gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.06.2011 в 13:10:20

Kvost, сколько я сталкивался с установкой транса - геморрой редкостный

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

24.06.2011 в 13:35:59

gugulaki написал : сколько я сталкивался с установкой транса - геморрой редкостный

Тогда проще было. Отслюнявил и наслаждайся. И всегда 220 в розетке, а не 150, как у других. Только мощи мало, но других на складе не оказалось :)

0

in my humble opinion

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.06.2011 в 01:08:16

ArVicBor написал : Неа. Не будет. Нету у нас ТМГ или ТМ с ТТ встроенными на 6-10 кВ и на мощность 25-160 кВА

я думал мож промышленность уже шаг вперед сделала..

ArVicBor написал : Сухарь фирменный сами понимаете во что встанет по деньге.

а на импортных сухих есть ?

ArVicBor написал : Чем еще защитите? Аппарат какой?

а вот же аппарат ДЗТ

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

26.06.2011 в 21:51:24

rumbox133 написал : Здравствуйте. Реально ли с высоковольтки в 6кВт провести к себе на участок 220.

gugulaki написал : счетчик 10 тыс 3 трансформатора тока (может напряжения) по 1000 руб на фазу

У нас в Донецкой области частные ТП приветствуются, особенно на побережье.Приазовские электрические сети готовы чуть ли не на следующий день и техусловия выдать и проект, а вот пока этот проект пройдёт экспертизу в Горловке,

4eh написал : а потом ППР ему кто будет производить ? вывод в ремонт ? ВВ испытания, протоколы раз в 3-5 лет..то можно и три года ждать..... частному лицу не поставят такое..

Ставят и у нас. Один владелец дома себе 160 кВА ТП-шку поставил, на себя и соседей.

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

26.06.2011 в 23:56:03

Маугли7111 написал : Один владелец дома себе 160 кВА ТП-шку поставил, на себя и соседей.

В последний раз самым большим гемороем стало место расположения ТП. Муниципалитет завис в неопределенности. Пришолось ставить ТП на участке, отгородив часть кирпичной стеной. Еще раз сталкивался с требованием разрешения на строительство (самого дома).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.07.2011 в 20:13:35

Вставлю и свои пять копеек. Читаю и вижу полностью свою ситуацию, с разницей только в причине. Мне никак муниципалитет землю под прокладку кабеля в землю выделить не может (соседи против прокладки кабеля МИМО их участка). Расстояния аналогичные. Так вот:

Игоревич написал : А потери напряжения? лучше 4*50 вкопать АвБбшв какой-нибудь

По проекту на длину линии 300 метров для мощности 15 кВт прошел 4х25 АвБбшв. Причем и по падению напряжения и по току короткого замыкания.

Valery22 написал : Как вариант. Может есть возможность кинуть 0,4 по опорам 6 кВ. Пусть большей длины, но зато без установки столбов. В зависимости от собственника ВЛ, заключается либо договор аренды, либо разово платится.

Хозяева линии 6 кВ отказали, так как при совместной прокладке ВЛ разных хозяев на одних опорах при проведении работ на ВЛ необходимо согласование оных с вторым хозяином... а оно им надо? Не важно что линия 0,4 кВ идет от ТП питающейся с этой же ВЛ 6 кВ... Правила такие...

0