетчик.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

23.06.2011 в 12:45:31

а закопать кабель не дешевле выйдет, раз у вас такие столбы дорогие? там надо то 3*16-25 квадратов на 60 см закопать

0

Переделка зарядных устройств и не только

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.06.2011 в 20:35:42

ArVicBor написал : Учет по высокой на мачтовке - это из области фантастики что то.

а в чем собсвенно проблема то ?? ТН отдельным агрегатом на этот же столб можно повесить ( сколько их висит по полям родины ) а ТТ встроенные в проходные ввода ВН мачтовки могут быть..Думаю что транс со встроенными ТТ будет в ассортименте, ведь не все же мачтовки одними предохранителями защищены, те же ТТ и в дифзащите могут использоваться

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

23.06.2011 в 23:05:47

Anat78 написал : там надо то 3*16-25

А потери напряжения? лучше 4*50 вкопать АвБбшв какой-нибудь

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

24.06.2011 в 00:18:50

Игоревич написал : лучше 4*50 вкопать АвБбшв какой-нибудь

та че уж там мелочиться.. АСБГ 4х240 тянуть , да и не морочиться...

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

24.06.2011 в 12:29:22

4eh написал : Думаю что транс со встроенными ТТ будет в ассортименте

Неа. Не будет. Нету у нас ТМГ или ТМ с ТТ встроенными на 6-10 кВ и на мощность 25-160 кВА. Некуда их там ставить. 6-10 кВ это не ввод а просто шпилька. Можно конечно на шины наколхозить, но так не делают. Сухарь фирменный сами понимаете во что встанет по деньге.

4eh написал : не все же мачтовки одними предохранителями защищены

КСОхи в них точно не ставят :). Чем еще защитите? Аппарат какой? Можно реклоузер поставить, дык он по цене как самолет будет.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

24.06.2011 в 13:07:05

gugulaki написал : Вообщем коллективный разум пришел к выводу свой транс - это порнаграфия

Как сказать. Помнится, подогнал своей тётке ОМ-2,5/10. На освещение дома и одноконфорочную плитку его хватало. Потом СНТ поставил коллективный транс, но на том этапе этот бочёнок обеспечивал более-менее цивилизованное существование несколько лет.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу